10.11.2016 в 18:52:23
Можно ли таким образом подключить бензогенератор как резервный источник питания?
10.11.2016 в 19:54:05
Видимо на форуме знающих электриков совсем нет , раз ответить некому!
10.11.2016 в 19:59:21
Игорь 555Обозначьте на фото, что куда отходит. А то у Вас получилось: давай покрасим холодильник в чёрный свет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2016 в 20:14:41
Игорь 555 написал: Можно ли таким образом подключить бензогенератор как резервный источник питания?
Торсадой-то? Лехко. :)
10.11.2016 в 22:15:49
Игорь 555, Ах..еть б.я Такой жести я еще не видел!Вы что наделали! Я так понял что НУМ черная жила от генератора, а синяя типа ноль. Какого хрена вы все фазы соединили то- во первых если у вас есть 3ф нагрузка то от гены она не заработает и нафиг сгорит, ибо никакого фазового сдвига между вашими "фазами" нет и не будет. А если в этот момент еще и свет дадут, пиз..нет так что мало не покажется- вы ж аж трехфазное кз устроите! Даллее- какогофига вы ставите по автомату на фазу, надо один трехполюсный, иначе неполнофазный режим как пить дать организуется однажды. Вооще гену нельзя так подключать, можно лишь одновременно Ф и О переключать на него. Например, перекидным рубильником или АВР с приоритетом сети А что на вводе АП-50 забыл, я уж и не спрашиваю ;)
Да, четырех полюсных пеерекидных вроде не бывает, поэтому ноль все же придется подключить напрямую
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
10.11.2016 в 22:20:30
Далее, не по теме, нв все же- у вас розетка нарейке стоит вооще без автомата в цепи( про АП не говорите), а от ваших 25-х отходят по моему 2,5 кв мм провода- маловато!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
11.11.2016 в 00:14:56
megrad, ну вот и решение проблемы
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
11.11.2016 в 00:20:13
megrad написал: Есть, в виде доп контактов у АББ. ссылка У Хагера ссылка, ссылка
Шутите? Один переключатель стоит намного больше, чем весь щиток автора и вся его проводка в придачу. Пусть попробует так, вдруг всё получится.
11.11.2016 в 08:44:15
Kulibin96, если в этот момент дадут свет то ничего не произойдет так как будет отключен автомат и один и второй так на всякий случай! на самом деле схема то рабочая и все работает! вопрос по нулю который выведен на шину общую! вот здесь мнений много кто говорит что его надо рвать а кто говорит что нет! с аргументами можете пояснить как должно быть и почему?
11.11.2016 в 08:46:35
Radio, да можно было поставить сюда модульный переключатель трехпозиционный МП-63 , 4Р , 63 А ТДМ , но как вы правильно заметили цена у него примерно средняя 1300 ! и надо будет немного переделывать весь считок под него! там и ноль тогда разрывается!