23.11.2016 в 20:39:38
Radio, Как интересно пишут пожарники 4.1.8. Ток срабатывания УЗО-Д для предотвращения пожаров от электроустановок, как правило, не должен превышать 0,3 А. Допускается увеличение тока срабатывания до 0,5 А при установке УЗО-Д на головных участках разветвленной электрической сети или для обеспечения селективности последовательно включенных устройств. И никаких тебе требований селективных УЗО,просто 500мА
23.11.2016 в 20:48:19
ebf написал: И никаких тебе требований селективных УЗО,просто 500мА
Их и не может быть, разумеется. Селективность нужна для комфорта, "шобнивыбивало". Никогда. Вообще.
Но даже если допустить в бурных фантазиях, что лет через 20 этот неселективный брусок однажды вышибет, я как-нибудь добреду до щитка и включу его. Это совсем нетрудно сделать человеку, который за куда меньшие деньги ежедневно делает намного большую работу. :)
23.11.2016 в 21:13:47
Юрка, gG -это предохранитель, а не АВ), Поэтому доцент объективно не согласен :D Нарисованный справа АВ - ни о чём.
23.11.2016 в 21:15:21
Radio, а как же требования пуэ-буэ?)
23.11.2016 в 21:17:15
SB3, а вам-то до них какая печаль? )
23.11.2016 в 21:20:33
Юрка написал: А вот рекомендация Леграна по согласованию номиналов УЗО и автомата.
Юрка, А вы сами в своих щитах какое согласование предпочитает , если заранее не оговорено ?
23.11.2016 в 21:20:33
SB3 написал: Нарисованный справа АВ - ни о чём.
SB3, Это Вы так решили? И почему? Вообще-то в таблице токи плавких вставок типа gG и автоматов с тепловым и электромагнитным расцепителем.
23.11.2016 в 21:27:16
dokar, Я игнорирую батлы на форуме по этому поводу. Я настолько стар, что помню, как кто-то впервые вывалился на форум с этой идеей (ток УЗО на шаг выше). Собираю по инструкции производителей. А там всегда разумные требования, опирающиеся на то, что номинальные токи для того и выдуманы, чтобы удобнее было согласовывать приборы. Раньше я выбрасывал все эти инструкции Шнейдера, Леграна, Сименса, АББ. А теперь, раз пошла такая пьянка, буду их фоткать и выкладывать в специальной теме. Только подумаю ещё, как тему назвать (скорее всего "FAQ по УЗО"). Старые темы наверное не очень для этого подходят. Я когда-то делал тему про комплектующие. Но там получилась каша, реклама и ссылки уже нерабочие. Лучше для автоматов и УЗО сделать отдельные темы.
23.11.2016 в 21:29:50
Юрка написал: номинальные токи для того и выдуманы, чтобы удобнее было согласовывать приборы
Золотые слова, Юрий Венедиктович! © Кажется диким и нереальным, что кто-то не понимает очевидного.
23.11.2016 в 21:33:10
SB3 написал: Юрка, gG -это предохранитель, а не АВ), Поэтому доцент объективно не согласен :D Нарисованный справа АВ - ни о чём.
SB3, Вот это песня,так 16А gG при каком токе,помрёт,ну если вы не хотите воспринимать АВ в таблице?
23.11.2016 в 21:34:23
Юрка, я вам в "предложениях" кинул ссыль на шнайдер, по 2Р и 4Р АВ) , пусть jaja подтвердит такое же мнение ИЕКа).
Лично я вижу разницу между предохранителем и АВ.
И ещё раз АВ32А+УЗО 40А объективно лучше АВ40А+УЗО40А. А кто хочет экономить - ради Бога, тут же никого не заставляют).
23.11.2016 в 21:38:46
SB3 написал:
И ещё раз АВ32А+УЗО 40А объективно лучше АВ40А+УЗО40А.
SB3, А вдруг хуже? Вдруг точность измерения токов утечки падает, если номинал УЗО завышен? Точность счётчиков, если не ошибаюсь, разная при разных токах. Ну и тут может быть такая же шняга. Так что я бы не торопился с выводами.
23.11.2016 в 21:39:47
SB3 написал: И ещё раз АВ32А+УЗО 40А объективно лучше АВ40А+УЗО40А.
АВ25А+УЗО63А еще более объективно лучше. Есть ли предел совершенству?
23.11.2016 в 21:45:55
Юрка написал:
SB3 написал:
И ещё раз АВ32А+УЗО 40А объективно лучше АВ40А+УЗО40А.
SB3, А вдруг хуже? Вдруг точность измерения токов утечки падает, если номинал УЗО завышен? Точность счётчиков, если не ошибаюсь, разная при разных токах. Ну и тут может быть такая же шняга. Так что я бы не торопился с выводами.
Юрка, вы сами верите в то, что написали?))) Если да - сочувствую.