10.11.2016 в 15:39:59
включаю болгарку на катушке показывает 220. выключаю 120 ???? В чём проблема?
10.11.2016 в 15:47:54
Andry_1972 написал: включаю болгарку на катушке показывает 220. выключаю 120 ???? В чём проблема?
Хз, тут нужен кто-то более умный и опытный.
10.11.2016 в 15:56:12
Комуто220 написал: Хз, тут нужен кто-то более умный и опытный.
а где его найти? Кто поможет в решении проблемы?
10.11.2016 в 15:58:47
Andry_1972 написал: а где его найти? Кто поможет в решении проблемы?
Да хз, должны быть на форуме, может быть спят.
Andry_1972 написал: включаю болгарку на катушке показывает 220. выключаю 120 ????
По порядку. Включаете болгарку, на какой катушке показывает 220? При заведённом генераторе, если сунуть щупы мультиметра в розетку, сколько вольт показывает мультиметр? Где именно и в какой момент показывает 120? 120 чего, вольт? Выключенный генератор? Вот всё это немного непонятно.
10.11.2016 в 16:12:37
Комуто220 написал: По порядку. Включаете болгарку, на какой катушке показывает 220?
на катушке пускателя станка и станок работает! и приходит 380
Комуто220 написал: При заведённом генераторе, если сунуть щупы мультиметра в розетку, сколько вольт показывает мультиметр?
без нагрузки показывает 120 вольт по всем трем фазам 230 вольт (между фаз)
10.11.2016 в 16:15:03
у меня мозг вскипел. Я не могу понять как так происходит и почему? Но я не буду включать каждый раз болгарку, чтобы включить станок!
10.11.2016 в 16:16:46
кагда станок работает, я выключаю болгарку, а станок продолжает работать и напряжение показывает 380 и 220 в розетках
10.11.2016 в 16:20:32
но стоит выключить станок и не включается пускатель и напряжение 120 (на обычной розетке) и 230 (на силовой-трёхфазной, между фаз) и между каждой фазой и нолем 120. НЕ ПОНИМАЮ!!! Объясните! В чем проблема?
10.11.2016 в 16:21:07
Andry_1972 написал: без нагрузки показывает 120 вольт
Если межфазное 380, а фаза-ноль всего 120, проблема может быть с нулевым проводом.
10.11.2016 в 16:22:59
межфазное 230 в
10.11.2016 в 19:27:54
Всё ясно.. Запитывайте пускатель межфазным 220,а не фвзным 127. Генерптор Армейский?(Габ поди)