11.11.2016 в 13:59:28
quick13, не увидел вашего ответа насчет ATS.
Но очевидно следующее:
Вот правильная логика работы схемы.
Попробую сейчас накидать схему. Но опять же, не зная логики работы KS я только могу это предполагать!!
11.11.2016 в 15:37:18
quick13,
Скачал инструкцию с сайта.
Там никакие контакторы не нужны, они входят в состав блока ATS. Просто подключите строго по инструкции, без всякой отсебятины.
11.11.2016 в 15:41:42
Я даже тут схему АВР набросал с взаимными блокировками и проверками на залипание контакторов, а оказалось вон все как просто )))
11.11.2016 в 16:27:20
Alexey_Spb написал: Там никакие контакторы не нужны, они входят в состав блока ATS. Просто подключите строго по инструкции, без всякой отсебятины.
Киньте пжл схему. Повторяю ATS из коробки ОДНА фаза. Дом 3фазы 25кВт.
Отсюда все беды...
Alexey_Spb написал: Реле времени выдержки должно срабатывать не так как у вас сделано, а через X секунд при пропадания напряжения на вводе, причем само реле времени должно питаться от выводов генератора. Реле времени включает второй контактор, замыкающий вывод генератора на выход сети. Таким образом, у вас НИКОГДА не возникнет КЗ.
Я сам ни какой схемы не делал, я скачал с сайта производителя, и дурак не проверяя и не вникая купил то что указано. Теперь мля голову ломаю.
Ессно, если бы я разрабатывал её сам, таких косяков бы не было, и контакторы другие бы использовал...
11.11.2016 в 16:42:43
quick13 написал: Киньте пжл схему. Повторяю ATS из коробки ОДНА фаза. Дом 3фазы 25кВт.
Да, что-то это я забыл )
Сейчас уехал, пишу с телефона... если приеду не очень поздно, пришлю вечером.
11.11.2016 в 17:30:48
Кстати, я тут подумал. У вас есть 15 квт на вводе, а генератор-то какой мощности? Если меньше, то по любому надо делать ограничение потребителей.
Как вариант в таком случае и если у вас нет трехфазных нагрузок (а судя по вашей схеме их нет, ну я надеюсь), сделать авр штатным девайсом только на одной фазе, повесив на эту фазу все приоритетные линии, ессно, с учетом баланса фаз.
11.11.2016 в 20:20:17
quick13, фото Ваших приобретений.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2016 в 16:34:02
Alexey_Spb написал: quick13, не увидел вашего ответа насчет ATS.
Но очевидно следующее:
- ATS должно выдавать на генератор управляющий сигнал при отсутствии питания на вводе. Как это сделать, думайте сами, вы же не ответили мне про ATS. Если допустить что сигнал на пуск генератора появляется там при пропадании внешнего питания со ввод и пропадает когда внешнее питание снова появляется, то это идеальный вариант (у ATS есть батарейка?).
- Никакой другой электрической связи вывода ATS с реле и выходной цепью быть не должно.
- От вывода генератора должна питаться катушка контактора, размыкающего внешнюю сеть от выхода.
- Реле времени выдержки должно срабатывать не так как у вас сделано, а через X секунд при пропадания напряжения на вводе, причем само реле времени должно питаться от выводов генератора. Реле времени включает второй контактор, замыкающий вывод генератора на выход сети. Таким образом, у вас НИКОГДА не возникнет КЗ.
Вот правильная логика работы схемы.
Попробую сейчас накидать схему. Но опять же, не зная логики работы KS я только могу это предполагать!!
Alexey_Spb, Общаюсь параллельно в другом форуме, посмотрите ПЖЛ, отсюда вроде понятно должно быть: Вводные.
Линия 3фазы 25кВт, 380 потребителей нет.
генератор
блок ATS из коробки. (в комплекте) РАБОТАЕТ КАК ПОПОЛЖЕНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ ФАЗЫ!
При отключении ЛЭП, все срабатывает, и работает как надо! При включении ЛЭП происходит КЗ, видимо из-за того что КМ1 замыкается раньше чем размыкается КМ2.
Вопрос: 2я схема имеет право быть рабочей? Добавить в 1ю схему конденсатор через диодный мост на питание обмотки?
12.11.2016 в 17:24:28
quick13 написал: ... Как подключить генератор к 3х фазной сети ...
Это то что должно получиться для использования однофазной станции в 3-х фазной сети
Но так бы не делал. А делал бы хотя бы так. Но это примерная схема, рисовать неудобно в этой программке
Схема будет работать немного не так как задумано производителем. Поэтому есть некоторые шероховатости.
Сейчас в этой схеме получается следующее
Контроль напряжения внешней сети производиться самим контактором. Если генератор остановлен то при пропадании сети контактор отпускается, блок контакт КМ1.1 замыкается (подготовка цепи включения контактора генератора), на блоке генератора так же будет отсутствовать напряжение. Генератор запускается, через время срабатывает КМ2 и подает напряжение на потребитель. При этом блок контакт КМ2.1 размыкает цепь включения контактора сети КМ1. И теперь, пока генератор не остановите КМ1 не включиться. В остальных случаях - при появлении напряжения во внешней сети контактор КМ1 включиться
Самый главный плюс в том что контактор сети с НО контактами, т.е. не будет никакой возможности подать во внешнюю сеть обратное напряжение, тем самым воплотить в жизнь народный фольклор ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.11.2016 в 18:08:32
quick13, блин. Что трудно маркировку контакторов написать. Не типа такой, а конкретный. Фото будут?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2016 в 18:19:30
megrad написал: .... Что трудно маркировку контакторов написать. Не типа такой, а конкретный. ...
В чем принципиальная разница между контакторами ??? Автору хотелось бы понять почему схема нормально не работает, и только потом уже можно к конкретике переходить.. Или не прав ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ