27.11.2016 в 22:44:22

alx220, согласен, но если человек хочет извращений- получает совет сообразно хотелкам. А вот под потолком я ваго не поставлю никогда- есали вдруг контакт пропадет, затраты на снятие/установку потолка не сравняются никогда с тратой на гильзы

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

27.11.2016 в 23:24:02

Kulibin96 написал: А вот под потолком я ваго не поставлю никогда- есали вдруг контакт пропадет, затраты на снятие/установку потолка не сравняются никогда с тратой на гильзы

Так я ставлю их вот здесь (красный контур на рисунке), вполне доступны для замены

0
Voice
Voice
Эксперт

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

28.11.2016 в 03:12:47

alx220 написал: делаю скрутки + обжимаю гильзами

И в итоге получаете пережатые жилы внутри... Перед опрессовкой НЕ нужно делать скрутки

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

28.11.2016 в 21:19:13

Voice написал: И в итоге получаете пережатые жилы внутри...

Если их обжать без скрутки, они тоже пережмутся, разве нет? Я не совсем понимаю, о чем вы...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20918

28.11.2016 в 22:29:22

Voice написал: И в итоге получаете пережатые жилы внутри...

Читаем особенно внимательно конец статьи.

1
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

28.11.2016 в 23:20:33

Radio написал: Читаем особенно внимательно конец статьи

Полезный эксперимент. Получается, опрессовка нехило так пережимает жилы, уменьшая сечение?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.11.2016 в 23:51:49

Radio написал: Читаем особенно внимательно конец статьи.

alx220 написал: Полезный эксперимент. Получается, опрессовка нехило так пережимает жилы, уменьшая сечение?

Блин, Немец опять в своем репертуаре.. напишет, не разобравшись (надеюсь, реально не разобравшись, а не специально), а люди, судя по посту alx220, и верят.

Кто-нибудь задумывался о том что материя никуда, блин, не исчезает? Вопрос всем любопытным - куда делась медь из "утонченного участка"? Превратилась в бозоны хиггса?

У ней только два пути - в длину и в ширину. В ширину медные жилы в его статье почему-то не показаны (а только сбоку, но не сверху):

У незнающего пользователя паника.. жилы пережаты, сечение в ноль занижено.

Но это обман - осознанный или нет, за что я и высказываю претензию Немцу.

Во-первых, жилы растягиваются в ширину при сжатии, то есть верхняя жила "пережатая в ноль" походу в ширину сильно шире чем оригинальная жила.

Во-вторых, это вообще не важно. Допустим, жила полностью "растянулась в длину" (чего реально не происходит ибо тогда концы жил вровень с краем гильзы вылезали бы из гильзы, а этого не происходит).

Главное в его статье то, что ловко подменяется понятие сечения проводника и сечения контактной группы.

Потому что в том месте где одна жила утончается, по факту, месиво из других жил.

Нельзя рассматривать отдельно от других "пережатую жилу" так как общая картина прекрасна - несколько жил по сечению большие, чем одна, сплющены в один монолитный кусок (монолитный с точки зрения газопроницаемости). О каком занижении сечения тут речь??

И ток, текущий по этой самой жиле, не течет через нее транзитно (ибо она заканчивается в гильзе), а распределяется по остальным, общее сечение которых гораздо больше сечения приходящей жилы.. и здесь главную роль играет площадь контакта, которая велика, на порядок больше сечения жилы.

Таким образом, даже если жила уменьшается в сечении (что далеко не факт, как я уже писал), это не играет никакой роли ибо дальше по данной жиле через это утонченное сечение ток не течет. Ток течет через огромную поверхность контакта в другие жилы.

P.S. Печально что этот весьма уважаемый человек пошел по скользкой дорожке фактического обругивания и принижения не любимых им способов соединения. К его любимой пайке, блин, можно задать куда больше вопросов, чем к опрессовке, но я не буду - в какой-то момент я понял всю бессмысленность теоретизирования соединений и начал считать "первую тройку" (сварка, пайка, опрессовка) равнозначной в плане надежности.

Когда же, блин эта простая мысль, и до Берлина, то есть, Ярославля дойдет?

P.S. Уже приводил тут методичку из ПТУ для электриков по опрессовке.. при опрессовки жилы не скручиваются, там отдельно это оговорено.

P.P.S. Всем желающим рекомендую вырвать рукой (или даже пассатижами) эту бедную пережатую в ноль жилку.. она же вообще без усилий вырваться должна, разве не так??

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.11.2016 в 00:41:50

Короче, как-то плавно переходим к спору о том, какое соединение лучше. В данном случае - скрутка+опрессовка или опрессовка отдельных жил. На мой взгляд, скрутка добавляет надежности контакту, сама по себе неплохо соединяя провода. Ну, тут, пожалуй, нужно проводить замеры потерь напряжения и пр. при том и другом вариантах.

Alexey_Spb написал: Кто-нибудь задумывался о том что материя никуда, блин, не исчезает? Вопрос всем любопытным - куда делась медь из "утонченного участка"? Превратилась в бозоны хиггса?

Вот фотка из соседней темы - http://www.mastercity.ru/forums/t261407-povredil-sverlom-nulevuyu-zhilu-vvg-p/, где человек пишет, как он перебил жилу кабеля (не до конца). Куда делась медь? И если она не превратилась в бозоны Хиггса, значит ли это, что топикстартеру из той темы, не нужно было восстанавливать жилу?

Alexey_Spb написал: Уже приводил тут методичку из ПТУ для электриков по опрессовке

А вас не затруднит ссылку еще раз кинуть?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.11.2016 в 00:46:00

alx220 написал: Короче, как-то плавно переходим к спору о том, какое соединение лучше. В данном случае - скрутка+опрессовка или опрессовка отдельных жил. На мой взгляд, скрутка добавляет надежности контакту, сама по себе неплохо соединяя провода. Ну, тут, пожалуй, нужно проводить замеры потерь напряжения и пр. при том и другом вариантах.

Alexey_Spb написал: Кто-нибудь задумывался о том что материя никуда, блин, не исчезает? Вопрос всем любопытным - куда делась медь из "утонченного участка"? Превратилась в бозоны хиггса?

Вот фотка из соседней темы - http://www.mastercity.ru/forums/t261407-povredil-sverlom-nulevuyu-zhilu-vvg-p/, где человек пишет, как он перебил жилу кабеля (не до конца). Куда делась медь? И если она не превратилась в бозоны Хиггса, значит ли это, что топикстартеру из той темы, не нужно было восстанавливать жилу?

Alexey_Spb написал: Уже приводил тут методичку из ПТУ для электриков по опрессовке

А вас не затруднит ссылку еще раз кинуть?

alx220,

Согласитесь, сжимать медь в закрытом объеме и просто рубануть по жиле - разные вещи.

Хотя в обоих услучаях медь никуда не девается.

Попробуйте вырвать жилу из опрессовки если не верите мне.

Методику завтра поищу, это комп нужен, а я с телефона.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20918

29.11.2016 в 00:50:52

alx220 написал: человек пишет, как он перебил жилу кабеля (не до конца). Куда делась медь?

Сосверлилась, блин. Никогда не задумывались, куда девается материал из дырочки, которую вы сверлите?

alx220 написал: Получается, опрессовка нехило так пережимает жилы, уменьшая сечение?

Парадоксальный вывод. :cool: Я привел ссылку с абсолютно обратной целью - показать, что с жилами ничего плохого не происходит, даже в том случае, если они были скручены. О чем там прямо и написано. Вы вообще читать умеете? :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20918

29.11.2016 в 01:20:19

Alexey_Spb написал: У незнающего пользователя паника.. жилы пережаты, сечение в ноль занижено. Но это обман - осознанный или нет, за что я и высказываю претензию Немцу.

Не знаю, какие могут быть претензии к Немцу, я всё прекрасно увидел, с жилами на фото полный порядок, большое спасибо пилившему. Ну если у кого глаз нет, то да, могут и такое ляпнуть, как товарищ выше...

0