07.11.2016 в 16:38:27
Делал на днях ремонт в квартире (санузел). Дом кирпич, но стены и перегородки в санузле из железобетона. Сверлил в районе проводки, но явных признаков пробитой проводки нет. Когда тянул провод, нулевым проводом коснулся арматуры в результате чего появилось искрение. Пробовал измерять тестером напряжение, ток, индикаторной отверткой - все по нулям, но искрение четко повторялось при всех касаниях. Что такое может быть?
07.11.2016 в 16:43:58
faraddin, где то нарушено заземление. Либо кто то неудачно сделал заземление. Либо как вариант обычная наводка. Индикатор какой? Проверьте тестером. Типа арматура ноль, арматура стояки воды,
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2016 в 16:44:40
faraddin написал: Что такое может быть?
Обычно - "ток уравнивания". Напряжение между нулём и арматурой ничтожное, но и сопротивление тоже ничтожное. Поэтому заметная часть тока нагрузки всего стояка, единицы и десятки ампер, может уходить из нуля в арматуру или водопроводную трубу при контакте. Разрыв такого тока всегда даёт искру, независимо от напряжения.
07.11.2016 в 16:58:32
Так тестером и проверял и напряжение и ток.
07.11.2016 в 17:02:00
faraddin написал: и ток.
Это как?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2016 в 19:43:21
faraddin, то есть между арматурой и скажем краном у Вас протекал ток? Или всё таки измеряли напряжение? Кстати сколько получилось?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2016 в 20:03:22
Всё просто. За счёт протекания тока по нулевому проводу, в т.ч. у соседей, на нём возникает падение. Арматура заземлена, поэтому и искра. Ну, чтоб проще понять было, это как срабатывание узо при замыкании нуля на РЕ.
Вечный студент
07.11.2016 в 20:19:19
Да в том то и дело что, дом кирпич, арматура в плите перекрытия, откуда там заземление не понятно. Напряжение между нулем и арматурой и ток тестер не обнаружил. Но я мерил на предельных значениях.
07.11.2016 в 21:26:04
faraddin написал: Да в том то и дело что, дом кирпич, арматура в плите перекрытия, откуда там заземление не понятно.
faraddin, за счёт того, что кирпич и бетон влажные.
Вечный студент
07.11.2016 в 21:29:00
MrGalaxy написал: за счёт того, что кирпич и бетон влажные.
А разве сопротивление сырого кирпича не на порядок выше сопротивления нулевого провода?
08.11.2016 в 11:22:27
faraddin написал: А разве сопротивление сырого кирпича не на порядок выше сопротивления нулевого провода?
А кто Вам сказал, что ток идёт через кирпич? И в кирпичном доме арматура плит перекрытия может иметь металлоконтакт с вводным щитом, с главной системой уравнивания потенциалов дома. Через стояки водопровода и отопления, через местные СУП ванных комнат, через шахту лифта, и т.п. Этот контакт не гарантирован (поэтому арматуру плиты нельзя использовать как PE), но и не запрещён.
08.11.2016 в 15:56:54
AlexeyL написал:
А кто Вам сказал, что ток идёт через кирпич? И в кирпичном доме арматура плит перекрытия может иметь металлоконтакт с вводным щитом, с главной системой уравнивания потенциалов дома. Через стояки водопровода и отопления, через местные СУП ванных комнат, через шахту лифта, и т.п. Этот контакт не гарантирован (поэтому арматуру плиты нельзя использовать как PE), но и не запрещён.
AlexeyL, через кирпич без арматур тоже током бьёт чувствительно.
faraddin написал:
MrGalaxy написал: за счёт того, что кирпич и бетон влажные.
А разве сопротивление сырого кирпича не на порядок выше сопротивления нулевого провода?
faraddin, какое сопротивление кирпичной стены не знаю, если есть желание, можете сами померить, заодно и расскажете здесь. Но током дёргает знатно.
Вечный студент