12.11.2016 в 18:23:40
Ким, схему гляньте. Один контактор с НО контактами, другой НЗ. У автора ссылка была так там контактор с 2 НО и двумя НЗ контактами в одном корпусе. Это не два контактора для реверса.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2016 в 18:49:07
Ким написал:
megrad написал: .... Что трудно маркировку контакторов написать. Не типа такой, а конкретный. ...
В чем принципиальная разница между контакторами ??? Автору хотелось бы понять почему схема нормально не работает, и только потом уже можно к конкретике переходить.. Или не прав ???
Ким, :applause: Всё верно, ну да ладно
Схему которую Вы предложили, я тоже сначала так решил. НО!!! При наличии сети на контактах 1-2, оно и выдается на 5-6. Отсюда КЗ, которое и произошло.
Когда линия отключается, все прекрасно запускается и генератор выдает напругу к потребителям.
И я решил взять нагрузку с контакта 3-4 как показано в посте #5834536
Так:
В которой КЗ осталось, в тот момент когда включается линия, то есть КМ1 закрывается раньше чем открывается КМ2.
При отключении сети все прекрасно работает, гена заводится, контакторы срабатывают
12.11.2016 в 19:08:13
quick13,за ссылку спасибо, но эти уроды схему на контактор не указывают, и фото на всех одно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2016 в 19:15:49
что то не понял, КМ2.1 и КМ1.1 Это что? :tambourinedance:
12.11.2016 в 19:18:09
megrad написал: quick13,за ссылку спасибо, но эти уроды схему на контактор не указывают, и фото на всех одно.
megrad, Да вот они...
12.11.2016 в 19:35:14
quick13 написал: ... КМ2.1 и КМ1.1 Это что? ...
Блок контакты контакторов. По тексту все написано
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.11.2016 в 17:16:01
quick13, а где реле времени? В блоке ATS?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2016 в 09:33:13
quick13, вариант с взаимной блокировкой контакторов предложен на предыдущей странице Юрой Т и сейчас снова к нему вернулись. КМ2.1 и КМ 1.1 это четвертый полюс в каждом контакторе.
14.11.2016 в 09:52:43
Dennis_A написал: вариант с взаимной блокировкой контакторов предложен на предыдущей странице Юрой Т
Вот одна из простейших схем АВР, в теме уже запутался в чем именно проблема, но вдруг схема кому поможет, для понимания как можно организовать эл. блокировку контакторов посредством реле. В данной схеме KV1 это реле напряжения, перекоса и последовательности фаз, с двумя группами перекидных контактов. Лампочки HL1 и HL2 соответственно как индикаторы первого и второго ввода.
14.11.2016 в 10:39:18
quick13 написал: ... то есть КМ1 закрывается раньше чем открывается КМ2. ...
Для чего и введена перекрестная блокировка - пока один контактор не сработает, второй не сможет этого сделать
quick13 написал: .... плохо, они уже куплены ...
Здесь - выбирать - или сделать сразу то что хочется (а то что куплено использовать где-то еще) или попытаться вставить то что куплено, но максимально сделать так как надо ...
Комуто220 написал: ..... Вот одна из простейших схем АВР, ...
Почти то что предложил но дополнено в сторону удобства. И вполне реально все это воплотить с Вашим блоком. ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.11.2016 в 10:43:35
Ким написал: Почти то что предложил но дополнено в сторону удобства.
Забыл добавить, что нужна мехблокировка, потому что реле это такое реле...