уважаемые форумчане, помогите определится с началом квартирного щитка. в этажном щитке связка автомат 50А тип С + УЗО 63А 100 мА правильно ли я понимаю:

  1. в квартире тоже нужно поставить автомат на 50А, но скажем тип В чтобы соблюсти селективность и защитить последующие УЗО на 63А?
  2. нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2016 в 01:21:33

df82 написал: в квартире тоже нужно поставить автомат на 50А, но скажем тип В чтобы соблюсти селективность и защитить последующие УЗО на 63А?

Зачем, если в этажном щите стоит 50А? Про селективность забудьте.

df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

Нужен, только вместо вашего АВ 50А.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

26.11.2016 в 01:34:01

Кз идет от источника питания - соотв сделать норм селективность врядли возможно (на практике может выбить как вводной,так и тот что просто быстрее среагирует из групповых - не обязательно с меньшим номиналом) Самое главное,чтобы автомат (любой) быстрее отключил неисправную линию - благо как таковое кз бывает крайне редко (при норм монтаже щитка,проводки и норм приборах в розетках и тп).

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.11.2016 в 02:35:36

В квартире ставьте 2Р С50А , общее УЗО у вас нарисовано правильно - селективное, действительности соответствует? С50А оба желательно поставить 6кА :), селективность может и будет ( а может и нет) при В16А и меньше на линиях.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2016 в 05:47:10

SB3 написал: общее УЗО у вас нарисовано правильно

А как его можно нарисовать не правильно, если оно уже там стоит?

0
df82
df82
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 43

26.11.2016 в 09:09:40

{{post:5850112}} SB3,
А что смущает, вроде все логично автомат на 50 защмщает узо на 63

0
Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

26.11.2016 в 10:33:34

df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

Нужен (или можете поставить автомат 2Р) {ПУЭ- 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий}. Селективности с вашим вводным автоматом вы не добьетесь, поэтому об этом не думайте. Последующие УЗО будут защищены вводным автоматом С50, поэтому за них не переживайте. Если же номинальный ток этих УЗО в квартирном щитке будет ниже ( например 16А/10мА), то ставьте последовательно с ними соответствующие норме автоматы.

0

Не кормлю троллей.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.11.2016 в 11:30:18

avmal, элементарно, Ватсон :) Автор рисует, но в своем описании не упоминает, поэтому однозначно всё только после фотки).

0
df82
df82
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 43

26.11.2016 в 12:01:11

Farceur написал:

df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

Нужен (или можете поставить автомат 2Р) {ПУЭ- 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий}. Селективности с вашим вводным автоматом вы не добьетесь, поэтому об этом не думайте. Последующие УЗО будут защищены вводным автоматом С50, поэтому за них не переживайте. Если же номинальный ток этих УЗО в квартирном щитке будет ниже ( например 16А/10мА), то ставьте последовательно с ними соответствующие норме автоматы.

Farceur, В этом случае на вводе питающей линии, я правильно понимаю, двухполюсной автомат на 63а смысла нет ставить, нужен 50а?

0
Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

26.11.2016 в 12:09:54

df82 написал: В этом случае на вводе питающей линии, я правильно понимаю, двухполюсной автомат на 63а смысла нет ставить, нужен 50а?

Да, (для дополнительного резервирования защиты) нет смысла ставить на бОльший номинал, где он будет выступать только как выключатель нагрузки

0

Не кормлю троллей.

df82
df82
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 43

26.11.2016 в 13:53:52

смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?