03.11.2016 в 10:53:35
Всем привет! Планирую замену электропроводки в 2-х комнатной новостройке. Делать буду сам, поэтому прошу покритиковать мою схему. Схему взял с какого-то ресурса и переделал под себя. В подъездном щите двухполюсной автомат на 32А, вводной кабель 3*6кв. в групповых линиях розеток и освещения применил диф.автоматы 25А/30мА (остались от старого щитка, не выбрасывать же). Буду рад всем дельным советам.
03.11.2016 в 10:58:54
ilandr, общее селективное УЗО должно быть. На свет лучше 2Р АВ, как и на линию балкона. Кондеи хотя бы на свое одно УЗО. На водонагреватель 2Р АВ+10мА УЗО. Групповые АВ добавить бы и было бы хорошо. Номиналы почти не видны у вас, но в вашем варианте все УЗО должны быть тип А.
03.11.2016 в 12:57:09
Что у Вас с номиналами автоматов какая-то чехарда - на кондеи 900Вт 10А, а на ТП 600Вт 20А? Вместо АВ 20А везде ставьте 16А, кроме кондеев и ТП. Там можно и 10А, и кабель 3х1,5 (для ТП так вообще очень желательно). Камин где будет стоять? В гостиной? Так можно его просто в розетку гостиной воткнуть, зачем отдельный автомат? УЗО 40/0,01А не существует. Максимум 25/0,01А.
03.11.2016 в 13:14:47
Вводной рубильник где? С группами явно перебор, хватило бы и 7-8,для розеток нельзя ставить АВ20А и кабель 2,5, ставте 16 как все нормальные люди, узо на 10мА я бы не ставил- будет без конца срабатывать из за бойлера, ствате на 30
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
03.11.2016 в 19:03:08
ilandr, реле напряжения, индикацию напряжения, аквасторож, ОПС, не отключаемые линии планируете? освещение раскидать под разные группы, при сработке вся квартира без света останется. На кухню вывести ещё линию типа розетки фартука.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2016 в 22:13:59
megrad, да вот сколько кому предлагаю реле ставить, редко соглашаются- 2к жопят+ 2 за контактор, а потом слезы когда техника выгорает от 380
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
04.11.2016 в 08:02:03
Kulibin96, есть такое. Знаете притчу: дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих - выходит умные учатся у дураков. Так что каждому дураку свои грабли и лучше двойные побольше - до головы, и поменьше до паха.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.11.2016 в 08:34:24
Kulibin96 написал: предлагаю реле ставить, редко соглашаются- 2к жопят+ 2 за контактор, а потом слезы когда техника выгорает от 380
если им предлагать приборы для экономии электричества, тоже редко когда согласятся, а потом слезы лить будут и счета оплачивать. )
человек-электрик
04.11.2016 в 09:58:48
Это какие к примеру?)
04.11.2016 в 10:01:56
SB3, какие счета? Да за электричество же. :)
04.11.2016 в 10:27:31
Radio написал: SB3, какие счета? Да за электричество же. :)
Radio, c утра в себя придите), какие приборы)
04.11.2016 в 11:07:23
jaja написал:
если им предлагать приборы для экономии электричества, тоже редко когда согласятся, а потом слезы лить будут и счета оплачивать. )
jaja, что за чудо-приборы такие, которые спасают от горьких слёз?
Вечный студент
04.11.2016 в 13:50:04
MrGalaxy, погуглите "экономайзер" или типа того.
человек-электрик
04.11.2016 в 16:47:47
jaja, вы их советуете?)
04.11.2016 в 16:52:08
SB3, а чем они хуже мифзащиты?
человек-электрик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.