AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

21.11.2016 в 22:14:32

У меня сейчас на вводе стоит двухполюсный ABB на 25А, а после него временно ИЕК 16А. И вот случилось КЗ, мастер попал в линию существующую. А сработало сразу оба автомата и тот, который защищал линию, и вводной двухполюсный. А как добиться селективности? :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

21.11.2016 в 23:53:22

AntiLL написал: А как добиться селективности?

никак.

AntiLL написал: А какой фирмы посоветуете реле напряжения?

пока - УЗМ - 51М

AntiLL написал: стоит ли внутри квартиры ставить двухполюсный автомат на вводе, если такой же двухполюсный стоит на этаже?

это вопрос религии - веруешь либо нет :cool: если поставить в подъезде что-то злобное и кондовое - в квартире и ВН пойдёт,а если в подъезде абы что - то в квартире - злобное и ...ну понятно.

AntiLL написал: заземляйся на батареи отопления,

:scare клуб самоубийц.Вы там этого - осторожнее и ванну берите акрилловую :swoon

AntiLL написал: Визуально вроде толстый...

во-во - вроде,а ниже этажом прожарился и 1/3 толщины :( может же такое быть ?!

0

И это пройдёт ...

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.11.2016 в 06:55:31

AntiLL написал: Председатель ТСЖ мне прямо сказал, заземляйся на батареи отопления, при этом, будучи сантехником, сам же в подвале на отопление везде наделал полипропиленовых вставок... Ну вот оно в России все так, увы.

AntiLL, хы! У нас в конторе большой начальник сказал так сделать заземление в лаборатории. Когда его ткнули носом в ПУЭ, затопал ножками. На предложение выпустить письменное распоряжение тоже не отреагировал. Пошли к гл.инженеру, объяснили. В итоге здравый смысл возобладал.

0

Вечный студент

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

22.11.2016 в 12:17:49

serj12 написал: во-во - вроде,а ниже этажом прожарился и 1/3 толщины :( может же такое быть ?!

Ну от этого уже никто не застрахован, я так думаю...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 12:50:35

AntiLL написал: У меня сейчас на вводе стоит двухполюсный ABB на 25А, а после него временно ИЕК 16А. И вот случилось КЗ, мастер попал в линию существующую. А сработало сразу оба автомата и тот, который защищал линию, и вводной двухполюсный. А как добиться селективности? :)

AntiLL,

Купить автомат серии S750-DR.

Правда ему много места по вертикали надо. И он ДОРОГОЙ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 12:57:14

И да, самое главное - при его использовании кабели должны быть проверены на нагрев при КЗ.

А то тут много любителей собирать щиты на шестерке при вводе на 63, которая прожарится при КЗ в любом месте до неселективных автоматов, даже если использовать более "мягкую характеристику" Е.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.11.2016 в 13:14:24

Alexey_Spb написал:

AntiLL написал: У меня сейчас на вводе стоит двухполюсный ABB на 25А, а после него временно ИЕК 16А. И вот случилось КЗ, мастер попал в линию существующую. А сработало сразу оба автомата и тот, который защищал линию, и вводной двухполюсный. А как добиться селективности? :)

AntiLL,

Купить автомат серии S750-DR.

Правда ему много места по вертикали надо. И он ДОРОГОЙ.

Alexey_Spb, эти бесполезные и, пожалуй, даже вредные в быту автоматы использовать большая глупость ибо они с кривыми Е и К "K" - тепловой расцепитель срабатывает между 1,05хIn и 1,2хIn, электромагнитный срабатывает с задержкой от абебе в 10 мс, между 8хIn и 12хIn "E" - тепловой между 1,05хIn и 1,2хIn, а магнитный между 5хIn и 7хIn с той же задержкой в 10 мс.

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 13:18:14

jaja написал: "K" - тепловой расцепитель срабатывает между 1,05хIn и 1,2хIn, электромагнитный срабатывает с задержкой от абебе в 10 мс, между 8хIn и 12хIn "E" - тепловой между 1,05хIn и 1,2хIn, а магнитный между 5хIn и 7хIn с той же задержкой в 10 мс.

И что? Почему вы говорите о кривых Е и К как будто в этом есть что-то плохое?

При этом в каждой теме рекламируя китайское гумно от ИЕК.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.11.2016 в 13:29:14

Alexey_Spb написал: И что?

а то, что в реале перед таким автоматом будет стоять самый обычный и уж коли автоматы это весьма не точные устройства, при кз он и отработает, возможно вместе с автоматом защищающим линию на которой произошло замыкание, а тормоз купленный за 20 тыщ просто останется не у дел

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 13:31:40

jaja написал: а то, что в реале перед таким автоматом будет стоять самый обычный и уж коли автоматы это весьма не точные устройства

Только вам в голову могло прийти ставить селективный АВ за неселективным.

Очевидно, что ставя селективный АВ в квартиру, следует согласовать замену вводного неселективного ав с УК на селективный. Но это вопрос вне рамок данной темы - возможность селективности в быту при КЗ имеется, автор вопроса спросил, я ответил. Все остальное - ваши домыслы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.11.2016 в 13:38:51

Alexey_Spb написал: согласовать замену вводного неселективного ав с УК на селективный.

двадцать тысяч в этажный щиток? а точно не украдут? это, буквально, приглашение. я бы взял там и делов-то: отстегнул защелку на рейке, благо она с фиксацией. чик-чик бокорезами и пошел. а потом на авито другому лоху в полцены бы и продал ) да и у него бы снял при случае

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.