Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5849039

Добрый день!

В квартире от центрального стояка выполнена периметральная система отопления прямыми медными трубами с использованием паяных соединений. Трубы разведены в штробе по периметру комнат, обернуты термоизоляцией и залиты цементным раствором. Сейчас система уже работает (правда всего два месяца), выполнялась опытным знакомым сантехником, поэтому не особо вникал в процесс его работы. Однако уже постфактум, почитав форумы возникла пара вопросов:

1) Когда выполнялась термоизоляция труб я обращал внимание, что на нескольких угловых соединениях этой изоляции нет, они в открытом виде залиты в штробе, но повторюсь, не придал этому тогда значения. Подскажите, могут ли быть подвержены эти открытые соединения коррозии, абразивному износу из-за расширения и т.д или такие проблемы могут возникнуть только на длинных участках неизолированных труб?

2) Насколько в принципе надежна паяная система соединения труб для отопления и допускается ли прятать ее в штробу? Или для этих целей больше подходят гибкая труба в бухтах?

Хотелось бы услышать несколько авторитетных мнений. Заранее спасибо!

Не авторитетное, но мнение: изоляция при монтаже медных труб используется в первую очередь для компенсации теплового расширения. Коррозия возникает в свежем растворе, в сухом цементе медь не корродирует. Если спаяно качественно, за соединения можно не опасаться.

В соединениях также происходит тепловое расширение?

alexxxx.fedorov написал:
Однако уже постфактум, почитав форумы возникла пара вопросов:

Не берите в голову...Среди участников подобных форумов много особо опасных перфекционистов Как правило, это люди сведущие и опытные, но любят покошмарить тех, кто подвернется... Разводка медью - самая надежная...

alexxxx.fedorov написал:
могут ли быть подвержены эти открытые соединения коррозии,

Могут если раствор, которым заделывали штробы, постоянно увлажняется, в сухом - вряд ли.
Абразивный износ внутри - да, но при чистой воде и малой скорости циркуляции - лет на 100 хватит.

alexxxx.fedorov написал:
2) Насколько в принципе надежна паяная система соединения труб для отопления и допускается ли прятать ее в штробу?

Да, надежна, паяное соединение прочнее самой трубы, но изготовитель рекомендует в штробе всю трубу закрывать вспененным теплоизолятором для возможности теплового расширения.
Труба любая, хоть мягкая, хоть полутвердая, хоть твердая, но систему термокомпенсаторов еще никто не отменял, хотя у меди она намного меньше чем у полипропилена и чуть больше чем у стали.

alexxxx.fedorov,
А чем паяли то, мягкий или твердый припой? Надеюсь в стяжке твердый.

Скорее всего все-таки мягкий припой хотя полностью не уверен и возможности узнать сейчас нет. Если мягкий, насколько это критично?

alexxxx.fedorov написал:
Если мягкий, насколько это критично?

Прочность соединения мягким и твердым припоями примерно одинакова в диапазоне температур до 150 град (температура размягчения мягкого припоя), При превышения давления рвется труба а не спайка.
Твердый привой применяют в гелиосистмах, газопроводах, для перекачки жидкого топлива.
Так что все нормально.

Микитович,
Ну не знаю, медь, олово, флюс. Плюс все это заливалась в стяжке, доставал такие латунные и бронзовые фитинги rehau и kan-term. C бешеной коррозией, в недавно сданных новостройках.

alexxxx.fedorov написал:
возникла пара вопросов:

У меня тоже, пара встречных:

  • основной стояк железо?
  • не боитесь, что у соседей начнут течь трубы и радиаторы из-за свищей?

Гальванопара (отвечая на третий вопрос)

Oleg V, основной стояк железный (или стальной), но соединяется с медью латунным переходником, поэтому ИМХО гальванической коррозии и негативных последствий для соседей быть не должно.