Weld
Weld
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

17.11.2016 в 12:28:02

Есть существующая однотрубная система(красным цветом)

Вопросы:

  1. Можно ли(эффективно ли) таким образом добавить теплый пол в такую систему? Как есть - на малюнке, Без всяких стрелок, дополнительных контуров, автоматики, насосов и прочего.

  2. Позволит ли подключение теплого пола в существующую систему повысить ее КПД при незначительном увеличении затрат на энергоноситель, или все таки теплоотдача пропорционально будет завязана с затратами на энергопотребление и лучше искать варианты в плане теплосбережения?

Основная цель - повысить температуру помещения не сильно увеличив ежемесячные затраты на энергоноситель при минимальных кап вложениях. На мой взгляд - в плане увеличения теплоотдачи - водяной пол в моем случае один из самых оптимальных вариантов по стоимости/результату. Радиаторы добавлять фактически некуда, разве что лепить просто куда лепится. Сейчас установлены чугунные турецкие радиаторы. В помещении на 20м кв. 18 секций высотой 500мм, в помещении 12 м кв - 9 сеукций, на 16м кв 9 секций... Холодновато. С другой стороны теплый пол немного смущает тем, что он не все тепло будет отдавать напрямую, как радиатор или открытые трубы в системе отопления.

При температуре за бортом уже около -10, для того чтобы внутри было хотя бы относительно тепло, температуру на котле нужно поднимать, градусов до 80-85. Выходит не очень тепло, но дорого. Котел на 23КВт двухконтурный на газе. Дом из ракушечника, внутри и снаружи оштукатурен ЦПС. Снаружи утеплен пенопластом 50мм и накрыт декоративной штукатуркой. Потолки снизу-вверх: - гиспокартон, пресс-картон, воздушная подушка, слой керамзита, глинянная смесь. Полы - ковролин, ДСП, битумный слой, бетон.

Может кто посоветует варианты, о которых я может и не знал..

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.11.2016 в 15:25:32

Weld написал: Есть существующая однотрубная система(красным цветом)

Индивидуальная СО или ЦО в многоэтажке?

Weld написал: Можно ли(эффективно ли) таким образом добавить теплый пол в такую систему? Как есть - на малюнке, Без всяких стрелок, дополнительных контуров, автоматики, насосов и прочего.

Такая схема непригодна. Используйте стандартную типовую схему.

Weld написал: Позволит ли подключение теплого пола в существующую систему повысить ее КПД при незначительном увеличении затрат на энергоноситель, или все таки теплоотдача пропорционально будет завязана с затратами на энергопотребление и лучше искать варианты в плане теплосбережения?

Чтобы понизить энергозатраты, в Вашем случае нужно не пытаться найти КПД в системе (у которой его нет), а использовать ТП. С учетом градиента распределения температур в помещении, ТП позволяют отапливать помещение до меньшей температуры, при сохранении того же комфорта. За счет этого ТП и может экономить энергозатраты.

Weld написал: Основная цель - повысить температуру помещения не сильно увеличив ежемесячные затраты на энергоноситель при минимальных кап вложениях.

Для повышения комфортности, можно применить ТП, как раз не увеличив, а уменьшив СРЕДНЮЮ температуру в помещении. Но капвложения в ТП не малые. Так что по хорошему нужно рассчитывать ТЭО (техникоэкономическое обоснование).

Weld написал: Может кто посоветует варианты, о которых я может и не знал..

Самый правильный вариант, сделать гидравлический и теплотехнический расчет, для которого в техзадании указано максимальное энергосбережение.

Варианта же, "пойти опрокинуть пимпочку, квакнув долбочку, чтобы деряболка вошла тудысь её в качель" - не существует. Это просто сказки о халяве. Типа взмахнуть волшебной палочкой, и всё вам будет, и вам за это ничего не будет. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

17.11.2016 в 15:54:15

Weld, Отвечу проще, умного предыдущего оратора. Та схема теплого пола, что вы нарисовали просто не будет работать. Ни теплый пол, ни батареи. А если о чудо заработает, то как вы себе представляете температуру пола 60-65 градусов? С котла то выход у вас сколько?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.11.2016 в 16:13:59

Hitgher написал: Отвечу проще, умного предыдущего оратора.

Ответили. Но ценность Вашего ответа равна нулю.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

17.11.2016 в 16:27:42

Inch1964, Тогда, как дополнение к моему не ценному ответу. Нужен коллектор с насосом на контура теплого пола. Тогда будет всё работать и за счет теплоотдачи теплого пола можно будет понизить температуру работы котла на радиаторы. И сэкономить на расходе газа. А вы высшую материю не пишите, объясните людям проще.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

17.11.2016 в 16:36:39

Inch1964 написал: Индивидуальная СО или ЦО в многоэтажке?

Weld написал: Котел на 23КВт двухконтурный на газе. Дом из ракушечника, внутри и снаружи оштукатурен ЦПС. Снаружи утеплен пенопластом 50мм и накрыт декоративной штукатуркой.

по моему вопрос снимается...

Inch1964 написал: Такая схема непригодна. Используйте стандартную типовую схему.

согласен! не понятно что Вы подразумеваете под стандартной типовой схемой?

Inch1964 написал: Но капвложения в ТП не малые.

Согласен! но Ведь Вы ему эти расчёты бесплатно не сделаете, а значит эти затраты, с большой долей вероятности, только вырастут.

Inch1964 написал: Варианта же, "пойти опрокинуть пимпочку, квакнув долбочку, чтобы деряболка вошла тудысь её в качель" - не существует. Это просто сказки о халяве. Типа взмахнуть волшебной палочкой, и всё вам будет, и вам за это ничего не будет. :)

ну тут и добавить нечего...

Inch1964 написал: Ответили. Но ценность Вашего ответа равна нулю.

по какой системе оценку проводили? По мне так сказано просто и по делу.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.11.2016 в 17:43:19

Hitgher написал: Тогда, как дополнение к моему не ценному ответу. Нужен коллектор с насосом на контура теплого пола. Тогда будет всё работать и за счет теплоотдачи теплого пола можно будет понизить температуру работы котла на радиаторы. И сэкономить на расходе газа. А вы высшую материю не пишите, объясните людям проще

Бред полный. Нужно было хотя бы дождаться ответа ТС, чтобы не заниматься флудерастией, которой Вы именно и занялись.

И может Вы всё правильно имеете в виду в Вашей голове, но высказываетесь на языке мумбу-юмбу...

Вы обвинили меня в сложном объяснении. Возможно в Ваших словах и есть доля правды.

Но в Ваших словах звучит только:

"Ударить по пимпочке, чтобы тряхомудина завертелась, и чтобы "ёрш твою медь" не понизился ниже плинтуса. Задорнов бы, наверное, написал с Вас юмореску. :)

Возможно, Вам понятен только такой "инженерный" язык, но другие форумчане (которые не были двоечниками в школе) его, скорее всего, не поймут.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.11.2016 в 18:47:26

Мегавольт. написал: согласен! не понятно что Вы подразумеваете под стандартной типовой схемой?

Если Вы не понимаете, что такое штатная схема подключения, то и диалог с Вами вести беЗсмысленно. Ибо это означает, что Вы просто не обладаете достаточными знаниями и образованием, чтобы понять то, что Вам мог бы написать.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

17.11.2016 в 19:05:41

Inch1964 написал: Если Вы не понимаете, что такое штатная схема подключения, то и диалог с Вами вести беЗсмысленно. Ибо это означает, что Вы просто не обладаете достаточными знаниями и образованием, чтобы понять то, что Вам мог бы написать.

Думаю, что здесь 99% спрашивающих не обладает данными знаниями. Поэтому и спрашивают. А иначе зачем им это было бы нужно? БеЗсмысленно кидаться заумными фразами в попытке поднять свою самооценку и самоутвердиться произнося столь пафосные речи. БеЗсмысленно Вам это объяснять, так как Вы это и сами прекрасно понимаете. Схем подключения тёплых полов, я знаю как минимум две: со смесительным узлом и с ограничением обратного потока. А уж сколько схем врезки в систему отопления... с учётом количества самих схем... и не везде одна типовая подойдёт. Если уж я, человек относительно далёкий от этого, всё это понимаю, то и Вам то уж по статусу положено. Кстати, излагать свои мысли, что бы это было понятно простому пользователю, Вам тоже не мешало бы поучиться. проще надо быть... проще.

Вот опять из за Вас нафлудил...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.11.2016 в 20:30:53

Мегавольт. написал: БеЗсмысленно кидаться заумными фразами в попытке поднять свою самооценку и самоутвердиться произнося столь пафосные речи.

БеЗсмысленно проводить голосование бригады грузчиков, для хирурга, как хирургу проводить срочную операцию придавленного тяжелым контейнером их товарища-грузчика.

В данном случае являюсь хирургом, а Вы - всего лишь грузчиком. И чтобы Вы имели право меня поучать, Вам нужно получить для начала соответствующую квалификацию. Не ниже моей.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

17.11.2016 в 22:30:02

Inch1964 написал: В данном случае являюсь хирургом, а Вы - всего лишь грузчиком.

ну ладно, со мной разобрались... Доктор, так Вы "больному" поможете? или так и будете ему на латыни лекции читать?

Inch1964 написал: Если Вы не понимаете, что такое штатная схема подключения, то и диалог с Вами вести беЗсмысленно. Ибо это означает, что Вы просто не обладаете достаточными знаниями и образованием, чтобы понять то, что Вам мог бы написать.

ну как видите ТС тоже такими знаниями вряд ли обладает иначе не обращался бы сюда за помощью. Для него можете объяснить про штатную схему или с ним тоже беЗсмысленно разговаривать?

Ну теперь по теме и без метафор. ( у нас у грузчиков то ассоциативное мышление победнее будет) Даже если получиться при предлагаемой схеме загнать теплоноситель в трубу тёплого пола, то ни чего хорошего от этого ждать не придётся. настроить такую схему на нормальный режим не получиться. Поэтому насос на тёплый пол нужен по любому. Долее можно пойти установкой 3х ходового смесительного клапана типа VT.MR01.N

и простого коллектора (хоть самодельного) вот ТУТ тема уже с конечным результатом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу