09.11.2016 в 12:03:33
Здравствуйте уважаемые. Сразу оговорюсь, я не спец.
Помогите разобраться в подключении генератора.
Подключил так: Блок ATS контролирует одну фазу, а на контакт 3 и 4 параллельно генератор. 3 линия , он же на обмотки контакторов, 4 ноль и земля. Естественно контакторы не успевают сработать и фазы перехлестываются при подаче внешнего питания. Попробовал поставить НЗ контактор между фазой С и КМ2, не помогло.
Что не так делаю? Или где какую задержку добавить, как?
Прошу помощи! Обещал через 3 дня подключить.
09.11.2016 в 13:24:29
Если подключили всё правильно, то при работающем генераторе контакты КМ1 должны быть разомкнуты, и перехлеста быть не может. Проверяйте схему подключения. Попробуйте подкрутить уставку по времени.
09.11.2016 в 15:56:22
Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...
Дело в том что контакторы уже куплены, и не дешевые:( Помогите использовать их в принципиальной схеме, какой?. Чтобы наверняка. ATS стоковый из комплекта.
09.11.2016 в 16:18:27
А буковки РВ на схеме Вам ничего не говоря? Вот это и есть Ваша задержка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.11.2016 в 16:41:38
quick13 написал: Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...
Значит:
Комуто220 написал: Попробуйте подкрутить уставку по времени.
У вас на второй картинке черным по белому указано что такое РВ, реле времени - на нём скорее всего есть либо крутилка, либо шлиц под мелкую отвертку, с нанесенной вкруг шкалой с единицами времени. Попробуйте покрутить. Если не поможет, выкладывайте фотографии начинки гены.
09.11.2016 в 17:17:16
Реле времени здесь с задержкой включения и не влияет на отключение контактора КМ2. Т.е. при отключении генератора КМ1 и КМ2 должны сработать одновременно.
09.11.2016 в 17:44:11
Схему блока АВР в студию.
Хотя тут интересно другое - что представляет себя его "выход" - контакт реле?
09.11.2016 в 17:47:20
У вас схема в корне неверная.
09.11.2016 в 17:47:51
Напишите логику работы того что вы хотите получить на выходе. и все-таки девайс на картинке слева это АВР или блок запуска?
09.11.2016 в 17:51:56
И еще напишите схему как вы управляете автозапуском.
09.11.2016 в 20:20:51
Относительно недавно делал подобное, но там генератор был однофазный, но это не суть. Изначально отказался от использования 2х контакторов, тем более при залипании одного из них получаем 100% КЗ. Использовал контактор с блоком контактов. так наверняка
09.11.2016 в 23:19:09
в схемах авр настоятельно рекомендуется использовать контакторы с механической блокировкой помимо электрической!
10.11.2016 в 10:54:42
quick13 написал: Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...
Согласно мануалу, "При восстановлении питания внешней сети изделие автоматически выключается". Может у Вас нет никакого "перехлестывания"? В любом случае, при отключении генератора желательно, чтобы КМ2 разомкнулся раньше, чем замкнется КМ1. Схема правильная, но в ней не показаны защитные автоматы. Обязательно защитите все линии! Если в момент отключения генератора будет срабатывать АВ, значит происходит КЗ из-за того, что КМ1 срабатывает раньше, чем КМ2.
10.11.2016 в 13:14:38
Dennis_A написал:
quick13 написал: Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...
Согласно мануалу, "При восстановлении питания внешней сети изделие автоматически выключается". Может у Вас нет никакого "перехлестывания"? В любом случае, при отключении генератора желательно, чтобы КМ2 разомкнулся раньше, чем замкнется КМ1. Схема правильная, но в ней не показаны защитные автоматы. Обязательно защитите все линии! Если в момент отключения генератора будет срабатывать АВ, значит происходит КЗ из-за того, что КМ1 срабатывает раньше, чем КМ2.
Dennis_A, перехлест есть, Не успевают "разойтись" КЗ и выбивает автоматы. Сейчас думаю что, как добавить в эту схему? Кто что подскажет? :tambourinedance:
10.11.2016 в 16:06:14
quick13, может добавить небольшую схемку с конденсатором в цепи управления катушкой КМ1? При отключении генератора кондер, разряжаясь, создаст задержку срабатывания данного контактора.