Аватар пользователя
transkript

Местный

Регистрация: 02.12.2014

Киев

Сообщений: 9

09.11.2016 в 18:59:24

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Многоэтажный дом в квартиру заведено три фазы через автомат CHINT DZ47-60 C25 3P, стоит в щитке в общем коридоре. В квартире IEK рубильник на три фазы, от него на автоматы Hager MC116A C16. В случаи короткого замыкания выключаются оба автомата и в квартире и на коридоре, что крайне не удобно. Как сделать что бы срабатывали автоматы только в квартире?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20818

09.11.2016 в 19:11:33

Всё так и должно быть, никак не сделать (либо селективный автомат в колидор за дурные деньги).

И да, пореже устраивайте кз. Вполне можно реже 1 раза в 20 лет это делать. Экономия очевидна.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 19:20:03

transkript написал: В случаи короткого замыкания выключаются оба автомата и в квартире и на коридоре, что крайне не удобно.

У Вас в квартире трехфазное питание? И электроплита тоже трехфазная? Несколько раз экспериментировал с такими отключениями, от счетчика через автомат В20 кабель Ал 2х6 длиной 30 м и в хозблоке свой АВ В16. При замыкании в хозблоке выбивают оба - ток КЗ большой. Значит нижестоящие нужно брать с характеристикой В и на меньше ток, а вышестоящий на больше ток с характеристикой С или D. Хотя характеристики для ЭМ-расцепителя наверное не принципиальны, а может и одинаковы. Попробуйте в общем щите поставить на 32А.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20818

09.11.2016 в 19:24:22

Микитович написал: Хотя характеристики для ЭМ-расцепителя наверное не принципиальны, а может и одинаковы.

Переведите на русский?

0
Аватар пользователя
transkript

Местный

Регистрация: 02.12.2014

Киев

Сообщений: 9

09.11.2016 в 19:32:33

Только трехфазная электроплита, все остальное мелочь. Кабеля медь 3х2,5, плита 5х4. КЗ бывают то удленитель какой-то всунут в розетку сломанный, то воду прольют на розетку - мелочные КЗ. В щитке на коридоре стоят пломбы на автомате - замена очень геморная со всякими согласованиями. Пока ищу способы решить через свой щиток. "Radio" - Я так понимаю, после моего коридорного автомата стоят еще и этажный и домовой какой-то автоматы - они же не выбивают.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.11.2016 в 19:40:48

transkript, попробуйте АВ в коридоре ( он же по теории этажный или у вас еще один АВ на весь этаж? ) установить в бокс под пломбу, чтобы вы его могли хотя бы выключать и включать свободно, естественно согласуйте.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 19:45:29

Radio, Внутри АВ находятся электромагнитный расцепитель (катушка с подвижным сердечником) и тепловой - биметалл. Ну Вы даете со своими вопросами. Ой, извините, сразу не дошло, что Вы меня на вшивость проверяете. :a

0
Аватар пользователя
transkript

Местный

Регистрация: 02.12.2014

Киев

Сообщений: 9

09.11.2016 в 19:47:06

SB3,

SB3 написал: transkript, попробуйте АВ в коридоре ( он же по теории этажный или у вас еще один АВ на весь этаж? ) установить в бокс под пломбу, чтобы вы его могли хотя бы выключать и включать свободно, естественно согласуйте.

SB3,Тоесть можно поставить в квартире АВ автомат вместо рубильника?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 19:49:44

transkript написал: Я так понимаю, после моего коридорного автомата стоят еще и этажный и домовой какой-то автоматы - они же не выбивают.

Этажный - вряд ли, а вот на стояке должон быть обязательно, хотя и бывают плавкие предохранители ампер на 200 или более. Напишите заявку в энергосбыт что часто произвольно срабатывает их АВ, может и заменят на больший (но втихаря, по устной договоренности с электриком).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20818

09.11.2016 в 19:51:24

Микитович написал: Внутри АВ находятся электромагнитный расцепитель (катушка с подвижным сердечником) и тепловой - биметалл.

Так эти А, Б, Ц, Д,... - у которого из них? :)

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 19:51:32

transkript написал: Тоесть можно поставить в квартире АВ автомат вместо рубильника?

Так в квартирах рубильники и не ставят, только АВ или АВДТ.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 19:52:48

Radio написал: А, Б, Ц, Д

АВ-А? ну не знаю.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20818

09.11.2016 в 19:54:45

transkript написал: "Radio" - Я так понимаю, после моего коридорного автомата стоят еще и этажный и домовой какой-то автоматы - они же не выбивают.

И не выбьет - там плавкая вставка во ВРУ. Быстродействие её ниже, чем у вашего "колидорного" (он же "этажный").

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20818

09.11.2016 в 19:56:47

Микитович, почитайте.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 19:57:49

Radio написал: Так эти А, Б, Ц, Д,... - у которого из них?

Не тратьте время.

0