Где то судя по всему, подгорают распаечные коробки, либо в стене, либо за потолком,(что за потолок? гипсокартон? натяжной или?)
04.12.2016 в 21:47:47
Где то судя по всему, подгорают распаечные коробки, либо в стене, либо за потолком,(что за потолок? гипсокартон? натяжной или?)
04.12.2016 в 21:49:49
services, потолок гипсокартон
04.12.2016 в 21:50:21
Дождик написал: Почитала про дифавтомат. Пишут, что он отличается от УЗО быстродействием. А все остальные тумблеры наверху у меня УЗО? Видимо, поэтому не они вырубаются первыми, а именно этот дифавтомат? Лучше поставить все дифавтоматы, вместо УЗО для надежности от короткого замыкания?
Дождик, если розетки начали выходить из строя, куча автоматики их, оставшихся не спасёт, но щит требует доработки явно! Да и проверки, того что ещё работает!
04.12.2016 в 21:50:43
Дождик написал: dokar, да, я открывала тему, хотела ее продолжить, но сейчас не нашла.
Дождик, Модератор рядышком сидит , может попробует склеить.
Да, ни фига.
04.12.2016 в 21:50:59
Дождик написал: services, потолок гипсокартон
Дождик, ремонт когда был не припомните?
04.12.2016 в 21:53:09
services, ремонта не было. Дом построен в 1996г.
04.12.2016 в 21:54:18
Дождик написал: да, я открывала тему, хотела ее продолжить, но сейчас не нашла.
04.12.2016 в 21:54:23
А почему каждый раз вырубается не локальный тумблер, а именно общий сразу??
04.12.2016 в 21:56:58
Alex___dr, да эта тема. Спасибо, что нашли. Надо же... в 14-году. С тех пор вроде не вырубалось ничего.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу