28.11.2016 в 15:09:43

MrGalaxy написал: статика-то здесь каким боком?

В данной ситуации "между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V." - конечно это обрыв РЕ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 16:07:48

Григорий Александров написал: А откуда на стояке водоснабжения взялось напряжение?

Григорий Александров, кто то тырит энергию. Не слышали про такой способ? Но у автора вроде проблемы со своими приборами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 16:11:40

Slimer написал: Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась.

:a

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Slimer

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 16:56:54

Григорий Александров написал: По фото щитка я так понял не все автоматы идут через УЗО. Что за автоматы идут без УЗО и что висит на этих линиях?

Все через УЗО! Наверху на УЗО на 10 - на ванну и туалет. Дальше УЗО на 30 и от него все остальные потребители.

megrad написал: Но у автора вроде проблемы со своими приборами.

Ребят, я уже написал, что в щитке отвалился провод земли. Причем визуально всё прикручено, а начал трогать и проверять - оказался откручен. Я его закрутил и проблема ушла.

Что касается УЗО - во время монтажа на мне сработало 30mA. Конечно я не вот прям взялся за провода и держал, а по касательной, но тряхонуло, что больше не хочется.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 17:05:02

Slimer, не зря же ППР проводят с осмотром и протяжкой. А УЗО не сработало потому, что утечки не было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2016 в 17:21:11

Микитович написал: MrGalaxy написал: статика-то здесь каким боком?

В данной ситуации "между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V." - конечно это обрыв РЕ.

А статика-то здесь при чём?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.11.2016 в 18:35:51

avmal, Статика щипает даже с нормальной землей.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.11.2016 в 18:38:04

Микитович, то, что обсуждается в теме, к статике не имеет никакого отношения.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

28.11.2016 в 18:49:33

Slimer написал: ДСУП домовой не видел

ДСУП - не домовой. Дополнительная система уравнивания потенциалов должна быть у вас в квартире, и должна защищать именно вас. И не только от той беды, которая случилась - но и от аналогичной беды у соседей. Представьте обратную ситуацию: ваша стиральная машина нормально заземлена, а на смесителе напряжение, пришедшее из соседней квартиры по стояку.

Соответственно, предлагаю продолжать ремонт.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.11.2016 в 22:46:57

MrGalaxy написал: то, что обсуждается в теме,

Slimer написал: Все началось с того, что жена стала жаловаться, что ее бьет током из крана в ванной. Потом она коснулась посудомойки и воды из крана и аж отпрыгнула. Отправила меня разбираться.

А все остальное - поиск причин.

0