Причем обратите внимание сколько соединительных муфт, возможно сколько будет заужений? Такое же количество труб и соединений идет еще на 2 и 3 этаж. Это отопление, а еще трубы ГВС и ХВС? Стяжку некуда будет лить, одни трубы ппр.
29.11.2016 в 21:14:15
Причем обратите внимание сколько соединительных муфт, возможно сколько будет заужений? Такое же количество труб и соединений идет еще на 2 и 3 этаж. Это отопление, а еще трубы ГВС и ХВС? Стяжку некуда будет лить, одни трубы ппр.
29.11.2016 в 21:17:29
Стесняюсь спросить: Есть ли ограничение по количеству отводов от коллектора?
И да, jumpervas, а зачем Вы здесь всё это выставили? Создайте себе тему и глумитесь там на здоровье...
29.11.2016 в 21:20:47
jumpervas написал: Посмотрите любимые "всеми" лучи. На стене будет котел.
Работа выполнена таджик-бригадой по цене 50 руб. за метр.
jumpervas, Можно подумать любую другую систему они (таджик-бригада) тут же кинутся делать медью по проекту. Тут тип системы ни какой роли не играет.
29.11.2016 в 21:36:56
Хотел бы я увидеть таджиков с профессиональным REMS или ROTHENBERGER оборудованием для пайки меди.
29.11.2016 в 21:56:59
jumpervas написал: Хотел бы я увидеть таджиков с профессиональным REMS или ROTHENBERGER оборудованием для пайки меди.
jumpervas, давайте не смешивать в кучу зелёное и тёплое....
Hacтенька написал: Есть ли ограничение по количеству отводов от коллектора?
коллекторы конструктивно идут максимум на 10-12 выходов. Можно конечно состыковать... но думаю такое ограничение введено производителем не зря.
29.11.2016 в 22:22:09
Спасибо, Мегавольт! И ещё вопрос по межосевому расстоянию между отводами. Видела 50, 100 И 125мм. Если брать последнюю цифру то длинна коллектора составит 1625мм - ох и длиннющая швабра получается, а если 50, то, мне кажется, всем будет тесно и сантехникам и трубам. ))) Так какое же оптимальное расстояние?
29.11.2016 в 22:31:15
Hacтенька написал: Стесняюсь спросить: Есть ли ограничение по количеству отводов от коллектора?
И да, jumpervas, а зачем Вы здесь всё это выставили? Создайте себе тему и глумитесь там на здоровье...
Hacтенька, Помещение 6 будет таким же.
29.11.2016 в 22:34:17
50 вполне нормально. коллекторы подачи и обратки разносятся в плоскостях.
ну тесновато... в тесноте, да не в обиде ;-) Вполне всё удачно и удобно размещается.
29.11.2016 в 23:02:28
jumpervas написал:
Hacтенька, Помещение 6 будет таким же.
jumpervas, не будет. Пирог пола 250мм. Там же отметки указаны. Глазёнки-то раскройте. ))))))))
29.11.2016 в 23:09:21
Мегавольт. написал: 50 вполне нормально. коллекторы подачи и обратки разносятся в плоскостях.
ну тесновато... в тесноте, да не в обиде ;-) Вполне всё удачно и удобно размещается.
Мегавольт., красиво... Интеллигентно, я бы сказала. )
29.11.2016 в 23:27:41
Hacтенька написал: Интеллигентно, я бы сказала. )
Монтаж не мой, просто в нэте фото нарыл, показать как они располагаются в плоскостях. Знатоки сейчас быстро найдут кучу недостатков... Хотя на работе это ни как не сказывается. Обычно всю эту красоту убирают в коллекторный шкаф накладного или врезного типа.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.