m.yaremenko
m.yaremenko
Новичок

Регистрация: 12.11.2016

Москва

Сообщений: 9

12.11.2016 в 22:48:10

Здравствуйте! Делаю освещение в коридоре. У двух потолочных светильников разный ноль, первый проходит в потолке, к нему подключиться нет возможности, второй взят от розетки. При одном обычном выключателе (рис.1) оба светильника включаются и выключаются синхронно, а при включение двух проходных выключателей (рис.2) светильник запитанный от розетки не выключается вообще. Прилагаю схемы подключения для обеих случаев. Спасибо!

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.11.2016 в 22:59:35

В ваших схемах лампочка Л2 вообще ничем не выключается. Уточните свои схемы.

0
m.yaremenko
m.yaremenko
Новичок

Регистрация: 12.11.2016

Москва

Сообщений: 9

12.11.2016 в 23:32:16

Radio, Да, извините. Схемы именно такие, и в обеих случаях, конечно, Л2 не выключается... Изменяю вопрос: как подключить светильник Л2 в сеть что бы он включался и выключался вместе с первым светильником? по рисунку с двумя выключателями

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.11.2016 в 23:47:59

m.yaremenko,

но, разумеется, делать так не следует. Т.е. брать ноль от розетки.

0
m.yaremenko
m.yaremenko
Новичок

Регистрация: 12.11.2016

Москва

Сообщений: 9

13.11.2016 в 00:00:17

Radio с двумя переключателями не работает

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

13.11.2016 в 00:10:25

m.yaremenko, конечно не работает, у вас же не в тут точку присоединен проводник. То, что я нарисовал, сработает в обоих случаях.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

13.11.2016 в 00:33:09

Ну, Вы же 2-ю лампу намертво к фазе подключили. А после выключателя не пробовали?

0
m.yaremenko
m.yaremenko
Новичок

Регистрация: 12.11.2016

Москва

Сообщений: 9

13.11.2016 в 00:40:39

Radio, точку поменял, сделал как на вашей схеме, но ни с одним не с двумя выключателями не работает. выключатель тоже пробовал по разному подключить.

0
m.yaremenko
m.yaremenko
Новичок

Регистрация: 12.11.2016

Москва

Сообщений: 9

13.11.2016 в 00:46:29

а-а, Л2 запитана от фазы, завтра изменю и отпишусь. спасибо!

0
m.yaremenko
m.yaremenko
Новичок

Регистрация: 12.11.2016

Москва

Сообщений: 9

13.11.2016 в 01:21:01

фаза-ноль-ноль-фаза, что то я запутался. Л2 запитана на фазу, вторая точка подсоединения вроде как на ноль. поправил схему. Что сделать надо чтоб заработало?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

13.11.2016 в 01:56:32

m.yaremenko написал: фаза-ноль-ноль-фаза, что то я запутался.

Зачем-то на новой схеме заменили L и N местами. На выключатель должна приходить L (выключатель должен отключать фазу от лампы, а не ноль отключать с оставшейся на лампе фазой). Л2 подключать после выключателя на L (между выключателем и лампой Л1). Л2 подключить к N розетки.

А вообще Л2 к нулю розетки лучше не подключать, а всё же подключиться параллельно первой лампе. Если одна из линий подключена к УЗО/диффавтомат, то такое подключение может привести к отключению УЗО/диффавтомата. Да и защита автоматом может пострадать. Отключите линию с розеткой, а через лампу фаза прибежит или наоборот...

0