quick13
quick13
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

09.11.2016 в 12:03:33

Здравствуйте уважаемые. Сразу оговорюсь, я не спец. Помогите разобраться в подключении генератора. http://www.zubr.ru/ru/witem/zesb-5500-ena Генератор с ATS, нужно подключить к дому на 3фазы. Заземление соединено с нулем. На сайте есть схема, не понятно что здесь понимается под АВР. Я принял его за ATS который в комплекте.

Подключил так: Блок ATS контролирует одну фазу, а на контакт 3 и 4 параллельно генератор. 3 линия , он же на обмотки контакторов, 4 ноль и земля. Естественно контакторы не успевают сработать и фазы перехлестываются при подаче внешнего питания. Попробовал поставить НЗ контактор между фазой С и КМ2, не помогло.

Что не так делаю? Или где какую задержку добавить, как?

Прошу помощи! Обещал через 3 дня подключить.

0
Комуто220
Комуто220
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

09.11.2016 в 13:24:29

Если подключили всё правильно, то при работающем генераторе контакты КМ1 должны быть разомкнуты, и перехлеста быть не может. Проверяйте схему подключения. Попробуйте подкрутить уставку по времени.

0
quick13
quick13
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

09.11.2016 в 15:56:22

Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...

Дело в том что контакторы уже куплены, и не дешевые:( Помогите использовать их в принципиальной схеме, какой?. Чтобы наверняка. ATS стоковый из комплекта.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.11.2016 в 16:18:27

А буковки РВ на схеме Вам ничего не говоря? Вот это и есть Ваша задержка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Комуто220
Комуто220
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

09.11.2016 в 16:41:38

quick13 написал: Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...

Значит:

Комуто220 написал: Попробуйте подкрутить уставку по времени.

У вас на второй картинке черным по белому указано что такое РВ, реле времени - на нём скорее всего есть либо крутилка, либо шлиц под мелкую отвертку, с нанесенной вкруг шкалой с единицами времени. Попробуйте покрутить. Если не поможет, выкладывайте фотографии начинки гены.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

09.11.2016 в 17:17:16

Реле времени здесь с задержкой включения и не влияет на отключение контактора КМ2. Т.е. при отключении генератора КМ1 и КМ2 должны сработать одновременно.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.11.2016 в 17:44:11

Схему блока АВР в студию.

Хотя тут интересно другое - что представляет себя его "выход" - контакт реле?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.11.2016 в 17:47:20

У вас схема в корне неверная.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.11.2016 в 17:47:51

Напишите логику работы того что вы хотите получить на выходе. и все-таки девайс на картинке слева это АВР или блок запуска?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.11.2016 в 17:51:56

И еще напишите схему как вы управляете автозапуском.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

09.11.2016 в 20:20:51

Относительно недавно делал подобное, но там генератор был однофазный, но это не суть. Изначально отказался от использования 2х контакторов, тем более при залипании одного из них получаем 100% КЗ. Использовал контактор с блоком контактов. так наверняка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу