09.03.2017 в 23:26:04
alx220 написал: Что за потолок?
Просто бетонная плита. Закрыть планирую натяжными потолками со степенью горючести Г1. Судя по роликам в инете, в частности канал Дмитрий Дурнева, он хомутами по несколько проводоа соединяет, то есть проводит в пучке. Вот мне интересно, можно ли цеплять один провод к другому хомутом (стяжкой), который уже прикреплены дюбелями к потолку.
09.03.2017 в 23:27:59
AntiLL написал: Просто бетонная плита. Закрыть планирую натяжными потолками со степенью горючести Г1. Судя по роликам в инете, в частности канал Дмитрий Дурнева, он хомутами по несколько проводоа соединяет, то есть проводит в пучке. Вот мне интересно, можно ли цеплять один провод к другому хомутом (стяжкой), который уже прикреплены дюбелями к потолку.
Я в таких случаях ПВХ-гофру на кабели одеваю.
10.03.2017 в 00:20:25
Ну это тоже религиозная война будет гофра или кабель ls)
Я лично за кабель ls так как не вижу смысла одевать гофру на ls.)
10.03.2017 в 10:32:58
ls за пределами войны, его требуют пожарники. А вот гофра тоже предмет привязанности.
12.03.2017 в 00:27:56
Провода уложил. Дело за малым. :) Кстати, шины с наконечниками без юбки замечательно цепляются в автоматах. А места где была юбка загоню в термоусадка. Что делать с дырками по бокам шинок? Может быть герметиком пройти?
12.03.2017 в 01:12:44
НШВИ без юбки хорошо заходит в гнездо автомата вместе с шиной соединительной. Ничего не перекосило, зашло крепко.
Внизу да, распил шины- это две разных группы. Сами медные шины далеко друг от друга, а это просто совместил так. Боюсь заглушки не найду в продаже, вот и думаю про герметик
12.03.2017 в 01:20:11
AntiLL написал: Внизу да, распил шины- это две разных группы. Сами медные шины далеко друг от друга, а это просто совместил так.
Можно было шины разделить, а пластик единый оставить.
AntiLL написал: вот и думаю про герметик
Если не найдете заглушки, то нужно сделать побольше расстояние от края пластика до шины.
13.03.2017 в 19:48:43
Собрал-таки! Блин эх и гемор. Очень все тесно. Сверху провода прям ... все впритык. Вроде работает :) Хотя нули по началу перепутал)
Шины прикрутил ИЕКовские. Держатся на штатных креплениях Шнайдеровских норм.
Всем спасибо за помощь! Без форума я бы никуда)))
13.03.2017 в 21:43:39
AntiLL, поздравляю!!!!!
14.03.2017 в 12:59:23
Спасибо!
Что отмечу еще. в ВАР больше 2,5 квадратов не лезет. Засунуть в РН 2,5 квадрата и 6 не представлялось возможным. Сделал так. Взял НШВИ2 на 4 мм, и обжал 6 и 1,5. Вроде намертво держит. Во всяком случае тепловизор нагрев не показывает.
ВАР нагревается локально до 38 градусов. Реле напряжение тоже выдает небольшой нагрев, в районе 30-32 градусов.Сначала смутило то что провод на выходе РН горячее, чем на выходе вводного автомата. Но закономерностей не нашел, наверное это сам РН нагревает его.