alexxxx.fedorov
alexxxx.fedorov
Новичок

Регистрация: 25.11.2016

Иркутск

Сообщений: 4

25.11.2016 в 07:30:37

Добрый день!

В квартире от центрального стояка выполнена периметральная система отопления прямыми медными трубами с использованием паяных соединений. Трубы разведены в штробе по периметру комнат, обернуты термоизоляцией и залиты цементным раствором. Сейчас система уже работает (правда всего два месяца), выполнялась опытным знакомым сантехником, поэтому не особо вникал в процесс его работы. Однако уже постфактум, почитав форумы возникла пара вопросов:

1) Когда выполнялась термоизоляция труб я обращал внимание, что на нескольких угловых соединениях этой изоляции нет, они в открытом виде залиты в штробе, но повторюсь, не придал этому тогда значения. Подскажите, могут ли быть подвержены эти открытые соединения коррозии, абразивному износу из-за расширения и т.д или такие проблемы могут возникнуть только на длинных участках неизолированных труб?

2) Насколько в принципе надежна паяная система соединения труб для отопления и допускается ли прятать ее в штробу? Или для этих целей больше подходят гибкая труба в бухтах?

Хотелось бы услышать несколько авторитетных мнений. Заранее спасибо!

0
ldg107
ldg107
Новичок

Регистрация: 30.03.2016

Саратов

Сообщений: 13

25.11.2016 в 11:06:34

Не авторитетное, но мнение: изоляция при монтаже медных труб используется в первую очередь для компенсации теплового расширения. Коррозия возникает в свежем растворе, в сухом цементе медь не корродирует. Если спаяно качественно, за соединения можно не опасаться.

0
alexxxx.fedorov
alexxxx.fedorov
Новичок

Регистрация: 25.11.2016

Иркутск

Сообщений: 4

25.11.2016 в 15:07:27

В соединениях также происходит тепловое расширение?

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

25.11.2016 в 22:54:06

alexxxx.fedorov написал: Однако уже постфактум, почитав форумы возникла пара вопросов:

Не берите в голову...Среди участников подобных форумов много особо опасных перфекционистов :) Как правило, это люди сведущие и опытные, но любят покошмарить тех, кто подвернется... Разводка медью - самая надежная...

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.11.2016 в 23:25:20

alexxxx.fedorov написал: могут ли быть подвержены эти открытые соединения коррозии,

Могут если раствор, которым заделывали штробы, постоянно увлажняется, в сухом - вряд ли. Абразивный износ внутри - да, но при чистой воде и малой скорости циркуляции - лет на 100 хватит.

alexxxx.fedorov написал: 2) Насколько в принципе надежна паяная система соединения труб для отопления и допускается ли прятать ее в штробу?

Да, надежна, паяное соединение прочнее самой трубы, но изготовитель рекомендует в штробе всю трубу закрывать вспененным теплоизолятором для возможности теплового расширения. Труба любая, хоть мягкая, хоть полутвердая, хоть твердая, но систему термокомпенсаторов еще никто не отменял, хотя у меди она намного меньше чем у полипропилена и чуть больше чем у стали.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

26.11.2016 в 04:59:21

alexxxx.fedorov, А чем паяли то, мягкий или твердый припой? Надеюсь в стяжке твердый.

0
alexxxx.fedorov
alexxxx.fedorov
Новичок

Регистрация: 25.11.2016

Иркутск

Сообщений: 4

26.11.2016 в 11:39:21

Скорее всего все-таки мягкий припой хотя полностью не уверен и возможности узнать сейчас нет. Если мягкий, насколько это критично?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

26.11.2016 в 13:53:25

alexxxx.fedorov написал: Если мягкий, насколько это критично?

Прочность соединения мягким и твердым припоями примерно одинакова в диапазоне температур до 150 град (температура размягчения мягкого припоя), При превышения давления рвется труба а не спайка. Твердый привой применяют в гелиосистмах, газопроводах, для перекачки жидкого топлива. Так что все нормально.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

26.11.2016 в 14:24:13

Микитович, Ну не знаю, медь, олово, флюс. Плюс все это заливалась в стяжке, доставал такие латунные и бронзовые фитинги rehau и kan-term. C бешеной коррозией, в недавно сданных новостройках.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

26.11.2016 в 15:07:42

alexxxx.fedorov написал: возникла пара вопросов:

У меня тоже, пара встречных:

  • основной стояк железо?
  • не боитесь, что у соседей начнут течь трубы и радиаторы из-за свищей?

Гальванопара (отвечая на третий вопрос)

0
alexxxx.fedorov
alexxxx.fedorov
Новичок

Регистрация: 25.11.2016

Иркутск

Сообщений: 4

27.11.2016 в 02:36:11

Oleg V, основной стояк железный (или стальной), но соединяется с медью латунным переходником, поэтому ИМХО гальванической коррозии и негативных последствий для соседей быть не должно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.