Дмитрий999 написал:

serks написал: вам надо окучить весь щиток или АВ отдельно взятой квартиры?

Отдельно взятой квартиры.

Дмитрий999, и в чем проблема. На стояковские фазу и ноль вещаете сиповские зажимы.(Совмещенный ноль тащите на желтую нулевую колодку на дин- рейке на ней же делите его на рабочий и защитный ноль), далее двухполюсный АВ (ВН)(можно всунуть его в пломбируемый боксик один фиг места валом) соответствующего номинала, далее счетчик и на группу АВ. Все люминивые провода заменяете на медь соответствующего сечения.Фазную перемычку у АВ меняете на гребенку. Ну и делаете заявку в ЖЭУ, что у них фазные провода на колодках подгорают, пусть у них голова болит как их окучивать