MrGalaxy, Ну это другое дело.

MrGalaxy написал: Вы говорили, что при любом вышестоящем автомате сумма нижестоящих после узо автоматов может превышать номинал узо.

Безусловно, на то даже нормы есть :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20838

27.11.2016 в 12:04:00

ebf написал: MrGalaxy, Ну это другое дело.

MrGalaxy написал: Вы говорили, что при любом вышестоящем автомате сумма нижестоящих после узо автоматов может превышать номинал узо.

Безусловно, на то даже нормы есть :)

ebf, И ??? Как они стыкуются с меньшим или равным номиналу УЗО - номиналом АВ , согласно требованиям защиты УЗО ?

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 12:13:36

dokar написал: Как они стыкуются с меньшим или равным номиналу УЗО - номиналом АВ , согласно требованиям защиты УЗО ?

Ну если это норма.то наверное стыкуется. Ну например, вы с этим согласны http://www.mastercity.ru/forums/t261628-podklyuchenie-uzo/?p=5849665#post5849665

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 12:58:19

Вам об одном, вы о другом)) Ситуации С50А - УЗО 25А - 3АВ 16А быть не должно, вам об этом пишут, вы же о чём-то о своём.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 13:06:09

SB3 написал: Ситуации С50А - УЗО 25А - 3АВ 16А быть не должно, вам об этом пишут, вы же о чём-то о своём.

Мне об этом не пишут,это вы пищите :) А откуда вы знаете ,что

SB3 написал: Вам об одном, вы о другом))

может это звенья одной цепи,ну как предохранители gG и gL

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 13:11:10

ebf, вы дальше одного своего сообщения не помните или не усваиваете? Вот вам "галакси" пишет: "Вы говорили, что при любом вышестоящем автомате сумма нижестоящих после узо автоматов может превышать номинал узо." Ваш ответ: "Безусловно, на то даже нормы есть". Скажите, пожалуйста, свой внятный и однозначный ответ на это. Не надо ссылок на нормы и просто ссылок, табличек и т.д. - своими словами.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 13:15:31

SB3 написал: вы дальше одного своего сообщения не помните или не усваиваете?

Это скорее к вам относиться,уж извините http://www.mastercity.ru/forums/t261628-podklyuchenie-uzo/?p=5851009#post5851009 если вас не устраивает ответ,то я то причём

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 13:23:00

ebf, давайте проще, напишите свои варианты "подключения" УЗО, две-три своих версии изложите вообще с любыми(!) номиналами , только учитывая, что вводной АВ ( забудьте про предохранители) не может быть больше С50А ( вот любой пишите от 1А до 50А), а на линиях не больше 16А- чтобы приблизить ситуацию к реальности))). Я понятно изложил свою просьбу?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 13:33:07

SB3 написал: Я понятно изложил свою просьбу?

Я понимаю вашу просьбу,зачем мне это делать,вот этого я не понимаю. Доказывать вам нормы я не собираюсь,они написаны умными людьми,вы не можете определиться,какой ток может пропустить через себя УЗО и сколько АВ может стоять под этим УЗО и просите ,меня это сделать.Если вы действительно хотите разобраться в этом вопросе,то и нарисуйте сами и спросите,может так быть или нет.Только если надумаете рисовать,то укажите потребителей,которые планируются находиться под УЗО И почему нельзя предохранители,вон Абрикос ставит и вы ему это не запрещаете

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.11.2016 в 13:40:33

ebf, вы никак не поймёте, не надо норм и прочее, не важно какой я :) Просто изложите свои два-три варианта. Может все с вами согласятся и тема будет в целом исчерпана. Да не важно какие потребители под УЗО - обычные розетки. Не переводите стрелки на меня - я прошу вас изложить ваши варианты. Абрикосу я сам посоветовал, он для защиты РН или контактора его ставит - это не относится к делу на данный момент.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2016 в 13:48:36

SB3 написал: Может все с вами согласятся и тема будет в целом исчерпана.

А мне не надо согласия всех,я свою точку зрения изложил и повторю ещё раз ,под УЗО может находиться суммарное количество АВ превышающее номинальный ток УЗО,при том что само УЗО будет находиться под АВ большего номинала.

SB3 написал: Да не важно какие потребители под УЗО

Представьте важно

Я же от вас не требую,чтобы вы нарисовали или изложили,как вы считаете,какие номиналы АВ могут находиться под УЗО :)