smalti
smalti
Новичок

Регистрация: 06.10.2016

Киев

Сообщений: 16

23.11.2016 в 22:18:13

Ok. Ну а "подключение через контактор" VS "прямое подключение"? Если нет минусов через контактор (кроме места) - то может тогда возьму хагер

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 22:20:10

smalti, по теории :) , да и на практике тоже, если вы хотите что-то действительно отключить - отключать надо фазу и ноль.

0
smalti
smalti
Новичок

Регистрация: 06.10.2016

Киев

Сообщений: 16

24.11.2016 в 02:55:17

Это да, согласен. Но я не разбираюсь как устроен контактор, как оно будет вместе работать, т.е. Ваш ответ мне не ясен (в пользу чего)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 11:57:04

smalti, рн отключает контактор и тот размыкает свои контакты, чтобы избежать проблем, берите контактор с возможностью ручного управления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.