09.11.2016 в 23:19:09
в схемах авр настоятельно рекомендуется использовать контакторы с механической блокировкой помимо электрической!
10.11.2016 в 10:54:42
quick13 написал: Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...
Согласно мануалу, "При восстановлении питания внешней сети изделие автоматически выключается". Может у Вас нет никакого "перехлестывания"? В любом случае, при отключении генератора желательно, чтобы КМ2 разомкнулся раньше, чем замкнется КМ1. Схема правильная, но в ней не показаны защитные автоматы. Обязательно защитите все линии! Если в момент отключения генератора будет срабатывать АВ, значит происходит КЗ из-за того, что КМ1 срабатывает раньше, чем КМ2.
10.11.2016 в 13:14:38
Dennis_A написал:
quick13 написал: Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...
Согласно мануалу, "При восстановлении питания внешней сети изделие автоматически выключается". Может у Вас нет никакого "перехлестывания"? В любом случае, при отключении генератора желательно, чтобы КМ2 разомкнулся раньше, чем замкнется КМ1. Схема правильная, но в ней не показаны защитные автоматы. Обязательно защитите все линии! Если в момент отключения генератора будет срабатывать АВ, значит происходит КЗ из-за того, что КМ1 срабатывает раньше, чем КМ2.
Dennis_A, перехлест есть, Не успевают "разойтись" КЗ и выбивает автоматы. Сейчас думаю что, как добавить в эту схему? Кто что подскажет? :tambourinedance:
10.11.2016 в 16:06:14
quick13, может добавить небольшую схемку с конденсатором в цепи управления катушкой КМ1? При отключении генератора кондер, разряжаясь, создаст задержку срабатывания данного контактора.
10.11.2016 в 16:15:59
quick13, Ещё раз, на сколько выставлено реле времени? Или она присутствует только на схеме.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2016 в 16:48:04
Dennis_A написал: quick13, может добавить небольшую схемку с конденсатором в цепи управления катушкой КМ1? При отключении генератора кондер, разряжаясь, создаст задержку срабатывания данного контактора.
Dennis_A, !!!Попробую заморочиться, теперь на стенде для начала, а не в щитке)
10.11.2016 в 16:52:33
megrad написал: quick13, Ещё раз, на сколько выставлено реле времени? Или она присутствует только на схеме.
megrad, При чем тут реле времени? Оно работает только на прогрев (вывод на рабочие обороты) генератора...
При отключении линии, генератор заводится, прекрасно работает, во внешнюю сеть ни чего не идет КМ1 разомкнут. Нагрузка подключена. КЗ проскакивает при подаче внешнего питания(линия) То есть когда глохнет генератор(не мгновенно, еще по инерции крутится) и в этот момент проскакивает коротыш. КМ1 и КМ2 не успевают "развязаться" друг с другом
10.11.2016 в 16:54:52
quick13, кстати, для многих контакторов есть различные навесные акксессуары (типа доп.контактов). В том числе и реле для управления задержкой включения/отключения.
10.11.2016 в 16:59:20
Dennis_A написал: quick13, кстати, для многих контакторов есть различные навесные акксессуары (типа доп.контактов). В том числе и реле для управления задержкой включения/отключения.
Dennis_A, взял такой:
10.11.2016 в 17:16:58
quick13, ну и бе.. Вы взяли. Ну да ладно можно поставить любое реле времени на дин рейку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу