Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.12.2016 в 00:49:10

Есть счетчик прямого включения в ВРУ. Три фазовых пв3 25мм проходят транзитом как положено. Ноль с шины N подается на счетчик ,при этом для потребителей ноль берется с общей главной шины N шкафа . Вопрос: какого сечения нулевой кабель к счетчику можно/нужно вести? 25 мм вести вроде нет смысла ,т.к. нагрузкой он не используется ;с другой стороны не красиво сильно занижать сечение. Есть ли нормативы или физмат расчет или наработанная практика по этому поводу,чтоб мне голову не ломать?

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

04.12.2016 в 01:30:38

Если это для цепей измерения напряжения, то нужно 1,5 мм.кв. меди. Точную модель счетчика можно узнать?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.12.2016 в 02:00:05

Dennis_A, Модель как водится Меркурий 230 АМ. Счетчик на коммерческом учете сбыта будет стоять. Про 1,5 мм - это из потребления самого счетчика высчитано? У сбыта вопросов не возникнет? У заказчика проект есть , но сечения там не прописаны.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

04.12.2016 в 04:29:36

Dzin, Схема счётчика потребляет единицы Ватт, так что 1,5мм2 с большим запасом будет. Сомневаетесь? Можете 25 положить, нет проблем. Я обычно кладу 4мм2, правда я сбыту не сдаю.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.12.2016 в 09:57:14

Михаил 53, да нет не сомневаюсь,так и предполагал,просто нигде :ни в нормах,ни в паспорте счетчиков не находил такого разрешения,поэтому насчет энергосбыта переживаю.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

04.12.2016 в 16:31:57

Dzin написал: Про 1,5 мм - это из потребления самого счетчика высчитано?

Это наверное из общего правила "токовые измерительные цепи минимум 2,5, измерительные цепи по напряжению 1,5". Мы так лепили на заводе в конце 90-х. Но не факт, что счётчик может зажать такой тонкий провод. Надо его ттх смотреть.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22219

04.12.2016 в 16:55:42

Юрка, Таблица 7.1.1 не дает оснований для кривотолков . Минимум 2,5 кв.мм.

0

Да, ни фига.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

04.12.2016 в 18:41:59

dokar, А я имел в виду ПУЭ, пункт 3.4.4.

По условию механической прочности: жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов — не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей — 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия

У нас силовая цепь или измерительная?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22219

04.12.2016 в 20:01:07

Юрка, Легким движением руки сбыта может превратиться в силовую.

0

Да, ни фига.

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

04.12.2016 в 22:26:51

Dzin написал: .... Есть счетчик прямого включения в ВРУ. ... Ноль с шины N подается на счетчик ,при этом для потребителей ноль берется с общей главной шины N шкафа . ....

Вводная в самом начале темы было поставлено - Счетчик прямого включения. В этом случае, "N" то же должен быть в счетчике и должен быть опломбирован. Только после счетчика этот "N" подключается к шине, к которой и присоединяются все "нули" нагрузок.

И в связи с этим сечение жилы должно быть таким же как и фазные.

По крайней мере всегда так было.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.12.2016 в 23:47:20

Ким, да не сходится. У меня шкаф из трех секций. В середине ввод(два ввода с реверсивными рубильниками, с одного ТП вводы и ноль общий) .там же шины PE и N с перемычкой. Шины эти одной медной полосой по всем трем секциям . В левой и правой секции производится установка счетчиков и ВА для арендаторов. Соответственно ноль и землю они берут с общих для шкафа шин. Так что я не могу ноль со счетчика раздавать транзитом. Да и в схеме самого счетчика ноль подается от шины ,а ноль нагрузки идет тоже с шины,а не с клеммы счетчика, так что не соглашусь.

0