Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.12.2016 в 21:57:25

services написал: там их 2 до этой!

Нашёл ещё одну... Больше нет... http://www.mastercity.ru/forums/t149446-byl-vopros-pro-prichinu-vybivaniya-uzo-vse-ponyatno-spasibo/

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

04.12.2016 в 21:58:45

Дождик написал: А почему каждый раз вырубается не локальный тумблер, а именно общий сразу??

Дождик, узо на утечку, отрабатывает! Щит нужно перебрать!(но знать бы ещё как там всё сделано, то что не видно за потолком)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20851

04.12.2016 в 21:58:55

Дождик написал:

Дождик, Этот смертельноопасный ужас, туда только в диэлектриках- лезть. Я про перчатки.

0

Да, ни фига.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

04.12.2016 в 22:00:10

УЗО с чувствительностью 30 мА является вводным? Наверное поэтому и выключается. Слишком чувствительное для вводного. Проводка стареет, суммарная утечка растёт, УЗО срабатывает. Вводное УЗО обычно на 100 или 300 мА. А на какой ток большой чёрный вводной автомат (похожий на АЕ-2056)? На 63 ампера? У него на металлической табличке выбит номинальный ток.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 22:03:11

Не получается у меня здесь цитировать почему-то. Вручную поэтому:

Alex___dr, тему про стиральную машину можно не учитывать - это я спрашивала для мамы, т.е. это не здесь, к этому электрощитку не имеет отношения.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 22:09:02

Табличка на черном рубильнике плохо фотографируется:

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 22:09:48

Но, насколько я знаю, в те времена какие рубильники были, такие и ставили...

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

04.12.2016 в 22:12:05

Дождик, Во второй строке справа что там? 100 А? Это не рубильник, а автомат. Рубильник у Вас под счётчиком. Производства Коренево.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.12.2016 в 22:12:33

Дождик, Дык я и говорю, что это не автомат а Устройство Защитного Отключения, защита от утечек без защиты по перегрузке. Возможные причины - может и провод где то на землю подмыкает, а может оно само по себе горбато-криво-ущербно рожденное. Лезть самим - кто Вам запретит. Только вначале завещание хотя бы оформили. А неисправность вряд ли найдете. Розетки - похоже что все соединения перечищать и перекручивать, а может и некоторые провода менять. . Самим. Начните и изучения техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 Вольт, потом можно переходить к изучению электротехники и принципа работы электроустановочных изделий, потом с техникой использования инструмента. И получится сапер-теоретик.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

04.12.2016 в 22:14:50

Юрка, у меня у соседей УЗО точно какие-то стояли, но дом сгорел в результате короткого замыкания, т.е. получается, что УЗО не отреагировало. Не понятно, какое лучше ставить тогда - послабее, наверное, лучше?

Мне надо что-то кардинальное делать или как вообще в моей ситуации лучше поступить? В любом случае, мне надо кого-то искать (профессионала), но вот какую ему задачу ставить? И где лучше искать? Я уже думаю, что может в Мосэнергосбыт (или как это правильно называется) обратиться? Но у них, наверное, услуги бешено дорогие? Хотелось бы надежно, но бюджетно....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2016 в 22:16:34

Alex___dr написал: Дождик написал: Вырубается самый нижний зеленый, вот он ближе:

УЗО...

Дождик написал: Почитала про дифавтомат. Пишут, что он отличается от УЗО быстродействием. А все остальные тумблеры наверху у меня УЗО? Видимо, поэтому не они вырубаются первыми, а именно этот дифавтомат? Лучше поставить все дифавтоматы, вместо УЗО для надежности от короткого замыкания?

Дождик написал: Alex___dr, зеленый тумблер - это УЗО или Дифавтомат? УЗО. На нём ведь написано...

Любопытно узнать - откуда в теме появился термин "дифавтомат", если он никем не упоминался? Мне просто сам ход женской мысли интересен ... Думаю, что самым верным первым шагом было бы заменить УЗО - ДЭК это не та продукция, которой можно доверять. Даже, если первый шаг окажется не совсем верным, он пойдёт только на пользу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу