Насос нужен перед разделением на СО и ТП. На таком удалении смесительного узла ТП,его насос работает некорректно.поэтому долгое ожидание нагрева. А батареи с насосом будут нагреваться как и положено, сразу при нагреве котла.
vot-on написал:
Мне объяснили, что это, в принципе, нормально
Это не нормально.
vot-on написал:
по алгоритму работы насосно-смесительного узла ТП,
У трехходового крана, всегда под рукой должен быть горячий теплоноситель.Существует много СУ с байпасом для движения высокотемпературного теплоносителя. Сейчас Ваш работяга из последних сил тянет не свою ношу. Хвала ему,у него получается. Насос после ГР облегчит работу насосу ТП. Заторможенный нагрев батарей это уже не штатная ситуация.И работают они, по чистой случайности, или Вы слово нужное случайно обронили...! Не поставленный насос мог бы сразу гнать тепленькое к месту назначения. И котел перестанет дергаться от перегрева и недогрева.
vot-on написал:
Схема такая
Насос 25/40 на котел поставите. 25/60 после гидрострелки. Опускание подачи со второго этажа на первый, спорное решение. Но 40ка может и не оправдать ожидания.
Пыца.Расчет на коленке, при беглом осмотре...
vot-on написал:
обратный клапан?
Я бы не ставил. Если помнить,где установлены краники контуров и где выключаются насосы, то они не нужны.