Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

09.11.2016 в 23:19:09

в схемах авр настоятельно рекомендуется использовать контакторы с механической блокировкой помимо электрической!

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

10.11.2016 в 10:54:42

quick13 написал: Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...

Согласно мануалу, "При восстановлении питания внешней сети изделие автоматически выключается". Может у Вас нет никакого "перехлестывания"? В любом случае, при отключении генератора желательно, чтобы КМ2 разомкнулся раньше, чем замкнется КМ1. Схема правильная, но в ней не показаны защитные автоматы. Обязательно защитите все линии! Если в момент отключения генератора будет срабатывать АВ, значит происходит КЗ из-за того, что КМ1 срабатывает раньше, чем КМ2.

0
quick13
quick13
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

10.11.2016 в 13:14:38

Dennis_A написал:

quick13 написал: Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...

Согласно мануалу, "При восстановлении питания внешней сети изделие автоматически выключается". Может у Вас нет никакого "перехлестывания"? В любом случае, при отключении генератора желательно, чтобы КМ2 разомкнулся раньше, чем замкнется КМ1. Схема правильная, но в ней не показаны защитные автоматы. Обязательно защитите все линии! Если в момент отключения генератора будет срабатывать АВ, значит происходит КЗ из-за того, что КМ1 срабатывает раньше, чем КМ2.

Dennis_A, перехлест есть, Не успевают "разойтись" КЗ и выбивает автоматы. Сейчас думаю что, как добавить в эту схему? Кто что подскажет? :tambourinedance:

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

10.11.2016 в 16:06:14

quick13, может добавить небольшую схемку с конденсатором в цепи управления катушкой КМ1? При отключении генератора кондер, разряжаясь, создаст задержку срабатывания данного контактора.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.11.2016 в 16:15:59

quick13, Ещё раз, на сколько выставлено реле времени? Или она присутствует только на схеме.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

quick13
quick13
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

10.11.2016 в 16:48:04

Dennis_A написал: quick13, может добавить небольшую схемку с конденсатором в цепи управления катушкой КМ1? При отключении генератора кондер, разряжаясь, создаст задержку срабатывания данного контактора.

Dennis_A, !!!Попробую заморочиться, теперь на стенде для начала, а не в щитке)

0
quick13
quick13
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

10.11.2016 в 16:52:33

megrad написал: quick13, Ещё раз, на сколько выставлено реле времени? Или она присутствует только на схеме.

megrad, При чем тут реле времени? Оно работает только на прогрев (вывод на рабочие обороты) генератора...

При отключении линии, генератор заводится, прекрасно работает, во внешнюю сеть ни чего не идет КМ1 разомкнут. Нагрузка подключена. КЗ проскакивает при подаче внешнего питания(линия) То есть когда глохнет генератор(не мгновенно, еще по инерции крутится) и в этот момент проскакивает коротыш. КМ1 и КМ2 не успевают "развязаться" друг с другом

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

10.11.2016 в 16:54:52

quick13, кстати, для многих контакторов есть различные навесные акксессуары (типа доп.контактов). В том числе и реле для управления задержкой включения/отключения.

0
quick13
quick13
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

10.11.2016 в 16:59:20

Dennis_A написал: quick13, кстати, для многих контакторов есть различные навесные акксессуары (типа доп.контактов). В том числе и реле для управления задержкой включения/отключения.

Dennis_A, взял такой: https://keaz.ru/catalog/ustroystva-na-din-reyku/kontaktori-modulnie/optidin-mk63-kontaktori-modulnie/114139 Похоже к нему нет(

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.11.2016 в 17:08:02

quick13 написал: При чем тут реле времени? Оно работает только на прогрев (вывод на рабочие обороты) генератора...

Есть такая приблуда ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.11.2016 в 17:16:58

quick13, ну и бе.. Вы взяли. Ну да ладно можно поставить любое реле времени на дин рейку. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу