10.11.2016 в 16:12:37
Комуто220 написал: По порядку. Включаете болгарку, на какой катушке показывает 220?
на катушке пускателя станка и станок работает! и приходит 380
Комуто220 написал: При заведённом генераторе, если сунуть щупы мультиметра в розетку, сколько вольт показывает мультиметр?
без нагрузки показывает 120 вольт по всем трем фазам 230 вольт (между фаз)
10.11.2016 в 16:15:03
у меня мозг вскипел. Я не могу понять как так происходит и почему? Но я не буду включать каждый раз болгарку, чтобы включить станок!
10.11.2016 в 16:16:46
кагда станок работает, я выключаю болгарку, а станок продолжает работать и напряжение показывает 380 и 220 в розетках
10.11.2016 в 16:20:32
но стоит выключить станок и не включается пускатель и напряжение 120 (на обычной розетке) и 230 (на силовой-трёхфазной, между фаз) и между каждой фазой и нолем 120. НЕ ПОНИМАЮ!!! Объясните! В чем проблема?
10.11.2016 в 16:21:07
Andry_1972 написал: без нагрузки показывает 120 вольт
Если межфазное 380, а фаза-ноль всего 120, проблема может быть с нулевым проводом.
10.11.2016 в 16:22:59
межфазное 230 в
10.11.2016 в 19:27:54
Всё ясно.. Запитывайте пускатель межфазным 220,а не фвзным 127. Генерптор Армейский?(Габ поди)
10.11.2016 в 20:26:09
Klez написал: Всё ясно.. Запитывайте пускатель межфазным 220,а не фвзным 127. Генерптор Армейский?(Габ поди)
Klez, Не понятно! По-подробнее
10.11.2016 в 21:55:59
Andry_1972 написал: Не понятно! По-подробнее
Чего не понятно? Генератор назовите! На катушку у вас вместо 220v приходит 110v,поэтому она работает вполсилы. Если от гены (какой гена?) 3 выхода по 220v межфазных,то фазное напряжение будет 110v. Именно 110v у вас питается катушка,т.к напряжение она у вас берёт фазное (фаза +ноль),а ей нужно дать 220v(фаза-фаза) В случае подпитки от сети,у вас межфазное,будет 380v а фазное 220v.поэтому катушка нормально работает. У вас станок теряет больше половины мощи,при работе от генератора.(вы об этом знаете?)
10.11.2016 в 22:21:50
Andry_1972 написал: но стоит выключить станок и не включается пускатель и напряжение 120 (на обычной розетке) и 230 (на силовой-трёхфазной, между фаз) и между каждой фазой и нолем 120.
Логично,что в двигателе происходит фазировка(наложение фаз,и двигатель у вас похоже в "звезду"),поэтому при работе станка,у вас в розетке 220v. Вообще,при работе от гены,двигатель лучше в вашем случае,соеденить в треугольник,если сам движёк позволяет. Мощность при этом возрастёт.
10.11.2016 в 22:42:59
Klez написал: В случае подпитки от сети,у вас межфазное,будет 380v а фазное 220v.
У меня ни какой подпитки от сети нет.
10.11.2016 в 22:44:03
Andry_1972 написал: EUROPOWER EP6500T
У вас какая точно модель? Там их множество. Просто все идут с разными фазными и межфазными напряжениями. Во всяком случае,решение я вам уже подсказал.
Andry_1972 написал: У меня ни какой подпитки от сети нет.
Запитки... Когда напрямую к сети,без генератора ;)
10.11.2016 в 22:44:56
Andry_1972 написал: У меня ни какой подпитки от сети нет.
Запитки... Когда напрямую к сети,без генератора ;)
10.11.2016 в 22:53:51
Klez написал: Когда напрямую к сети,без генератора ;)
генератор для использования в деревне для станка на 380