Делал на днях ремонт в квартире (санузел). Дом кирпич, но стены и перегородки в санузле из железобетона. Сверлил в районе проводки, но явных признаков пробитой проводки нет. Когда тянул провод, нулевым проводом коснулся арматуры в результате чего появилось искрение. Пробовал измерять тестером напряжение, ток, индикаторной отверткой - все по нулям, но искрение четко повторялось при всех касаниях. Что такое может быть?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2016 в 16:43:58

faraddin, где то нарушено заземление. Либо кто то неудачно сделал заземление. Либо как вариант обычная наводка. Индикатор какой? Проверьте тестером. Типа арматура ноль, арматура стояки воды,

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.11.2016 в 16:44:40

faraddin написал: Что такое может быть?

Обычно - "ток уравнивания". Напряжение между нулём и арматурой ничтожное, но и сопротивление тоже ничтожное. Поэтому заметная часть тока нагрузки всего стояка, единицы и десятки ампер, может уходить из нуля в арматуру или водопроводную трубу при контакте. Разрыв такого тока всегда даёт искру, независимо от напряжения.

0
Аватар пользователя
faraddin

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

07.11.2016 в 16:58:32

Так тестером и проверял и напряжение и ток.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2016 в 17:02:00

faraddin написал: и ток.

Это как?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
faraddin

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

07.11.2016 в 19:11:22

megrad написал:

faraddin написал: и ток.

Это как?

megrad, Выставил максимальный измеряемый ток на тестере и мерил напрямую. Ну я правда мерил на максимальных пределах, надо будет в следующий раз попробовать другие диапазоны.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2016 в 19:43:21

faraddin, то есть между арматурой и скажем краном у Вас протекал ток? Или всё таки измеряли напряжение? Кстати сколько получилось?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.11.2016 в 20:03:22

Всё просто. За счёт протекания тока по нулевому проводу, в т.ч. у соседей, на нём возникает падение. Арматура заземлена, поэтому и искра. Ну, чтоб проще понять было, это как срабатывание узо при замыкании нуля на РЕ.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
faraddin

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

07.11.2016 в 20:19:19

Да в том то и дело что, дом кирпич, арматура в плите перекрытия, откуда там заземление не понятно. Напряжение между нулем и арматурой и ток тестер не обнаружил. Но я мерил на предельных значениях.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.11.2016 в 21:26:04

faraddin написал: Да в том то и дело что, дом кирпич, арматура в плите перекрытия, откуда там заземление не понятно.

faraddin, за счёт того, что кирпич и бетон влажные.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
faraddin

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

07.11.2016 в 21:29:00

MrGalaxy написал: за счёт того, что кирпич и бетон влажные.

А разве сопротивление сырого кирпича не на порядок выше сопротивления нулевого провода?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

08.11.2016 в 11:22:27

faraddin написал: А разве сопротивление сырого кирпича не на порядок выше сопротивления нулевого провода?

А кто Вам сказал, что ток идёт через кирпич? И в кирпичном доме арматура плит перекрытия может иметь металлоконтакт с вводным щитом, с главной системой уравнивания потенциалов дома. Через стояки водопровода и отопления, через местные СУП ванных комнат, через шахту лифта, и т.п. Этот контакт не гарантирован (поэтому арматуру плиты нельзя использовать как PE), но и не запрещён.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.11.2016 в 15:56:54

AlexeyL написал:

А кто Вам сказал, что ток идёт через кирпич? И в кирпичном доме арматура плит перекрытия может иметь металлоконтакт с вводным щитом, с главной системой уравнивания потенциалов дома. Через стояки водопровода и отопления, через местные СУП ванных комнат, через шахту лифта, и т.п. Этот контакт не гарантирован (поэтому арматуру плиты нельзя использовать как PE), но и не запрещён.

AlexeyL, через кирпич без арматур тоже током бьёт чувствительно.

faraddin написал:

MrGalaxy написал: за счёт того, что кирпич и бетон влажные.

А разве сопротивление сырого кирпича не на порядок выше сопротивления нулевого провода?

faraddin, какое сопротивление кирпичной стены не знаю, если есть желание, можете сами померить, заодно и расскажете здесь. Но током дёргает знатно.

0