07.11.2016 в 15:44:55
Здравствуйте, мастера. Подскажите пожалуйста правильно выбран провод и автомат на проточный водонагреватель. Водонагреватель мощностью 8кВт, без регулировки включения тенов(одновременно работает два тена). На данный агрегат советуют ставить кабель сечением 6 квадратов и автомат на 40Амп. Заранее благодарен за ответ.
07.11.2016 в 15:51:46
Серж3 написал: автомат на 40Амп
Либо диф на 40 А и зашита от утечки 30 мА, либо с начало АВ 40 А потом УЗО 40 А (30 мА).
Серж3 написал: На данный агрегат советуют ставить кабель сечением 6 кВт
Кабель 6 мм 2, а не 6 кВт. Можно и 4, но запас не мешает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2016 в 16:02:21
megrad,здравствуйте и спасибо за ответ. Я просто нашел таб. в интернете, где указанно, что провод сечением 4мм2 держит 35Амп(переводим амперы в ваты 35Х220=7700 то есть 7.7кВт, но мощность аппарата 8квт) значит 4 недостаточно. Почему сомневаюсь в 6мм2(указан. кабель держит 42Ампх220=9.2квт) запас небольшой(1.2) и это при условии, когда сечение кабеля 6мм2 а не меньше.
07.11.2016 в 16:18:45
Серж3, всё правильно, запас необходим. Плюс при покупке кабеля обратите внимание на сечение кабеля. Бывает сечение занижено. Вплоть до 4-4,5 мм 2. Поэтому проверьте сечение штангелем или микрометром.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.11.2016 в 17:54:00
Серж3, 6 мм с запасом. 4 мм. ДИФ Обязательно ставить. Не стоит городить огород из автомата и УЗО. ДИФ 40 А 30 мА. И дешевле чем огород и проще и безопасно.
Алексей Викторович
09.11.2016 в 17:57:11
Алексей Викторович Самара написал: И дешевле чем огород и проще и безопасно.
Связка УЗО + АВ дешевле.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.