09.11.2016 в 21:49:28
Доброго времени суток. В доме подведено центральное отопление от теплотрассы 50-ми трубами. По дому разводил пп 32 и на радиаторы пп 20. Радиаторы подключены термоголовками. Если вводные краны открыть на полную, в радиаторах появляется очень сильный шум. Прикрываю на подаче почти до конца (на обратке оставляю полностью открытым) и шум пропадает. Начинает только сам кран немного шуметь. Греют радиаторы с прикрытым краном хорошо, не шумят. Слышен шум только от крана на вводе подачи. Не критично, но все же... Да и неправильно же, регулировать кол-во теплоносителя шаровым краном. Впечатление что давление с теплотрассы слишком большое, поэтому и шумят радиаторы. Вопрос чем будет правильнее ограничить давление в системе, редуктором или балансировочным клапаном. И не будут ли они создавать шум при понижении давления как шаровый кран?
09.11.2016 в 22:22:20
Pantcevich, вы не написали - какие у Вас радиаторы и как они подключены...если есть запорно-регулирующие вентили на обратке радиаторов, можно ими воспользоваться, придушить радиаторы - шум должен исчезнуть
09.11.2016 в 22:42:19
В0д0пр0в0дчик написал: если есть запорно-регулирующие вентили на обратке радиаторов, можно ими воспользоваться, придушить радиаторы - шум должен исчезнуть
согласен. "душить" надо именно обратку. Это позволяет избежать гидравлических шумов. А возникают они из-за слишком большой скорости теплоносителя.
09.11.2016 в 23:17:01
В0д0пр0в0дчик, радиаторы биметал, подключены через термоголовки, по двухтрубной схеме без байпаса в конце (закольцовано на последнем радиаторе). Попробую придушить вентиль на выходах радиаторов.
09.11.2016 в 23:20:12
Мегавольт., сейчас прижато краном подачи на вводе. Если вместо подачи придушить вводной кран обратки эффект тот же, однако сам кран придушенный тогда шумит.
10.11.2016 в 12:32:06
В0д0пр0в0дчик написал: Pantcevich, вы не написали - какие у Вас радиаторы и как они подключены...если есть запорно-регулирующие вентили на обратке радиаторов, можно ими воспользоваться, придушить радиаторы - шум должен исчезнуть
В0д0пр0в0дчик,пробовал придушить вентили на обратке с радиатора, не помогло. Как только чуть чуть открываешь, сразу свист и шум. И чем больше открываешь тем сильнее свистит. Впечатление такое, что действительно скорость потока теплоносителя очень большая. Балансировочные клапана и редуктора недешево стоят что бы наугад покупать и пробовать получится или нет. Хотелось бы быть уверенным, что деньги не зря потрачу.
10.11.2016 в 13:25:47
Pantcevich, раз такой большой напор - нужно на входе в дом ставить балансировочный вентиль (с возможностью тонкой регулировки), редуктор не нужен.
10.11.2016 в 19:57:47
В0д0пр0в0дчик, А он не будет шуметь, ведь он же создает заужение как и шаровый? И можете дать ссылку на подобный вентиль для образца?
10.11.2016 в 20:31:15
Pantcevich, типа такого: арт. CIM 747 N 2"
А если будет шуметь - обложить подушками...
Узнайте - нельзя ли поджать кран на начальном участке теплотрассы???
10.11.2016 в 21:12:43
В0д0пр0в0дчик, я пробовал в колодце задвижку на врезке в теплотрассу поджимать. Не убирает шум даже на столько, на сколько поджатый шаровый кран в доме.
10.11.2016 в 21:20:14
В0д0пр0в0дчик, а обязательно ставить 2 дюйма?
10.11.2016 в 23:13:05
Pantcevich, Нет, не обязательно. Можно меньше. Вы писали, что трасса двухдюймовая, поэтому я привел артикул на 2". (можно, напр. 1 1/4", меньше, наверное, не стоит...)