11.11.2016 в 12:56:02
КМ1
КМ2 какой-то АВВ 24А НО
Схема с сайта производителя.
Пока переделана в такой вид, и думаю чем еще её заставить работать.
Ким написал: Если исходить из схемы, если правильно понял ее, для того чтобы нормально питание перешло от генератора к основной сети необходимо снять нагрузку с генератора (автоматом/контактором и т.д.) и тогда контактор сети должен отработать без приключений.
У Вас же, немного не понимаю написанное :
quick13 написал: .... КЗ проскакивает при подаче внешнего питания(линия) То есть когда глохнет генератор(не мгновенно, еще по инерции крутится) и в этот момент проскакивает коротыш. КМ1 и КМ2 не успевают "развязаться" друг с другом. ...
Не понятно что значит - " ... глохнет генератор(.... еще по инерции крутится)...".
Глохнуть он должен при условии что его хотя остановить или он сам по какой-то причине останавливается.
А фраза : "... КЗ проскакивает при подаче внешнего питания ..." сама за себя говорит про то что Вы сами создаете кз, при условии что есть приоритет на внешнюю сеть. Т.е., сеть появилась, контактор сети отключился и замкнулись силовые контакты (при этом, контактор генератора еще не обесточился). Вот Вам и коротыш ...
Что делать ??? варианты Вам уже выше написали - РВ на ввод/переделать схему АВР (использовать НО контакторы как положено). Добавлю то что выше написал - отключать сначала генератор, контактор сети должен сработать без последствий. Не зря он НЗ поставлен
Уверен что все это чудо сделано только для того чтобы генератор автоматически включился при пропадании внешней сети. А обратные действия это не распространяется ...
Мне так кажется ....
Ким, "Не понятно что значит - " ... глохнет генератор(.... еще по инерции крутится)...". " Значит не мгновенно пропадает напруга, а в течении 0,2-0,5 сек.
Генератор глохнет при подаче внешнего питания и происходит КЗ. Где этот приоритет, при подаче внешнего питания?
Переделать схему, это понятно, НО все уже куплено и возврату не подлежит(
Просто все купил, как производитель рекомендует, а тут такая лажа. Обратная связь у них РЫБА. ГОНО полное.
11.11.2016 в 13:12:21
quick13 написал: .... Где этот приоритет, при подаче внешнего питания? ....
Приоритет - это то что должен работать тот ввод который должен быть основым. Допустим, (к Вашему варианту не относиться) схема АВР делается так что если присутствует напряжение на внешнем вводе то и потребитель должен быть подключен к внешнему вводу. В этом случае, как только в сети появляется напряжение нагрузка с генератора переходит на внешнюю сеть
Насколько правильно понимаю, В Вашем случае схема сделана так что при пропадании внешней сети вся нагрузка переходи на генератор. НО, в случае если появляется внешняя сеть то обратного перехода нет. Его надо делать в ручную. Т.е. автоматом или контактором генератора отключить нагрузку и только в этом случае включиться сетевой контактор. А если реально, то наоборот, контактор сети отключиться и через свои НЗ контакты подключит нагрузку к внешней сети.
Проще говоря, это что-то подобно кастрированной автоматики. Это если все правильно понял.
quick13 написал: .... Значит не мгновенно пропадает напруга, а в течении 0,2-0,5 сек. Генератор глохнет при подаче внешнего питания и происходит КЗ. ...
Все правильно, так и должно быть. У Вас получается что на некоторое время силовые контакты контакторов сети и генератора получаются замкнутыми и совпадает ли фазировка и все остальное - неизвестно. Поэтому и срабатывает защита.
Все таки попробуйте при обратном переходе отключить или автомат или контактор генератора, т.е. обесточьте "силовую" сторону. Уверен что внешняя сеть включиться без проблем ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
11.11.2016 в 13:36:22
Ким написал: Все таки попробуйте при обратном переходе отключить или автомат или контактор генератора, т.е. обесточьте "силовую" сторону. Уверен что внешняя сеть включиться без проблем ...
Вот в этом и проблема, пробовал так:
Не помогло, может КМ3 так нельзя делать? Я надеялся что он полностью отрубит генератор при подаче сети.
11.11.2016 в 13:59:28
quick13, не увидел вашего ответа насчет ATS.
Но очевидно следующее:
Вот правильная логика работы схемы.
Попробую сейчас накидать схему. Но опять же, не зная логики работы KS я только могу это предполагать!!
11.11.2016 в 15:37:18
quick13,
Скачал инструкцию с сайта.
Там никакие контакторы не нужны, они входят в состав блока ATS. Просто подключите строго по инструкции, без всякой отсебятины.
11.11.2016 в 15:41:42
Я даже тут схему АВР набросал с взаимными блокировками и проверками на залипание контакторов, а оказалось вон все как просто )))
11.11.2016 в 16:27:20
Alexey_Spb написал: Там никакие контакторы не нужны, они входят в состав блока ATS. Просто подключите строго по инструкции, без всякой отсебятины.
Киньте пжл схему. Повторяю ATS из коробки ОДНА фаза. Дом 3фазы 25кВт.
Отсюда все беды...
Alexey_Spb написал: Реле времени выдержки должно срабатывать не так как у вас сделано, а через X секунд при пропадания напряжения на вводе, причем само реле времени должно питаться от выводов генератора. Реле времени включает второй контактор, замыкающий вывод генератора на выход сети. Таким образом, у вас НИКОГДА не возникнет КЗ.
Я сам ни какой схемы не делал, я скачал с сайта производителя, и дурак не проверяя и не вникая купил то что указано. Теперь мля голову ломаю.
Ессно, если бы я разрабатывал её сам, таких косяков бы не было, и контакторы другие бы использовал...
11.11.2016 в 16:42:43
quick13 написал: Киньте пжл схему. Повторяю ATS из коробки ОДНА фаза. Дом 3фазы 25кВт.
Да, что-то это я забыл )
Сейчас уехал, пишу с телефона... если приеду не очень поздно, пришлю вечером.
11.11.2016 в 17:30:48
Кстати, я тут подумал. У вас есть 15 квт на вводе, а генератор-то какой мощности? Если меньше, то по любому надо делать ограничение потребителей.
Как вариант в таком случае и если у вас нет трехфазных нагрузок (а судя по вашей схеме их нет, ну я надеюсь), сделать авр штатным девайсом только на одной фазе, повесив на эту фазу все приоритетные линии, ессно, с учетом баланса фаз.
11.11.2016 в 20:20:17
quick13, фото Ваших приобретений.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2016 в 16:34:02
Alexey_Spb написал: quick13, не увидел вашего ответа насчет ATS.
Но очевидно следующее:
- ATS должно выдавать на генератор управляющий сигнал при отсутствии питания на вводе. Как это сделать, думайте сами, вы же не ответили мне про ATS. Если допустить что сигнал на пуск генератора появляется там при пропадании внешнего питания со ввод и пропадает когда внешнее питание снова появляется, то это идеальный вариант (у ATS есть батарейка?).
- Никакой другой электрической связи вывода ATS с реле и выходной цепью быть не должно.
- От вывода генератора должна питаться катушка контактора, размыкающего внешнюю сеть от выхода.
- Реле времени выдержки должно срабатывать не так как у вас сделано, а через X секунд при пропадания напряжения на вводе, причем само реле времени должно питаться от выводов генератора. Реле времени включает второй контактор, замыкающий вывод генератора на выход сети. Таким образом, у вас НИКОГДА не возникнет КЗ.
Вот правильная логика работы схемы.
Попробую сейчас накидать схему. Но опять же, не зная логики работы KS я только могу это предполагать!!
Alexey_Spb, Общаюсь параллельно в другом форуме, посмотрите ПЖЛ, отсюда вроде понятно должно быть: Вводные.
Линия 3фазы 25кВт, 380 потребителей нет.
генератор
блок ATS из коробки. (в комплекте) РАБОТАЕТ КАК ПОПОЛЖЕНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ ФАЗЫ!
При отключении ЛЭП, все срабатывает, и работает как надо! При включении ЛЭП происходит КЗ, видимо из-за того что КМ1 замыкается раньше чем размыкается КМ2.
Вопрос: 2я схема имеет право быть рабочей? Добавить в 1ю схему конденсатор через диодный мост на питание обмотки?
12.11.2016 в 17:24:28
quick13 написал: ... Как подключить генератор к 3х фазной сети ...
Это то что должно получиться для использования однофазной станции в 3-х фазной сети
Но так бы не делал. А делал бы хотя бы так. Но это примерная схема, рисовать неудобно в этой программке
Схема будет работать немного не так как задумано производителем. Поэтому есть некоторые шероховатости.
Сейчас в этой схеме получается следующее
Контроль напряжения внешней сети производиться самим контактором. Если генератор остановлен то при пропадании сети контактор отпускается, блок контакт КМ1.1 замыкается (подготовка цепи включения контактора генератора), на блоке генератора так же будет отсутствовать напряжение. Генератор запускается, через время срабатывает КМ2 и подает напряжение на потребитель. При этом блок контакт КМ2.1 размыкает цепь включения контактора сети КМ1. И теперь, пока генератор не остановите КМ1 не включиться. В остальных случаях - при появлении напряжения во внешней сети контактор КМ1 включиться
Самый главный плюс в том что контактор сети с НО контактами, т.е. не будет никакой возможности подать во внешнюю сеть обратное напряжение, тем самым воплотить в жизнь народный фольклор ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.11.2016 в 18:08:32
quick13, блин. Что трудно маркировку контакторов написать. Не типа такой, а конкретный. Фото будут?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2016 в 18:19:30
megrad написал: .... Что трудно маркировку контакторов написать. Не типа такой, а конкретный. ...
В чем принципиальная разница между контакторами ??? Автору хотелось бы понять почему схема нормально не работает, и только потом уже можно к конкретике переходить.. Или не прав ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.11.2016 в 18:23:40
Ким, схему гляньте. Один контактор с НО контактами, другой НЗ. У автора ссылка была так там контактор с 2 НО и двумя НЗ контактами в одном корпусе. Это не два контактора для реверса.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу