Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

10.01.2017 в 21:38:20

bnmuyt, "Подгоню", потом, "последним штрихом", когда полностью все провода уложу. Если винты открутить, то клеммы выпрямляются (и почему было не сделать их не из "пластилина", а из твёрдого пластика, не понимаю)

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.01.2017 в 21:47:22

Souto написал: почему было не сделать их не из "пластилина", а из твёрдого пластика, не понимаю

Купите TDM - там пластик твердый. Правда, ваших экспериментов он не выдержит.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

10.01.2017 в 21:56:59

el-fi, Я не "провожу эксперименты", я просто учусь клеммники ставить :) Да пусть этот остается. Даже если и небольшой "перекос" будет (никто им не будет любоваться в закрытом боксе :)), на качество электрического контакта это не влияет.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.01.2017 в 22:20:03

el-fi написал: Правда, ваших экспериментов он не выдержит.

Очень может быть. :) Souto,
Лучше поправьте. Такой перекос означает, что контакт находится под постоянным напряжением, что-то типа пружины.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

10.01.2017 в 23:23:16

bnmuyt написал: перекос

Ну вот сейчас, после того как открутил-закрутил, ситуация уже заметно лучше. Медь - мягкий металл. В общем, получается. Но после выравнивания эти провода нужно оставить в полном покое (уже больше никуда не подгибать) :)

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.01.2017 в 09:55:27

Souto, скорее всего, в клеммах не было необходимости, более того - они попросту вредны.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

11.01.2017 в 10:06:23

el-fi написал: более того - они попросту вредны.

Почему?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

11.01.2017 в 10:17:24

Souto, потому что это лишние соединения, снижающие общую надежность системы.

Соответственно, применяться они должны только в тех случаях, когда без них категорически нельзя обойтись, а не просто потому, что это стильно и модно.

0
grafolog
grafolog
Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

11.01.2017 в 10:44:47

Если сравнивать wago,weidmuller,phoeix ощутимой разницы не встретил под болт.В линейке пружинных на рейку на 10 мм Ваго лидер по надежности и удобству.Зря иэк ругаете,я через них 50мм подключал и работает(других небыло,он доступен)

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

11.01.2017 в 10:52:24

Radio, Идея была в том, чтобы не "терзать" клеммы дорогого вводного диф.автомата (100мА) жесткой "шестеркой" (учитывал также легкость замены) и, тем более, хлипкую земляную шину. (Переход на ПУГВ). Для опытного электромонтажника это (не сомневаюсь) без разницы, а мне так проще и (уверен) так надежнее (у меня) получится.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

11.01.2017 в 10:54:35

Souto написал: Идея была в том, чтобы не "терзать" клеммы дорогого вводного диф.автомата (100мА) жесткой "шестеркой" (учитывал также легкость замены) и, тем более, хлипкую земляную шину.

Это была плохая идея.

Souto написал: а мне так проще и (уверен) так надежнее (у меня) получится.

То, что вам проще, вполне допускаю, то, что надежнее - нет.

Но больше похоже, что вы следовали моде, нежели реальной необходимости. Шестерка не такой жесткий провод, чтобы всерьез говорить о каких-то клеммах, даже голой рукой он прекрасно направляется куда угодно. И уж тем более клеммы автомата им не "растерзаешь", они рассчитаны на гораздо большие сечения (не менее 25 кв. мм, как правило).