Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 13:49:41

jaja написал: двадцать тысяч в этажный щиток? а точно не украдут?

Когда у вас что-то последний раз из щита воровали?

И да, замки на щиты не для вас придуманы (а через окошко только счетчик виден).

P.S. Еще раз повторю - хватит зубоскалить, речь шла только о том чтобы обеспечить селективность по КЗ в быту. Все прочие факторы типа согласования замены ав с УК, защиты от кражи, цены, размеров, расчета проводки и т.д. не рассматривались.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 13:51:32

jaja написал: я бы взял Там и делов-то: отстегнул защелку на рейке, благо она с фиксацией. чик-чик бокорезами и пошел. а потом на авито другому лоху в полцены бы и продал ) да и у него бы снял при случае

На этом форуме все уже давно поняли вашу сущность, которую вы в полной мере описали в данной цитате.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.11.2016 в 13:59:53

Alexey_Spb написал: Когда у вас что-то последний раз из щита воровали?

например вот, хотя казалось бы, зачем )

0

человек-электрик

Денис080
Денис080
Новичок

Регистрация: 29.10.2016

Самара

Сообщений: 3

28.11.2016 в 13:08:27

AntiLL, поделись схемой щита если собрал

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

28.11.2016 в 17:45:32

Денис080, пока не собрал. Отпишусь перед тем как в магазин пойду закупаться :)

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

11.12.2016 в 00:11:20

Наконец-то дошли руки до щитка!

Набросал план того, что хочу в итоге получить. Зацените! https://docs.google.com/drawings/d/1CSU2USBXPP_qaFoW3NkZs5ZxOg2KOlHgzFGQivpKeec/edit?usp=sharing

Приветствуются комментарии!!

Группировку выбрал не по логике, а по удобству в случае ложных срабатываний УЗО!

По модульке назрели вот такие вопросы: 1) Вводной автомат сейчас стоит - ABB SH202L C25 . Отключающая способность 4,5 Ка. Этого достаточно? 2) УЗМ-51М или УЗМ-51МД в квартиру городскую? С приставкой М есть в наличии, с приставкой МД придется поискать, но вроде поинтереснее УЗМ-51МД. 3) ВАР-М01-08 АС20-450В УХЛ4. А может просто токовые клещи купить? :) 4) Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА TX3 АC. Оно электромеханическое? На 25А норм или лучше 32А? Стоит ли ставить на 10 ма в ванную или детскую? 5) Выключатель нагрузки 1п ВН-32 25А. ИЕК норм? На 25А ампер норм? Как вводной автомат по току. 6) Выключатель автоматический однополюсный 16А/10А C TX3 6кА. Остановился на Легранде. Сейчас по акции 128 рублей. 7) Шины N/PE одеваются сверху и снизу щитка Шнайдер Электрик 8) Какие соединительные шины использовать? Fork или пластину? Производитель?

Спасибо!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.12.2016 в 08:26:55

AntiLL написал: 1) Вводной автомат сейчас стоит - ABB SH202L C25 . Отключающая способность 4,5 Ка. Этого достаточно?

Да.

AntiLL написал: 2) УЗМ-51М или УЗМ-51МД в квартиру городскую? С приставкой М есть в наличии, с приставкой МД придется поискать, но вроде поинтереснее УЗМ-51МД.

УЗМ 51 М. У МД много ложных сработок вплоть на выключатель освещения.

AntiLL написал: 3) ВАР-М01-08 АС20-450В УХЛ4. А может просто токовые клещи купить?

Вопрос для чего? Типа подтолкните. Поставьте такой ссылкатолько у него не очень удобный для ввод.

AntiLL написал: 5) Выключатель нагрузки 1п ВН-32 25А. ИЕК норм?

А как же:

AntiLL написал: Остановился на Легранде.

AntiLL написал: 8) Какие соединительные шины использовать?

Правильный ответ:

AntiLL написал: пластину

AntiLL написал: Производитель?

Вот

AntiLL написал: Остановился на Легранде.

или типа из того что было. Можно ИЭК или ТДМ. Разницы ни какой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

12.12.2016 в 11:29:53

megrad написал: УЗМ 51 М. У МД много ложных сработок вплоть на выключатель освещения.

В ЭТМ УЗМ-ки только на 63 Ампера доступны. Наверное мне многовато.. В Юлмарте нашел дешевле не тыщу Новатек РН 111 М и Новатек РН 113. На тыщу дешевле и по току на 32 Ампера. Не пойму только сколько посадочных мест занимает, вроде бы 2. Что скажите? Альтернатива УЗМ-51М достойная или не очень?

Еще такой вопрос - принципиально ли ставить УЗО на 10 ма в ванную и детскую? В доме маленькие дети и хотелось бы обезопаситься по максимуму. Или же 10-30 ма, по сути разницы никакой?

ЕЩе также начитался про всякие электронные и электромеханические УЗО.. понимаю, что это холиварная тема (типа ваго против скрутки :D) но интересует такой вопрос. Электромеханические УЗО типа А, стоят дорого. Электронные дешевле.Есть ли потребность в квартире в УЗО типа А? В принципе я бывает ремонтирую бытовую технику всякую, паяю, т.е. с постоянным током имею также дело. Хотя наверное проще собрать себе рабочее место и защитить его электронным УЗО хорошим, чем всю квартиру посадить на него.

Спасибо!!

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.12.2016 в 15:37:17

AntiLL,

AntiLL написал: В ЭТМ УЗМ-ки только на 63 Ампера доступны. Наверное мне многовато..

В каком смысле? Много - не мало.

AntiLL написал: я бывает ремонтирую бытовую технику всякую, паяю, т.е. с постоянным током имею также дело.

Вы УЗО по переменному току ставите? До выпрямителя? Тогда достаточно защититься типом А от утечек пульсирующего тока.

0

Вечный студент

UltraJ
UltraJ
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Лондон

Сообщений: 10

12.12.2016 в 15:42:27

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

12.12.2016 в 21:01:52

MrGalaxy написал: В каком смысле? Много - не мало.

Ну я слабо себе представляю, чтобы в моей квартире был ток 63А.

MrGalaxy написал: Вы УЗО по переменному току ставите? До выпрямителя?

Да, но электромеханическое узо типа А, стоит дорого. А электронное ставить боязно.

Ну так все же главный вопрос - стоит ли ставить УЗО на 10 ма на несколько групп потребителей?

Еще вопрос - как заложить проводку под кондиционеры? Достаточно просто розетку сделать рядом с местом, где будет стоять кондей, или как? И обязательно ли кондей на отдельную линию. У меня места не хватает для него в щитке)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу