Ким написал:

megrad написал: .... Что трудно маркировку контакторов написать. Не типа такой, а конкретный. ...

В чем принципиальная разница между контакторами ??? Автору хотелось бы понять почему схема нормально не работает, и только потом уже можно к конкретике переходить.. Или не прав ???

Ким, :applause: Всё верно, ну да ладно КМ1 КМ2 Что плохо, они уже куплены и вернуть нет возможности.

Схему которую Вы предложили, я тоже сначала так решил. НО!!! При наличии сети на контактах 1-2, оно и выдается на 5-6. Отсюда КЗ, которое и произошло.

Когда линия отключается, все прекрасно запускается и генератор выдает напругу к потребителям.

И я решил взять нагрузку с контакта 3-4 как показано в посте #5834536

Так:

В которой КЗ осталось, в тот момент когда включается линия, то есть КМ1 закрывается раньше чем открывается КМ2.

При отключении сети все прекрасно работает, гена заводится, контакторы срабатывают

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.11.2016 в 19:08:13

quick13,за ссылку спасибо, но эти уроды схему на контактор не указывают, и фото на всех одно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
quick13

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

12.11.2016 в 19:15:49

что то не понял, КМ2.1 и КМ1.1 Это что? :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
quick13

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

12.11.2016 в 19:18:09

megrad написал: quick13,за ссылку спасибо, но эти уроды схему на контактор не указывают, и фото на всех одно.

megrad, Да вот они...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

12.11.2016 в 19:35:14

quick13 написал: ... КМ2.1 и КМ1.1 Это что? ...

Блок контакты контакторов. По тексту все написано

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.11.2016 в 17:16:01

quick13, а где реле времени? В блоке ATS?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

14.11.2016 в 09:33:13

quick13, вариант с взаимной блокировкой контакторов предложен на предыдущей странице Юрой Т и сейчас снова к нему вернулись. КМ2.1 и КМ 1.1 это четвертый полюс в каждом контакторе.

0
Аватар пользователя
Комуто220

Местный

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

14.11.2016 в 09:52:43

Dennis_A написал: вариант с взаимной блокировкой контакторов предложен на предыдущей странице Юрой Т

Вот одна из простейших схем АВР, в теме уже запутался в чем именно проблема, но вдруг схема кому поможет, для понимания как можно организовать эл. блокировку контакторов посредством реле. В данной схеме KV1 это реле напряжения, перекоса и последовательности фаз, с двумя группами перекидных контактов. Лампочки HL1 и HL2 соответственно как индикаторы первого и второго ввода.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

14.11.2016 в 10:39:18

quick13 написал: ... то есть КМ1 закрывается раньше чем открывается КМ2. ...

Для чего и введена перекрестная блокировка - пока один контактор не сработает, второй не сможет этого сделать

quick13 написал: .... плохо, они уже куплены ...

Здесь - выбирать - или сделать сразу то что хочется (а то что куплено использовать где-то еще) или попытаться вставить то что куплено, но максимально сделать так как надо ...

Комуто220 написал: ..... Вот одна из простейших схем АВР, ...

Почти то что предложил но дополнено в сторону удобства. И вполне реально все это воплотить с Вашим блоком. ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Комуто220

Местный

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

14.11.2016 в 10:43:35

Ким написал: Почти то что предложил но дополнено в сторону удобства.

Забыл добавить, что нужна мехблокировка, потому что реле это такое реле...

0
Аватар пользователя
quick13

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

15.11.2016 в 15:37:49

Комуто220 написал:

Dennis_A написал: вариант с взаимной блокировкой контакторов предложен на предыдущей странице Юрой Т

Вот одна из простейших схем АВР, в теме уже запутался в чем именно проблема, но вдруг схема кому поможет, для понимания как можно организовать эл. блокировку контакторов посредством реле. В данной схеме KV1 это реле напряжения, перекоса и последовательности фаз, с двумя группами перекидных контактов. Лампочки HL1 и HL2 соответственно как индикаторы первого и второго ввода.

Комуто220, К сожалению такую схему прочитать не могу, в силу не опытности. Вот рисунком бы, на контакторах уже. Посмотреть, понять что к чему, потом бы смог и читать... Да и с условными обозначениями не все в порядке... У меня)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2016 в 16:14:01

quick13 написал: Да вот они...

А фото начинки ATS. И где реле времени? На фото не увидел.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
quick13

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

29.11.2016 в 22:36:36

Решение проблемы с ЗУБРом, выяснилось что в техподдержке полные бездари, никаких инженеров у них нет, чисто Китайская продукция + торгаши лепят свой бренд. В схеме используется 2х режимное реле. Возможно достаточно только НЗ реле для отключения КМ2 в первую очередь.

0
Аватар пользователя
quick13

Местный

Регистрация: 08.11.2016

Москва

Сообщений: 18

29.11.2016 в 22:39:34

За 3 недели так и не поняли что у них откровенно коротящая по фазам схема выложена на сайте, ДЕБИЛЫ:) Кинул им, может хватит "инженеров", а то все это время меня пугали своими "инженерами"... Неучи...

0
Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

30.11.2016 в 13:21:58

quick13 написал: в техподдержке полные бездари

печально. А кто в итоге схему нарисовал?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу