19.11.2016 в 17:01:40
Varvara80, держатель резьбового предохранителя (основание пробки) стоит копейки. Иногда лучше дать немножко денег электрику и не заморачиваться вопросами собственности.
Даже этот серенький импортный стоит недорого. А такие модные и подписывать не надо, соседи сразу поймут, что это пробки Варвары. :)
19.11.2016 в 17:26:08
Varvara80,
Varvara80 написал: А что там происходит в розетке, от чего такое? Нагрев, треск, свечение
Что-то типа сварки. У сварщиков тоже нагрев, треск, свечение...
Varvara80 написал: А если пожар, то это проблема только этой квартиры в многоквартирном доме???
Это проблема для владельца этой квартиры. Большая проблема.
Varvara80 написал: Нагрузка идет же на другие розетки, а искрит в этой, они как-то взаимосвязаны?
Мысленно проведите кратчайший путь от щитка до самой дальней розетки, захватив все розетки на пути, а если есть другие розетки, проведите и через них по тому же принципу, но не до щитка, а до ближайшей розетки на первой ветке. С вероятностью процентов в 90 вы повторите логику тех, кто проводку 50 лет назад проводил.
19.11.2016 в 18:51:06
Varvara80 написал: Нагрузка идет же на другие розетки, а искрит в этой, они как-то взаимосвязаны?
Нагрузка идёт на другие розетки через плохой контакт на клеммах этой розетки ... Какой результат вы ещё хотите поиметь?
19.11.2016 в 19:04:45
Varvara80 написал: А если пожар, то это проблема только этой квартиры в многоквартирном доме???
смотря где. Нужно сказать огромное спасибо советским проектантам, что они закладывали электропроводку в бетонные стены и её выгорание не станет проблемой ни для кого. Основная причина пожара - удлинители, разное подключенное оборудование и т.д. От сгоревших проводов в стенах проблем практически нет. так что, если что-то выгорит внутри плиты, пожара не будет, а если горит электроприбор, то проводка тут практически не при чём.
Varvara80 написал: Нагрузка идет же на другие розетки, а искрит в этой, они как-то взаимосвязаны?
Скорее всего. Провода идут от входа в квартиру, заходят в подрозетник, там соединяются на клеммах розетки. Даже когда розетка не задействована, ток по линии течёт. Если плохой контакт в механизме розетки, то будет искрение. Самый простой вариант - обесточить квартиру и глянуть, наконец, в розетку. Разговорами и постами на форумах проблему не решить.
19.11.2016 в 19:18:32
NoNe,
NoNe написал: Нужно сказать огромное спасибо советским проектантам, что они закладывали электропроводку в бетонные стены и её выгорание не станет проблемой ни для кого.
А тем, кто прокладывал проводку в куче строительного мусора под паркетным полом, что надо сказать? В бетонные плиты ее начали класть только тогда, когда придумали делать вместо круглопустотных плит здоровенные плиты с каналами внутри. Но и после этого проводка в мусоре никуда не делась, так, например, в дефолт-сити аж на рублевке встречаются дома, построенные в девяностых, где медная проводка от застройщика лежит в стяжке из песка, дерьма и тряпок.
19.11.2016 в 20:56:43
Varvara80, при сильном пожаре в одной квартире может загореться вышерасположенная квартира, если вовремя не погасить. Не зря пожарные требуют не захламлять балконы.
19.11.2016 в 21:23:09
Электролль написал: когда придумали делать вместо круглопустотных плит здоровенные плиты с каналами внутри.
Ни разу не наблюдал заводскую укладку провода в плитах перекрытия, обычно поверху. А вот в стеновых панелях укладка провода при отливке - сколько угодно, например в панельках с шнурковым выключателем под потолком. Там и окна и входные двери вместе с рамой укладывали в форму для отливки.
19.11.2016 в 21:39:52
Varvara80 написал: До этого месяц назад где-то она была очень горячая, испугались, выключили все компьютеры, свет, она остыла. Ночью почти не спали-отключили компьютеры, но вроде перестала искрить когда отключили холодильник. До этого пару месяцев назад у нас сгорел выключатель на входе в квартиру-оплавился и его нельзя было переключить-из домоуправления пришли поставили новый автомат. В доме на другом этаже летом был пожар (сгорела квартира) - сказали тоже с проводкой в стене что-то связано. Дому почти 50 лет. Насколько это опасно это искрение? Мне срочно вызывать электрика?
Искрение всегда опасно. Нужно проверить всю проводку специальным прибором; почти уверен, что у электриков из УК его просто нет.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.11.2016 в 22:09:25
Varvara80 написал: Насколько это опасно это искрение? Мне срочно вызывать электрика?
Чем дольше искрит - тем больше создается проблем, от выгорания одной розетки и до - не приведи Господи. Вызывать. Какого - зависит от того есть ли договор на обслуживание и от умения и качества работы УК-шного или иного.
19.11.2016 в 22:11:58
ZooZoo написал: электриков из УК его просто нет.
А на кой это УКашке нужно? Соб за своей проводкой не следит, правил не соблюдает.
Varvara80 написал: Разве вне моей квартиры может быть мое имущество, ремонт которого я должна оплачивать?
И платить не хочет, как будто дом состоит из одной квартиры. По логике собу принадлежит только площадь и то условно. Мощность сам не может повысить, стены перенести не может, инженерные коммуникации тоже. Так чем же он владеет? И опять воду собу дай, дерьмо за него убери, мусор вывези. Приватизировал площадь и все собу должны?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.11.2016 в 22:59:54
Микитович написал: в стеновых панелях укладка провода при отливке - сколько угодно, например в панельках с шнурковым выключателем под потолком.
Исключено.
ZooZoo написал: Нужно проверить всю проводку специальным прибором; почти уверен, что у электриков из УК его просто нет.
А просто разуть глаза и посмотреть качество соединений в розетках без приборов уже сложно?