10.11.2016 в 23:30:04
Вы предлагаете так сделать? (выделил красным)
Так сгорит катушка на 220 вольт
10.11.2016 в 23:35:43
Klez написал: Если переключить обмотки гены на тругольник,то всё автоматом заработает. При этом мощность станка возрастёт,как и потребление. Как я уже и говорил.сейчас станок у вас работает не на паспортной мощности.в следствии выходного 127х3 генератора,а не 220х3.как и должно быть.
Генератор на гарантии. Какие могут быть переключения обмоток? Паспортные данные- все в порядке. Без нагрузки выходы с генератора показывает 110 вольт. Но как включаю нагрузку через тройник и произвожу замер, то 110 исчезает а появляется 220. Аналогично и с розеткой на 380 в, как включаю двигатель, то на розетке появляется 380 вольт
10.11.2016 в 23:42:15
10.11.2016 в 23:47:10
Andry_1972 написал: Без нагрузки выходы с генератора показывает 110 вольт. Но как включаю нагрузку через тройник и произвожу замер, то 110 исчезает а появляется 220.
Всё верно,происходит фазировка. А теперь посмотрите на схему,сейчас у вас реле запитано от 127 (фаза-нейтраль),то т.к у вас межфазное 220,включите туда катушку. По схеме всё верно выделили. По паспортным данным генератор что должен давать? 3 фазы по 220,или 3 по 127? И не важно,есть нагрузка,или нет. Можно запитать катушку от отдельной розетки 220,если таковая имеется. Была бы схема генератора,было бы проще. Нулевой провод,на мотор ийти не должен,там только заземление должно быть.
10.11.2016 в 23:55:39
З фазы по 220, это если взять 2 фазы будет 380! И катушка сгорит, так как она на 220 на фазу и ноль! Ну и что делать? Станок, от сети на работе прекрасно работает, а от генератора катушка не втягивается
11.11.2016 в 00:01:15
Klez написал: Нулевой провод,на мотор ийти не должен,там только заземление должно быть.
Да они раздельно. Ноль рабочий на цепи управления и заземление на корпус
11.11.2016 в 00:02:46
Klez написал: Можно запитать катушку от отдельной розетки 220,если таковая имеется.
конечно можно, но для чего? Должно все работать. Иначе смысл теряется вообще в генераторе.
11.11.2016 в 00:03:55
Andry_1972 написал: З фазы по 220, это если взять 2 фазы будет 380! И катушка сгорит, так как она на 220 на фазу и ноль!
Так.ладно.. Задам вопрос так. Без нагрузки между фазами сколько? На генераторе с выхода есть "нулевой" провод,или это заземление?
11.11.2016 в 00:05:56
Написал в ЛС.
11.11.2016 в 00:21:05
Схема генератора Sincro ET2MCF
11.11.2016 в 00:48:08
Вообщем,решение оказалось простым)).нахрен пускатель,сойдёт обычный автомат на 380v ;) Забавно,но в генераторе,стоит какая то защита и она,при подключении нагрузки на "трёхфазную"сеть(запитка от любой фазы),автоматом выравнивает фазное напряжение со 127,до 220v. :net: Если кто в курсе с данной "фичей",то большая просьба объяснить,как она устроена. Полагаю,что-то типа мягкого пуска,для облегчения нагрузки на двигатель.
11.11.2016 в 16:17:32
Klez написал: Вообщем,решение оказалось простым)).нахрен пускатель,сойдёт обычный автомат на 380v
Это не решение проблемы, а альтернатива решению. Проблема так и не решена. Суть от генератора - обеспечить работоспособным напряжением, где это необходимо. Ведь к трехфазному генератору может быть подключено любое оборудование, в котором может быть и пускатель и релюшки всякие. И если они не работают, то и смысл как таковой в генераторе теряется. Спасибо Klez , за подсказку про трехфазный автомат, сам я не додумался(перемудрил), а для меня это естественно решение проблемы, так как оборудование не ответственное и используется крайне редко, где-то есть более ответственное оборудование, где всё должно работать от генератора. Возможно, реально посадить в параллель катушки конденсатор пусковой...? Какой емкости?
Вопрос остаётся открытым. Кто знает решение проблемы-пишите.
11.11.2016 в 16:30:53
Andry_1972, Как я уже говорил,данная "фича" сделана на генераторе не просто так. Это мягкий пуск,для предотвращения перегрузки двигателя и генератора. Выход,вы уже знаете. Это минимальная нагрузка в виде лампочки,резистора и подобного. Уверен и конденсатор можно приспособить,заместо нагрузки. А может и нету этой фичи вообще,и в генераторе неисправен АВР или кондёр. Тут нужен спец.именно по этому генератору.
11.11.2016 в 16:39:10
Klez написал: А может и нету этой фичи вообще,и в генераторе неисправен АВР. Тут нужен спец.именно по этому генератору.
генератор без АВР. Вот и жду спеца по генераторам.
08.12.2016 в 21:36:13
Andry_1972 ... Вы же и от сети, будете со станком, 380В "кушать" ... есть смысл, просто сменить теперешний контактор на другой, с катушкой на 380В (или просто катушку ... если найдете).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу