Игорь 555
Игорь 555
Новичок

Регистрация: 10.11.2016

Краснодар

Сообщений: 13

11.11.2016 в 11:49:59

Ким, у меня свет выключают в среднем раз в месяц , живу в таунхаусе , кроме меня в щиток никто не полезет , поэтому сделал такой самый простой вариант!

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

11.11.2016 в 11:51:01

Игорь 555 написал: Нужно память будет иметь что бы не ошибиться! но это я на себя возьму !

:applause: УК РФ, Статья 109. Теперь я ТОЧНО понимаю зачем нам в техникуме преподавали основы права...

  1. Причинение смерти по неосторожности новый УК исключил из категории убийств (см. комментарий к ст.105 УК), что, разумеется, не повлияло на его место среди посягательств на жизнь человека. В комментируемой статье появилась часть вторая о квалифицированном причинении смерти по неосторожности.
    1. Смерть по неосторожности может быть причинена как по легкомыслию, когда лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований рассчитывало на их предотвращение, так и по небрежности, когда лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (см. комментарий к ст.26 УК).
    2. Причинение смерти по легкомыслию, по общему правилу, представляет большую общественную опасность, чем причинение смерти по небрежности.
    3. Судебная практика свидетельствует о том, что суды не всегда разграничивают умышленное убийство и причинение смерти по неосторожности. Чаще других необоснованно признается умышленным убийством причинение смерти по неосторожности, причем сознание виновным фактической стороны своих действий ошибочно признается свидетельством предвидения смерти потерпевшего. Эти выводы делаются без глубокого анализа субъективной стороны преступления, без учета конкретных обстоятельств дела, взаимоотношений потерпевшего и виновного, их намерений и всей обстановки происшедшего (см. Постановления и определения Верховного Суда РСФСР, 1981-1988. М., 1989, с.170).
    4. Преступные действия, повлекшие смерть потерпевшего, могут расцениваться как совершенные по неосторожности лишь в том случае, когда виновный не имел умысла ни на причинение смерти потерпевшему, ни на причинение ему тяжкого телесного повреждения (см. Сборник постановлений и определений ВС РСФСР, 1974, с.285).

Игорь 555 написал: только если я правильно понимаю у гены нуля нет и значит якобы его нулевой провод дает фазу?

Не правильно. Ноль - точка сборки всех обмоток. См.любой учебник электротехники.

Вообще, на полном серьезе топикастору в щит путь заказан. По уму надо или делать АВР на базе пускателей с независимым источником оперативного тока с участием например РН-113 или брать готовую сборку на базе реверсивного рубильника с моторным приводом ABB. Или брать реверсивный рубильник + выносная ручка на панель. Что бы щит не открывать.

0
Игорь 555
Игорь 555
Новичок

Регистрация: 10.11.2016

Краснодар

Сообщений: 13

11.11.2016 в 12:05:06

NordlineOST, реверсивный рубильник рвет ноль! как же с этим быть то? про ответственность скажу вам таким образом, если вы водитель , то каждый день когда садитесь за руль и ездите на машине по несколько часов вы в 100 раз рискуете больше совершить по неосторожности преступление чем переключение рубильника 1 раз в месяц! в этом мире все относительно!

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

11.11.2016 в 12:28:00

Игорь 555 написал: .... если вы водитель , то каждый день когда садитесь за руль и ездите на машине по несколько часов вы в 100 раз рискуете больше совершить по неосторожности преступление чем переключение рубильника 1 раз в месяц! в этом мире все относительно! .....

В том то и беда что водила, который ездит каждый день, делает все на автомате. А Вы собираете определенные определенную манипуляцию раз в месяц .... На себе очень давно было "испытано и сделан вывод до настоящих дней..." ;) :) : В электрике "лучше ПЕРЕбдеть чем НЕДО ..." .... очень помогает. И земноводное, в таких делах, слова не имеет ... Сделаете все правильно и как надо - в последствии себе же спасибо скажите ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Игорь 555
Игорь 555
Новичок

Регистрация: 10.11.2016

Краснодар

Сообщений: 13

11.11.2016 в 12:35:41

Ким, конечно водила каждый день все на автомате делает но водила в первую очередь человек, а это значит что эмоции могут взять вверх над автоматом, и есть на дороге ситуации просто не штатные про которые ни в одном учебнике не напишут ! поэтому у водилы шансов всегда в разы больше совершить нежданчик! но а на счет правильности да соглашусь с вашими доводами что лучше все сделать по правилам! для меня главный вопрос был с этим злополучным нулем , а переключить соседка у меня с такой же схемой 75 лет справляется , ей вот так кто то сделал а я у нее скопировал!

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

11.11.2016 в 14:10:46

Ким написал: В электрике "лучше ПЕРЕбдеть чем НЕДО ..." ....

Из жЫзни: КСО-298MSM Волжанка. Защита: Кованная кочерга привода механизма взвода пружины, выкатки ячеек и переключения ножей заземления на все РУ в единичном экземпляре. После завершения операции кочерга вешается на стену или уносится с собой. Защитные шторки на приводах механизма. Бронидверь навешивается в ручную. MerlenGerin: 4 рукоятки выкатки ячеек на РУ. Принудительная блокировка бронедвери ячейки при включении в автомате (в ручном бронедверь открыта). Специальный, круговой, номерной ключ на ячейку, после запирания привода заземления устанавливается в кассету-ключницу, в дальнейшем блокируется мастер-ключом. Извлечь ключ понятное дело невозможно. Предусмотрена возможность установки навесного замка и пломбы на механизм заземления. Блокирующие шторки приводов.

Ну и где больше шансов начудить БАДАБУУУУУМ?

{{post:5833417,реверсивный рубильник рвет ноль! как же с этим быть то?}} Шина. Ноль из сети и ноль из ДГУ сходятся на шине. Ноль сети рвется - кто знает что по нему может прийти во время аварии. Но еще раз скажу что ручные АВР это позапрошлый век и сейчас ЛУЧШЕ мострячить на базе РЗиА с независимым источником опертока - так сэкономите тысяч 100 когда по горсети будет авария, например, с обрывом нуля, перенапряжением. Плюс у вас отсутствует УЗИП, дифзащита. Без них тоже грустно.

Игорь 555 написал: поэтому у водилы шансов всегда в разы больше совершить нежданчик!

Вот интересный случай нашелся на просторах сети: Два опытных дяди, с корочками и допусками. Коллективно пропустили пункт разжеванной и расписанной инструкции и программы действий. Итого: http://zametkielectrika.ru/neschastnyj-sluchaj-na-proizvodstve/

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

11.11.2016 в 14:24:58

Игорь 555 написал: поэтому у водилы шансов всегда в разы больше совершить нежданчик!

Два опытных дяди, с корочками и допусками. Коллективно пропустили пункт разжеванной и расписанной инструкции и программы действий. Итого: http://zametkielectrika.ru/neschastnyj-sluchaj-na-proizvodstve/

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

11.11.2016 в 14:39:35

NordlineOST написал: .... Из жЫзни: ....

Еще забыли что все что не делается - делается, как минимум, двумя "таварищами" ...

И это еще одно подтверждение того что писал выше :

Ким написал: ... В электрике "лучше ПЕРЕбдеть чем НЕДО ..." ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

11.11.2016 в 16:31:07

Ким написал: Еще забыли что все что не делается - делается, как минимум, двумя "таварищами" ..

Ага. Старшой читает карту с карандашом. Младший - вслух повторяет команду и при завершении операции говорит о состоянии установки и оборудования и команду в обратной последовательности. Примерно так: "С: Отключить ячейку 28 первой секции шин! М: Есть отключить ячейку 28 первой секции шин! ЩЕЛК! М: Ячейка 28 первой секции шин отключена. С: ставит карандашом галочку, пометку в оперативной схеме РУ."

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

11.11.2016 в 17:07:43

NordlineOST написал: ... ставит карандашом галочку, пометку в оперативной схеме РУ." ...

С указанием времени проверенной операции. И заканчивается все это росписью всех тех кто делал переключения.

ПЕРЕБДЕНИЕ !!! Нельзя им пренебрегать !!!

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Игорь 555
Игорь 555
Новичок

Регистрация: 10.11.2016

Краснодар

Сообщений: 13

11.11.2016 в 17:40:28

после генератора стабилизатор на котел нужно ставить? генератор и стабилизатор не конфликтуют?