20.11.2016 в 19:22:54
landco написал: Кстати - а как вы относитесь к такому методу соединения, как гильзы?
Надежный способ. Для СИП существуют специальные гильзы, если говорить о продукции Нилед, то это будут MJPB:
20.11.2016 в 21:38:25
НЕМЕЦ написал: Но нужен специнструмент и снятие напряжения.
а зачем напряжение снимать? диэлектрические перчатки не годятся?
20.11.2016 в 21:43:50
landco, о, Вы экстремал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.11.2016 в 23:34:09
landco написал: Два алюминиевых конца - 10 и 16 квадратов
Вероятно, сечение ввода снижено относительно сечения ответвления.
21.11.2016 в 06:30:53
landco написал:
Костян челяб написал: Ну а тот же сраный орех то почему применить нельзя было? Чё за долбое...м? Спрашивал, спрашивал, чето надежности тут искал, потом херак, и даже ту хрень, которая изначально была выкинул и выбрал самое херовое решение
Костян челяб, говорят, скрутка лучше для алюминия, чем зажим - площадь контакта больше
landco, говорят, на Масскве кур доЯт. И быки на яйцах сидят
21.11.2016 в 06:52:35
landco написал: Radio, megrad, Костян челяб, смешно, да? Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений - и ничего, стоит...
landco, попробую объяснить. Есть три категории работников. Первая - та, которая на зиму откочевывает в солнечный Душамбе, прочие южные города. А по следующей весне они возвращаются в Россию. Такие могут сделать даже на двух колечках, сформированных из этих проводков. Они обычно не сохраняют симки на следующий год и стараются не возвращаться в тот же город вторично. Вторая категория - те, кто продолжает много лет проживать в одном городе. Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет. Они через телефон увидят, что это где то вы нарушили что то и выставят ценник как за переделку. И есть третья категория. Самая ленивая. Которая, с одной стороны, если косяк их, переделают и через 3 года, а с другой, всилу своей лени, делают максимально надежно сразу
21.11.2016 в 07:45:57
21.11.2016 в 10:01:53
megrad написал: landco, о, Вы экстремал.
megrad, нет, я же не электрик, мне интересно. Ведь перчатки изобрели как раз для этого?
21.11.2016 в 10:06:15
ВТБ! написал:
landco написал:
НЕМЕЦ написал: Но нужен специнструмент и снятие напряжения.
а зачем напряжение снимать? диэлектрические перчатки не годятся?
Годятся, если соединяем две изолированные жилы герметичным прокалывающим сжимом.
ВТБ!, а в чем проблема? Перчатки же специально для этих целей, нет?
21.11.2016 в 10:11:19
landco написал: Ведь перчатки изобрели как раз для этого?
Да, да для экстремалов.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.11.2016 в 10:12:57
Костян челяб написал: Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет.
спор как раз о том, что лучше - хорошая скрутка или зажим. кто-то из опытных электриков говорит, что скрутка, вам видимо скрутки не нравятся.
21.11.2016 в 11:28:07
landco написал:
Костян челяб написал: Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет.
спор как раз о том, что лучше - хорошая скрутка или зажим. кто-то из опытных электриков говорит, что скрутка, вам видимо скрутки не нравятся.
landco, дело не в нравтся-не нравится. Они вне закона.
21.11.2016 в 11:48:50
Костян челяб написал:
landco написал:
Костян челяб написал: Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет.
спор как раз о том, что лучше - хорошая скрутка или зажим. кто-то из опытных электриков говорит, что скрутка, вам видимо скрутки не нравятся.
landco, дело не в нравтся-не нравится. Они вне закона.
Костян челяб, Во мне интересно как сей анархист мог сделать скрутку под напряжением, без прерчаток лучше любого зажима ? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.