04.12.2016 в 21:54:23
А почему каждый раз вырубается не локальный тумблер, а именно общий сразу??
04.12.2016 в 21:56:58
Alex___dr, да эта тема. Спасибо, что нашли. Надо же... в 14-году. С тех пор вроде не вырубалось ничего.
04.12.2016 в 21:57:25
services написал: там их 2 до этой!
Нашёл ещё одну... Больше нет...
04.12.2016 в 21:58:45
Дождик написал: А почему каждый раз вырубается не локальный тумблер, а именно общий сразу??
Дождик, узо на утечку, отрабатывает! Щит нужно перебрать!(но знать бы ещё как там всё сделано, то что не видно за потолком)
04.12.2016 в 21:58:55
Дождик написал:
Дождик, Этот смертельноопасный ужас, туда только в диэлектриках- лезть. Я про перчатки.
04.12.2016 в 22:00:10
УЗО с чувствительностью 30 мА является вводным? Наверное поэтому и выключается. Слишком чувствительное для вводного. Проводка стареет, суммарная утечка растёт, УЗО срабатывает. Вводное УЗО обычно на 100 или 300 мА. А на какой ток большой чёрный вводной автомат (похожий на АЕ-2056)? На 63 ампера? У него на металлической табличке выбит номинальный ток.
04.12.2016 в 22:03:11
Не получается у меня здесь цитировать почему-то. Вручную поэтому:
Alex___dr, тему про стиральную машину можно не учитывать - это я спрашивала для мамы, т.е. это не здесь, к этому электрощитку не имеет отношения.
04.12.2016 в 22:09:02
Табличка на черном рубильнике плохо фотографируется:
04.12.2016 в 22:09:48
Но, насколько я знаю, в те времена какие рубильники были, такие и ставили...
04.12.2016 в 22:12:05
Дождик, Во второй строке справа что там? 100 А? Это не рубильник, а автомат. Рубильник у Вас под счётчиком. Производства Коренево.
04.12.2016 в 22:12:33
Дождик, Дык я и говорю, что это не автомат а Устройство Защитного Отключения, защита от утечек без защиты по перегрузке. Возможные причины - может и провод где то на землю подмыкает, а может оно само по себе горбато-криво-ущербно рожденное. Лезть самим - кто Вам запретит. Только вначале завещание хотя бы оформили. А неисправность вряд ли найдете. Розетки - похоже что все соединения перечищать и перекручивать, а может и некоторые провода менять. . Самим. Начните и изучения техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 Вольт, потом можно переходить к изучению электротехники и принципа работы электроустановочных изделий, потом с техникой использования инструмента. И получится сапер-теоретик.
04.12.2016 в 22:14:50
Юрка, у меня у соседей УЗО точно какие-то стояли, но дом сгорел в результате короткого замыкания, т.е. получается, что УЗО не отреагировало. Не понятно, какое лучше ставить тогда - послабее, наверное, лучше?
Мне надо что-то кардинальное делать или как вообще в моей ситуации лучше поступить? В любом случае, мне надо кого-то искать (профессионала), но вот какую ему задачу ставить? И где лучше искать? Я уже думаю, что может в Мосэнергосбыт (или как это правильно называется) обратиться? Но у них, наверное, услуги бешено дорогие? Хотелось бы надежно, но бюджетно....
04.12.2016 в 22:16:34
Alex___dr написал: Дождик написал: Вырубается самый нижний зеленый, вот он ближе:
УЗО...
Дождик написал: Почитала про дифавтомат. Пишут, что он отличается от УЗО быстродействием. А все остальные тумблеры наверху у меня УЗО? Видимо, поэтому не они вырубаются первыми, а именно этот дифавтомат? Лучше поставить все дифавтоматы, вместо УЗО для надежности от короткого замыкания?
Дождик написал: Alex___dr, зеленый тумблер - это УЗО или Дифавтомат? УЗО. На нём ведь написано...
Любопытно узнать - откуда в теме появился термин "дифавтомат", если он никем не упоминался? Мне просто сам ход женской мысли интересен ... Думаю, что самым верным первым шагом было бы заменить УЗО - ДЭК это не та продукция, которой можно доверять. Даже, если первый шаг окажется не совсем верным, он пойдёт только на пользу.
04.12.2016 в 22:17:17
Дождик, От короткого замыкания должен защитить автомат, а не УЗО. А у Вас вводной автомат кажется на 100 ампер. Многовато, не находите? Схему бы бы для начала просечь, а потом советы можно давать. Какая разрешённая мощность? Вдруг знаете. Как УЗО на 63 ампера оказалось под защитой автомата на 100 ампер? Может, там где-то есть ещё вводной автомат на меньший ток?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.