26.11.2016 в 01:14:16
уважаемые форумчане, помогите определится с началом квартирного щитка. в этажном щитке связка автомат 50А тип С + УЗО 63А 100 мА правильно ли я понимаю:
26.11.2016 в 01:21:33
df82 написал: в квартире тоже нужно поставить автомат на 50А, но скажем тип В чтобы соблюсти селективность и защитить последующие УЗО на 63А?
Зачем, если в этажном щите стоит 50А? Про селективность забудьте.
df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?
Нужен, только вместо вашего АВ 50А.
26.11.2016 в 01:34:01
Кз идет от источника питания - соотв сделать норм селективность врядли возможно (на практике может выбить как вводной,так и тот что просто быстрее среагирует из групповых - не обязательно с меньшим номиналом) Самое главное,чтобы автомат (любой) быстрее отключил неисправную линию - благо как таковое кз бывает крайне редко (при норм монтаже щитка,проводки и норм приборах в розетках и тп).
26.11.2016 в 02:35:36
В квартире ставьте 2Р С50А , общее УЗО у вас нарисовано правильно - селективное, действительности соответствует? С50А оба желательно поставить 6кА :), селективность может и будет ( а может и нет) при В16А и меньше на линиях.
26.11.2016 в 05:47:10
SB3 написал: общее УЗО у вас нарисовано правильно
А как его можно нарисовать не правильно, если оно уже там стоит?
26.11.2016 в 09:09:40
{{post:5850112}}
SB3,
А что смущает, вроде все логично автомат на 50 защмщает узо на 63
26.11.2016 в 10:33:34
df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?
Нужен (или можете поставить автомат 2Р) {ПУЭ- 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий}. Селективности с вашим вводным автоматом вы не добьетесь, поэтому об этом не думайте. Последующие УЗО будут защищены вводным автоматом С50, поэтому за них не переживайте. Если же номинальный ток этих УЗО в квартирном щитке будет ниже ( например 16А/10мА), то ставьте последовательно с ними соответствующие норме автоматы.
Не кормлю троллей.
26.11.2016 в 11:30:18
avmal, элементарно, Ватсон :) Автор рисует, но в своем описании не упоминает, поэтому однозначно всё только после фотки).
26.11.2016 в 12:01:11
Farceur написал:
df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?
Нужен (или можете поставить автомат 2Р) {ПУЭ- 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий}. Селективности с вашим вводным автоматом вы не добьетесь, поэтому об этом не думайте. Последующие УЗО будут защищены вводным автоматом С50, поэтому за них не переживайте. Если же номинальный ток этих УЗО в квартирном щитке будет ниже ( например 16А/10мА), то ставьте последовательно с ними соответствующие норме автоматы.
Farceur, В этом случае на вводе питающей линии, я правильно понимаю, двухполюсной автомат на 63а смысла нет ставить, нужен 50а?
26.11.2016 в 12:09:54
df82 написал: В этом случае на вводе питающей линии, я правильно понимаю, двухполюсной автомат на 63а смысла нет ставить, нужен 50а?
Да, (для дополнительного резервирования защиты) нет смысла ставить на бОльший номинал, где он будет выступать только как выключатель нагрузки
Не кормлю троллей.
26.11.2016 в 13:53:52
смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?
26.11.2016 в 14:05:26
df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?
Перед счетчиком его имеет смысл ставить только для удобства установки эл сч (с возможной последующей заменой счетчика). По большому счету он там не нужен,а если будет установлен должен быть в пластиковом накладном боксе и под пломбой.
26.11.2016 в 15:01:22
df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?
Лишний - это полтинник в квартирном.
26.11.2016 в 17:29:53
df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?
Не смущало бы, если бы читали советы, которые вам дают.
avmal написал: df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?
Нужен, только вместо вашего АВ 50А.
26.11.2016 в 18:40:22
avmal, т.е. вот так? а последующие УЗО на 63А защищены автоматом на 50А в этажном щитке, УЗМ-51М не отключаема?