Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2016 в 19:21:35

Alexey_37 написал: Т.е. со стояка на вводной автомат 40 А, далее на счетчик, со счетчика на 32 А АВ и уже в квартиру?

Ага. Вы же стоящие сейчас там после счётчика групповые автоматы уберёте? Только почему 32А, если у вас электроплита? Откуда вы этот номинал взяли?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.11.2016 в 19:25:21

avmal написал: Если найдёте грамотного электрика, то никакого отключения стояка там и не требуется, если использовать другую фазу.

Не много не согласен. Мы в таком случае вводи в работу разнородную фазу. А это уже вводит путаницу при обслуживании. И я не уверен, что обслуживающий персонал в данном случае при внештатной ситуации отработает грамотно (увидит внесенные изменения). Можно и в перчатках отдельный орех смонтировать. А соседа все равно придется тушить при апгрейте.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2016 в 19:26:18

Alexey_37 написал: Под другой фазой, Вы, имеете ввиду свободное место на колодке? Просто другую фазу думаю лучше не трогать.. мало ли по проекту нельзя.

Логично. В этом случае, достаточно выключить все соседские автоматы, чтобы не искрить проводами, и посадить два алюминиевых колечка и одно медное через стальную шайбу. Единственно, шайбы надо заранее найти и винт может подлиннее потребоваться.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2016 в 19:30:40

Bladiclab написал: Не много не согласен. Мы в таком случае вводи в работу разнородную фазу. А это уже вводит путаницу при обслуживании. И я не уверен, что обслуживающий персонал в данном случае при внештатной ситуации отработает грамотно (увидит внесенные изменения).

Согласен.

Bladiclab написал: Можно и в перчатках отдельный орех смонтировать. А соседа все равно придется тушить при апгрейте.

На "орех" я ещё более согласен, но отключать соседей вроде как и ни к чему.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.11.2016 в 19:31:48

Alexey_37 написал: Но электрик предлагает сам опломбировку..

Фантастика! Электрик ЖЭКа имеет не только право на пломбировку счетчика, но и сам пломбир. Или ---------- сбыт наказать может!

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.11.2016 в 19:37:30

avmal написал: На "орех" я ещё более согласен, но отключать соседей вроде как и ни к чему.

Судя по эт. щиту, места валом. Отключается пакетник на квартиру и все отходящие демонтируются. Приход пусть и остается. И на свободном месте монтируется новое оборудование. Оборудование сместить вправо. И соседу свободы больше и в будущем путаницы с этим меньше.

0
Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 19:45:25

avmal,

avmal написал: Ага. Вы же стоящие сейчас там после счётчика групповые автоматы уберёте? Только почему 32А, если у вас электроплита? Откуда вы этот номинал взяли?

Да уберу, они уйдут в квартирный щиток (заменятся новыми). Электроплиты нет, газ.. Прошу прощения, только сейчас обратил внимание на схему щита (фотография) не знаю почему там написано электроплиты..еще один вопрос..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2016 в 19:51:22

Alexey_37 написал: Электроплиты нет, газ..

Тогда 40А при вводе шесть квадратов, но только после счётчика, а перед счётчиком ВН. Зачем добровольно себе мощность ужимать?

0
Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 19:58:32

avmal,

avmal написал: Тогда 40А при вводе шесть квадратов, но только после счётчика, а перед счётчиком ВН. Зачем добровольно себе мощность ужимать?

Объясните пожалуйста чем отличается ВН от двухполюсного АВ? Ну просто пакетник сейчас стоит на 40 А, и при замене получится два АВ по 40 А..выглядит странно :o

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.11.2016 в 20:08:31

ВН это выключатель нагрузки, т.е. рубильник в корпусе автомата.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.11.2016 в 20:09:59

Bladiclab, не фантастика, у нас к примеру это вполне недорогая платная услуга,притом официальная. Энергосбыт не успевает всех пломбировать. ВН это не автомат, а рубильник.

0
Аватар пользователя
Alexey_37

Местный

Регистрация: 30.11.2016

Иваново

Сообщений: 22

30.11.2016 в 20:15:24

volchenok,

volchenok написал: ВН это не автомат, а рубильник

Благодарю, т.е. просто вырубает нагрузку..и ничего не защищает, так получается?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

30.11.2016 в 21:12:30

avmal написал:

Alexey_37 написал: Электроплиты нет, газ..

Тогда 40А при вводе шесть квадратов, но только после счётчика, а перед счётчиком ВН. Зачем добровольно себе мощность ужимать?

avmal,

avmal написал:

Alexey_37 написал: Электроплиты нет, газ..

Тогда 40А при вводе шесть квадратов, но только после счётчика, а перед счётчиком ВН. Зачем добровольно себе мощность ужимать?

avmal, В Крылатском , с электролитами 32А у всех на этаже. И это после реконструкции . На основании чего можно больше требовать ?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.11.2016 в 21:21:27

Alexey_37, так и получается.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.11.2016 в 21:35:53

dokar написал: В Крылатском , с электролитами 32А у всех на этаже. И это после реконструкции .

До реконструкции какой АВ на плиту стоял? Лучше описать эт. щит до и после. Например до реконструкции - 3 фазы в работе, пакетник 25А на квартиру рвал фазу и ноль, счетчик, 25А плита

dokar написал: На основании чего можно больше требовать ?

Нужно больше информации о капиталке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу