Аватар пользователя
stanislav91

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Москва

Сообщений: 11

27.11.2016 в 21:13:14

Добрый вечер! Купили двойные проходные MGU5.213.18ZD от Шнайдер (MGU5.213.18ZD двухклавишный переключатель (сх.6+6)). И столкнулись с проблемой подключения.

По схемам из сети например на Легранд он не подключается.

Я так понимаю дело в перемычке, что она не просто так тут:

Поделитесь схемой подключения именно Шнайдеровских проходных.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.11.2016 в 21:49:59

stanislav91 написал: Добрый вечер! Купили двойные проходные MGU5.213.18ZD от Шнайдер (MGU5.213.18ZD двухклавишный переключатель (сх.6+6)). И столкнулись с проблемой подключения.

По схемам из сети например на Легранд он не подключается.

Я так понимаю дело в перемычке, что она не просто так тут:

Поделитесь схемой подключения именно Шнайдеровских проходных.

stanislav91, У вас в данном варианте реверсивный или промежуточный переключатель и должен оснащаться одной клавишей приводящей оба полюса одновременно. Если убрать перемычку тогда и получим двухполюсной для управления, допустим двумя уровнями освещения с разных мест.
Тут уже две клавиши.

0
Аватар пользователя
stanislav91

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Москва

Сообщений: 11

27.11.2016 в 21:56:53

И с перемычкой не работает и без неё как надо.

Получается так как будто не проходные, а обычные.

Вот и прошу помощи с тем какой провод куда. Схема из сети под легранд не работает.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.11.2016 в 22:06:35

Питающую фазу подайте на любой из красных контактов. Две белых контакта слева (смотрим на данное фото)- это фазы, идущие соответственно на 1-ю группу таких же контактов на другом проходном. Два белых контакта справа- это вторая группа, идущие на эти же самые контакты на другом проходном. На этом дальнем проходном переключателе- перемычку удалите. и с красных контактов провода подайте на лампы соответствующих групп света, и с ламп синие жилы должны соединится с нулевым проводом....

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

27.11.2016 в 22:14:52

stanislav91 написал: По схемам из сети например на Легранд он не подключается.

накидайте просто линейную схему того что хотите получить и попробую варианты схем предложить.

0
Аватар пользователя
stanislav91

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Москва

Сообщений: 11

27.11.2016 в 22:22:27

Юрий, спасибо. Завтра попробую.

Мегавольт, просто два двойных проходных выключателя в разных концах комнаты. И на люстре две лампочки.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

27.11.2016 в 23:13:48

Юрий-Электр написал: Питающую фазу подайте на любой из красных контактов. Две белых контакта слева (смотрим на данное фото)- это фазы, идущие соответственно на 1-ю группу таких же контактов на другом проходном. Два белых контакта справа- это вторая группа, идущие на эти же самые контакты на другом проходном. На этом дальнем проходном переключателе- перемычку удалите. и с красных контактов провода подайте на лампы соответствующих групп света, и с ламп синие жилы должны соединится с нулевым проводом....

схематично это выглядит так:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 11:08:40

stanislav91, попробуйте собрать схему на столе, через батарейку и мини лампочки, а перемычка у Вас скорее питание и тогда данный девайс должен стоять первым в цепи.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.11.2016 в 11:24:55

stanislav91 написал: По схемам из сети например на Легранд он не подключается.

Ориентироваться по фото типа таких при подключении других выключателей не стоит. У разных фирм, и даже разных моделей одной фирмы, конструкция может сильно отличаться и соответственно распиновка подключения тоже отличается. Тут правильнее рисовать схему и "адаптировать" её к конкретному выключателю в соответствии с обозначениями на его корпусе. 2х клавишный проходной по сути 2 проходных в одном корпусе. И если рассматривать разные клавиши как разные выключатели то становиться немного проще. два 2х клавишника это просто две параллельных схемы простых проходных. Ну кому то по схемам легче работать, а кому то нагляднее с визуализацией....

0
Аватар пользователя
stanislav91

Местный

Регистрация: 14.08.2016

Москва

Сообщений: 11

28.11.2016 в 18:19:49

Спасибо большое! Получилось.

0
Аватар пользователя
Александр1873

Местный

Регистрация: 04.04.2020

Москва

Сообщений: 4

04.04.2020 в 14:12:14

Мегавольт. написал:

Юрий-Электр написал: Питающую фазу подайте на любой из красных контактов. Две белых контакта слева (смотрим на данное фото)- это фазы, идущие соответственно на 1-ю группу таких же контактов на другом проходном. Два белых контакта справа- это вторая группа, идущие на эти же самые контакты на другом проходном. На этом дальнем проходном переключателе- перемычку удалите. и с красных контактов провода подайте на лампы соответствующих групп света, и с ламп синие жилы должны соединится с нулевым проводом....

схематично это выглядит так:

Мегавольт., Добрый день, а нет ли схемы подключения таких же переключателей ,но

из 3 мест на две линии ?

0
Аватар пользователя
Александр1873

Местный

Регистрация: 04.04.2020

Москва

Сообщений: 4

04.04.2020 в 14:15:01

Александр1873, В Сети нет схемы подключения именно этой серии . Помогите разобраться. Заранее благодарен!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2020 в 14:40:56

Александр1873 написал: В Сети нет схемы подключения именно этой серии .

Схема такая

и ни принципиально какая серия, для

Александр1873 написал: схемы подключения ...из 3 мест на две линии

Для реализации необходимо два двуклавишных проходных выключателя и один двухклавишный перекрёстный.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Александр1873

Местный

Регистрация: 04.04.2020

Москва

Сообщений: 4

04.04.2020 в 15:34:11

megrad, Большое спасибо! Завтра буду пробовать подключать.

0
Аватар пользователя
Александр1873

Местный

Регистрация: 04.04.2020

Москва

Сообщений: 4

04.04.2020 в 15:34:45

megrad, Большое спасибо! Завтра буду пробовать подключать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу