Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 17:30:29

Всем доброго времени суток! По случаю ремонта, частично (в дальнейшем продолжиться) была заменена электропроводка с алюминия на медь. Чтобы не тянуть все линии в этажный щиток, было решено установить распределительный щиток в квартире. В связи с чем появилась необходимость прокладки вводного кабеля от этажного щитка. В этажном щитке останется только счетчик и вводной двухполюсный автомат (сейчас пакетник на 40 А). Для этого был приобретен кабель ВВГнг-LS 3*6 ГОСТ "Дмитров Кабель". Заодно хотелось бы поменять разводку в этажном щитке тоже на медь. Для выполнения данных работ обратился в ЖЭК. Теперь самое интересное! Пришел электрик и говорит, что шестерка якобы может не влезть в счетчик.. Ответвления от фазного и нулевого стояков хочет посадить на колодки, но увидев маленький винт на фазной колодке говорит, что сюда точно не влезет шестерка, ну оно и понятно.. и надо вроде как четверкой развод до пакетника делать. Но ведь потом пойдет кабель большего сечения! Так нельзя!

Вопрос в следующем: 1) нормально ли будет если сделать через эти колодки 2) если делать через колодки, то может заменить винт на более крупный или можно посадить на этот винтик маленькую шинку и с нее уже запитать три отходящих ветки (2 квартиры и свет на этаже), можно ли так делать?

Для лучшего понимания прикладываю фотографии:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2016 в 17:50:38

Alexey_37 написал: В этажном щитке останется только счетчик и вводной двухполюсный автомат (сейчас пакетник на 40 А)

Если хотите заменить пакетник, то поставьте вместо него выключатель нагрузки 63А, а автомат 50А должен стоять после счётчика - к нему и подключается кабель в квартирный щиток.

Alexey_37 написал: Пришел электрик и говорит, что шестерка якобы может не влезть в счетчик.

Клеммы счётчиков прямого включения обычно рассчитаны на моножилу 25 квадратов.

Alexey_37 написал: был приобретен кабель ВВГнг-LS 3*6

Если кабель для ввода уже имеется 3х6,0, то автомат после счётчика не более 40А.

Alexey_37 написал: Ответвления от фазного и нулевого стояков хочет посадить на колодки, но увидев маленький винт на фазной колодке говорит, что сюда точно не влезет шестерка,

Колечко на жиле и под плоскую шайбу. Всё там влезет при желании. Внутренний монтаж, кстати, вполне можно стелать и четвёркой при вводном 3х6,0.

Alexey_37 написал: потом пойдет кабель большего сечения! Так нельзя!

Так можно - способ прокладки и, соответственно, условия эксплуатации разные.

0
Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 18:06:32

avmal,

avmal написал: Колечко на жиле и под плоскую шайбу. Всё там влезет при желании. Внутренний монтаж, кстати, вполне можно стелать и четвёркой при вводном 3х6,0.

Там останутся два провода (соседская квартира и этажный свет) алюминий и моя четверка/шестерка медь под один винт через шайбу? Это нормально?

avmal написал: Если хотите заменить пакетник, то поставьте вместо него выключатель нагрузки 63А, а автомат 50А должен стоять после счётчика - к нему и подключается кабель в квартирный щиток.

Он про это ни слова не сказал, вроде как просто меняем пакетник и от счетчика в квартиру, чтобы никто не смог подключится, а квартиру обесточить возможность останется.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.11.2016 в 18:19:29

Alexey_37 написал: Там останутся два провода (соседская квартира и этажный свет) алюминий и моя четверка/шестерка медь под один винт через шайбу? Это нормально?

Лучше на стояк по фазе орех смонтировать по Вашей квартире. А рабочий ноль и защитный под разные болтовые соединения М5 колечком (мест пустых предостаточно).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2016 в 18:29:28

Alexey_37 написал: Пришел электрик и говорит, что шестерка якобы может не влезть в счетчик.

:D Не видно тип счётчика, как вариант зайдите на сайт производителя.

avmal написал: Клеммы счётчиков прямого включения обычно рассчитаны на моножилу 25 квадратов.

:applause: Вместо сжимов типа орех можно такое поставить ссылка,но электрик ещё что нибудь придумает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 18:30:01

Bladiclab,

Bladiclab написал: Лучше на стояк по фазе орех смонтировать по Вашей квартире. А рабочий ноль и защитный под разные болтовые соединения М5 колечком (мест пустых предостаточно).

Тоже так думал, но он просто говорит, что даже браться за это не будет. Но я же непросто так его позвал, за любые хотелки надо платить. Как раз по поводу цены, сказал около 2000 рублей..честно странно, по сути ему только пару болтиков закрутить. А за повторную пломбировку счетчика еще 600 рублей. Я конечно согласен, деваться некуда. Но подскажите, это адекватный ценник?

0
Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 18:38:19

megrad,

megrad написал: :D Не видно тип счётчика, как вариант зайдите на сайт производителя.

Зажимы, в зависимости от вариантов исполнения, имеют диаметры 8,5мм или 10мм.

Информация с интернета.

megrad написал: Вместо сжимов типа орех можно такое поставить ссылка,но электрик ещё что нибудь придумает.

Он не хочет браться за зачистку стояка..

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2016 в 18:41:07

Alexey_37 написал: А за повторную пломбировку счетчика еще 600 рублей.

Развод. За пломбу не платится. Платится за установку\снятие счётчика.

Alexey_37 написал: но он просто говорит, что даже браться за это не будет.

А на кой тогда электрик из УК? Оплатить отключение стояка и наймите другого. Зайдите в контору и поинтересуйтесь ценами. За 2 кР это чудо должно всё само принести и выполнит. И то много будет. И потребуйте акт на выполнение работ. Спросите допуск на проведение работ А то похоже он в рабочее время халтурку себе нашёл. Он что единственный в Вашем городе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.11.2016 в 18:43:53

Alexey_37 написал: Тоже так думал, но он просто говорит, что даже браться за это не будет.

В эт. щите в работе 1 фаза из 3. И есть 2 свободные колодки. Если подключить в работу нижнею колодку (достаточно только стоячную обязательно эту же фазу зачистить), вот Вам и свободное личное посадочное фазное место.

Alexey_37 написал: Как раз по поводу цены, сказал около 2000 рублей..честно странно, по сути ему только пару болтиков закрутить.

Давайте все по пунктам (так на вскидку): 1 – отключить квартирный стояк на 1,5 - 2 часа 2 – демонтировать старую разводку в эт. щите по вашей квартире 3 – демонтировать пакетник, АВ, старые проектные уходящие линии (заизолировать и пометить чтобы не подключили в будущем) 4 – поменять пакетник (если проект требует только его) 5 – сменить проводку в эт. щите на 6 мм.кв. 6 – завести, разделать Ваш кабель 7 – промегерить Ваш кабель (а кто его знает, хоть и всего 2 – 3 метра) 8 – провести его подключения 9 – и т.д. И это на чисто договоре между Вами. А в ЖЭКе сколько официально? Естественно со всеми документами (кассовый чек, наряд).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2016 в 18:46:52

Alexey_37 написал: megrad,

megrad написал: :D Не видно тип счётчика, как вариант зайдите на сайт производителя.

Зажимы, в зависимости от вариантов исполнения, имеют диаметры 8,5мм или 10мм.

Информация с интернета.

megrad написал: Вместо сжимов типа орех можно такое поставить ссылка,но электрик ещё что нибудь придумает.

Он не хочет браться за зачистку стояка..

Alexey_37, поинтересуйтесь в УК когда будут проводится
ППР стояка Вашего дома. И когда планируется реконструкция стояка, только официально. Так как Вы собственник и Вам обязаны предоставить эту информацию.

Alexey_37 написал: Он не хочет браться за зачистку стояка..

Что за бред? Ему надо отключить стояк и заменить Ваши и соседские провода. Причём тут чистка стояка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 18:49:51

megrad,

megrad написал: Развод. За пломбу не платится. Платится за установку\снятие счётчика.

Попросил составить акт о переподключении счетчика и его опломбировки. Вроде как сказали напишут. Чтобы все официально.

megrad написал: А на кой тогда электрик из УК? Оплатить отключение стояка и наймите другого. Зайдите в контору и поинтересуйтесь ценами. За 2 кР это чудо должно всё само принести и выполнит. И то много будет. И потребуйте акт на выполнение работ. Спросите допуск на проведение работ А то похоже он в рабочее время халтурку себе нашёл. Он что единственный в Вашем городе?

Тоже интересно.. Все материалы за мой счет пока.. Т.е. лучше просто заплатить за отключения стояка на часик и чтобы другой адекватный электрик сделал ответвление через орех? Но со счетчиком уже пусть электрик из ЖЭК работает? А то потом штраф за срыв пломбы не хочется оплачивать(

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.11.2016 в 18:53:52

megrad написал: Что за бред? Ему надо отключить стояк и заменить Ваши и соседские провода. Причём тут чистка стояка.

Проблема в том что, основываясь на полученную информацию и опыт работы с электриками ЖЭКа, данный вид подключения вскоре отвалится. Он его не сможет качественно выполнить. Просто банально не те и не так шайбы применит. И поэтому в данном случае есть 3 выхода: 1 – отдельный орех на стояк 2 – пустить в работу резервную шину 3 – просверлить в действующей шине отдельное отверстие с резьбой или гайкой

0
Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 18:56:38

Bladiclab,

Bladiclab написал: В эт. щите в работе 1 фаза из 3. И есть 2 свободные колодки. Если подключить в работу нижнею колодку (достаточно только стоячную обязательно эту же фазу зачистить), вот Вам и свободное личное посадочное фазное место.

Я только за! Говорю же человек не хочет отключать стояк..

Bladiclab написал: И это на чисто договоре между Вами. А в ЖЭКе сколько официально? Естест

Когда я приходил к ним в ЖЭК и объяснил всю ситуацию, мне просто сказали, что придет электрик и все посмотрит. Официально я не в курсе сколько это стоит..каюсь

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.11.2016 в 18:57:20

megrad написал: Зажимы, в зависимости от вариантов исполнения, имеют диаметры 8,5мм или 10мм.

Это диаметр, а сечение в таком случае будет по формуле ссылка 56.74 мм 2 и 78.53 мм2 Вот сечение жил в зависимости от диаметра ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 19:01:47

megrad,

megrad написал: Alexey_37, поинтересуйтесь в УК когда будут проводится ППР стояка Вашего дома. И когда планируется реконструкция стояка, только официально. Так как Вы собственник и Вам обязаны предоставить эту информацию.

На сколько я себя помню, ППР проводилось от силы раза 2. А реконструкцию ждать долго точно, дом относительно не старый 1992 года.

0