26.11.2016 в 14:05:26
df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?
Перед счетчиком его имеет смысл ставить только для удобства установки эл сч (с возможной последующей заменой счетчика). По большому счету он там не нужен,а если будет установлен должен быть в пластиковом накладном боксе и под пломбой.
26.11.2016 в 15:01:22
df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?
Лишний - это полтинник в квартирном.
26.11.2016 в 17:29:53
df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?
Не смущало бы, если бы читали советы, которые вам дают.
avmal написал: df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?
Нужен, только вместо вашего АВ 50А.
26.11.2016 в 18:40:22
avmal,
т.е. вот так?
а последующие УЗО на 63А защищены автоматом на 50А в этажном щитке, УЗМ-51М не отключаема?
26.11.2016 в 18:49:11
df82 написал: т.е. вот так
Совершенно верно. Думаю, правда, что начали вы не с того ... Сначала надо определиться с защитой всех групповых линий, с которыми вы ещё тоже не определились, а потом уже об этом "начале" додумывать.
26.11.2016 в 20:06:25
df82, avmal,Неверно. При вводе в ГРупповой Щит, коим и является квартирный щит, ставится аппарат управления, или выключатель нагрузки или автомат
Не кормлю троллей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.