Почитывая информацию в сети не могу понять - нужно ли УЗО на духовку и варочную или нет.

Подскажите

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

11.11.2016 в 23:37:46

Для себя - нужно, формально - нет. К слову, УЗО не так уж и дорого стоит, у нас от 10 у.е. (VIKO, кстати вполне себе норм, механика, работает честно) и далее.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.11.2016 в 06:17:22

Нужно и не формально. Или диф.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.11.2016 в 07:38:10

stanislav91 написал: нужно ли УЗО на духовку и варочную или нет.

Розетки все должны быть под диф защитой до 30мА. Отдельно УЗО на духовку не обязательно.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

12.11.2016 в 08:16:10

Господа! А в каком документе это написано:

ink_mast написал: Розетки все должны быть под диф защитой до 30мА.

megrad написал: Нужно и не формально

Нее... Я не про то, что ставить не следует: УЗО - штука полезная, кто-же спорит. Но "нужно, должно" - для этого докУмент трэба, а де вiн?

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

12.11.2016 в 09:31:34

igor1 написал: для этого докУмент трэба

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005)

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.11.2016 в 11:53:53

baramov, "411 Защитная мера - автоматическое отключение питания

411.1 Общие положения

Автоматическое отключение питания представляет собой защитную меру, при которой:

  • основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции токоведущих частей или посредством ограждений или оболочек в соответствии с приложением А и

  • защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.

Примечание 1 - При применении этой защитной меры также может быть использовано оборудование класса II.

В отдельных случаях дополнительную защиту обеспечивают посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в соответствии с 415.1." . И где обязаловка?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.11.2016 в 12:22:57

Микитович написал: И где обязаловка?

411.3.3 Дополнительная защита

В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:

  • штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.11.2016 в 12:35:51

ink_mast, Согласен. Рассмотрим случаи.

  1. В здании есть нормальное заземление и проложено до каждого потребителя. Невозможность включения потребителя обеспечивается либо отдельным заземляющим проводником под винт на корпус устройства либо конструкцией соединителя. Евророзетки-вилки так и сконструированы. При пробое на корпус ток уйдет по заземлению, в случае КЗ отрубится АВ, который и есть обязательным. УДТ выполняет вспомогательную функцию.
  2. Заземления нет. Вот тут кроме УДТ ничего не защитит. . Как Вы на это смотрите?
0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.11.2016 в 12:58:24

Микитович написал: ink_mast, Согласен. Рассмотрим случаи.

  1. В здании есть нормальное заземление и проложено до каждого потребителя. Невозможность включения потребителя обеспечивается либо отдельным заземляющим проводником под винт на корпус устройства либо конструкцией соединителя. Евророзетки-вилки так и сконструированы. При пробое на корпус ток уйдет по заземлению, в случае КЗ отрубится АВ, который и есть обязательным. УДТ выполняет вспомогательную функцию.
  2. Заземления нет. Вот тут кроме УДТ ничего не защитит. . Как Вы на это смотрите?

Микитович, форум слегка джамшутный ;). УЗО (дополнительную меру) навязывают дело и не в дело, а обязательную меру, защитное заземление (зануление) могут посоветовать никуда не подключать.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

12.11.2016 в 13:12:40

serks написал: форум слегка джамшутный ;)

Я то же о том, что есть подходы по разным принципам - от минимально необходимой достаточности и до максимальной навороченности со ссылками на НТД.

0