smalti, ну так отдельной линий в состоянии подключить т.п. в с/у? На балконе если в розетку - балкон под своё УЗО и ( или) мин. 2Р АВ на линию балкона.
15.11.2016 в 21:41:48
smalti, ну так отдельной линий в состоянии подключить т.п. в с/у? На балконе если в розетку - балкон под своё УЗО и ( или) мин. 2Р АВ на линию балкона.
15.11.2016 в 21:43:04
При наличии частных узо и диффов на ток уставки 10-30 мА по всем линиям общее узо на ток 100-300 мА ставить бессмысленно, т.к. в случае аварии сработает не оно, а частные узо.
Вечный студент
15.11.2016 в 21:48:25
smalti, не обращайте внимания.
15.11.2016 в 21:49:30
MrGalaxy, да ну на) А если 10 и 30мА не сработает, а если общий ток утечки превысит 150мА или сколько там достаточно для возникновения пожара?)
15.11.2016 в 21:56:31
Ещё вопрос, до квартиры я так понял стоит рубильник на 63А (по картинке не пойму) и С40 - это АВ наверное. Позвонил узнать у ремонтников про кабель к квартире - там 6-жильный медный (по 2.5 мм2 одна), т.е. 15мм2 на вход. Тогда вопрос: мне ставить на квартире на вход тоже 40А или можно поменять везде на 63А?
15.11.2016 в 21:56:53
SB3 написал: ток утечки превысит 150мА или сколько там достаточно для возникновения пожара?)
для возникновения пожара утечка вообще не нужна
15.11.2016 в 22:06:02
ebf, зачем вы с ним так? он ведь умнее хагера...
15.11.2016 в 22:16:07
Radio, если польёте бензином и подожгёте - не нужна)
15.11.2016 в 22:16:46
Radio, вы-то даже до иека не дотянули).
15.11.2016 в 22:17:19
SB3, у вас крайне слабое воображение.