10.11.2016 в 16:15:59
quick13, Ещё раз, на сколько выставлено реле времени? Или она присутствует только на схеме.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2016 в 16:48:04
Dennis_A написал: quick13, может добавить небольшую схемку с конденсатором в цепи управления катушкой КМ1? При отключении генератора кондер, разряжаясь, создаст задержку срабатывания данного контактора.
Dennis_A, !!!Попробую заморочиться, теперь на стенде для начала, а не в щитке)
10.11.2016 в 16:52:33
megrad написал: quick13, Ещё раз, на сколько выставлено реле времени? Или она присутствует только на схеме.
megrad, При чем тут реле времени? Оно работает только на прогрев (вывод на рабочие обороты) генератора...
При отключении линии, генератор заводится, прекрасно работает, во внешнюю сеть ни чего не идет КМ1 разомкнут. Нагрузка подключена. КЗ проскакивает при подаче внешнего питания(линия) То есть когда глохнет генератор(не мгновенно, еще по инерции крутится) и в этот момент проскакивает коротыш. КМ1 и КМ2 не успевают "развязаться" друг с другом
10.11.2016 в 16:54:52
quick13, кстати, для многих контакторов есть различные навесные акксессуары (типа доп.контактов). В том числе и реле для управления задержкой включения/отключения.
10.11.2016 в 16:59:20
Dennis_A написал: quick13, кстати, для многих контакторов есть различные навесные акксессуары (типа доп.контактов). В том числе и реле для управления задержкой включения/отключения.
Dennis_A, взял такой:
10.11.2016 в 17:16:58
quick13, ну и бе.. Вы взяли. Ну да ладно можно поставить любое реле времени на дин рейку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2016 в 17:24:58
quick13 написал: При чем тут реле времени? Оно работает только на прогрев (вывод на рабочие обороты)
Для особо умных написано РВ реле времени с задержкой включения. Может устанвливаться (оно даже пунктиром обведено, его на данный момент нет, судя по Вашим опытам)для создания запаса по времени при переводе питания нагрузки от сети на генератор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2016 в 17:40:23
megrad написал:
quick13 написал: При чем тут реле времени? Оно работает только на прогрев (вывод на рабочие обороты)
Для особо умных написано РВ реле времени с задержкой включения. Может устанвливаться (оно даже пунктиром обведено, его на данный момент нет, судя по Вашим опытам)для создания запаса по времени при переводе питания нагрузки от сети на генератор.
megrad, Еще раз повторю: проблем при переходе питания от сети на генератор НЕТ
КЗ проскакивает при подаче внешнего питания(линия) То есть когда глохнет генератор(не мгновенно, еще по инерции крутится) и в этот момент проскакивает коротыш. КМ1 и КМ2 не успевают "развязаться" друг с другом.
10.11.2016 в 18:03:15
quick13, так поставьте на питание контактора сети тоже реле времени.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2016 в 18:04:49
quick13, Поменяйте местами контакторы.
10.11.2016 в 21:54:30
Менять уже не вариант, мощность не та. КМ1 63 ампера КМ2 25 ампер.
megrad написал: quick13, так поставьте на питание контактора сети тоже реле времени.
megrad, Это как? Не совсем понял, схематично можно? На бумажке сфоткать?:)
10.11.2016 в 22:25:12
quick13, какой контактор Вы взяли конкретно. По представленой схеме у Вас должен быть один контактор КМ1 с нормально закрытыми контактами (НЗ), другой КМ2 с нормально открытыми контактами (НО). У Вас на фото представлен контактор с двумя НО контактами и двумя НЗ. И фото того что у Вас есть сейчас.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.11.2016 в 02:09:14
quick13, контакторы должны взаимно друг друга блокировать, на них есть доп контакты?
11.11.2016 в 08:10:28
Если исходить из схемы, если правильно понял ее, для того чтобы нормально питание перешло от генератора к основной сети необходимо снять нагрузку с генератора (автоматом/контактором и т.д.) и тогда контактор сети должен отработать без приключений.
У Вас же, немного не понимаю написанное :
quick13 написал: .... КЗ проскакивает при подаче внешнего питания(линия) То есть когда глохнет генератор(не мгновенно, еще по инерции крутится) и в этот момент проскакивает коротыш. КМ1 и КМ2 не успевают "развязаться" друг с другом. ...
Не понятно что значит - " ... глохнет генератор(.... еще по инерции крутится)...".
Глохнуть он должен при условии что его хотя остановить или он сам по какой-то причине останавливается.
А фраза : "... КЗ проскакивает при подаче внешнего питания ..." сама за себя говорит про то что Вы сами создаете кз, при условии что есть приоритет на внешнюю сеть. Т.е., сеть появилась, контактор сети отключился и замкнулись силовые контакты (при этом, контактор генератора еще не обесточился). Вот Вам и коротыш ...
Что делать ??? варианты Вам уже выше написали - РВ на ввод/переделать схему АВР (использовать НО контакторы как положено). Добавлю то что выше написал - отключать сначала генератор, контактор сети должен сработать без последствий. Не зря он НЗ поставлен
Уверен что все это чудо сделано только для того чтобы генератор автоматически включился при пропадании внешней сети. А обратные действия это не распространяется ...
Мне так кажется ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу