Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

05.12.2016 в 00:06:45

dokar написал: Меня напугало то что туда периодически лазает т с и никаких огражений от токоведущих я не вижу.

Насколько я понимаю, это какая-то полупроф. сборка, т.е. делал явно профессионал, но для себя и под себя - поэтому ограждений и нет. По хорошему лазить туда не надо. А коль дошло до плохого - поставить на вход автомат поновее и рубильник заменить на пускатель, а кнопку поставить там, где удобнее...

dokar написал: Интерскол на работе забодал ?

Сегодня воскресенье :)

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:34:25

avmal написал:

Дождик написал: На вводе в дом ничего не стоит или я не знаю, где смотреть. Есть общий эл.щиток на несколько домов, но он далеко от моего дома.

Вот там и надо смотреть.

Дождик написал: Замениь УЗО - этого разве достаточно? А что делать с притуханием света и розетками, которые перестали работать?

Всё сразу никто и никогда не делает, но начать надо именно с замены УЗО.

avmal, Я нашла на сайте Мосэнергосбыт среди услуг: "Реконструкция электрощита" . А в этом месяце у меня как раз истекает межповерочный интервал электросчетчика. И я вот думаю, что может мне сразу обе услуги заказать, как думаете?

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:38:11

Serg , скажите, пожалуйста, а как вы цитируете так? у меня ничего не получается: или ничего не цитируется или прямо целиком весь пост. Неудобно очень.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:39:49

dokar написал: Serg, Меня напугало то что туда периодически лазает т с и никаких огражений от токоведущих я не вижу. Может плохо смотрю? Интерскол на работе забодал ?

dokar, я не лазаю туда. Только, когда вырубается, последовательно тумблерами щелкаю и всё.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.12.2016 в 00:43:07

Дождик написал: скажите, пожалуйста, а как вы цитируете так?

Выделяете мышкой нужный участок текста, и нажимаете жёлтую, всплывающую (слева внизу...) кнопку "цитировать"... И так столько раз, сколько нужно...

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:46:32

Я думаю - УЗО ДЭК подгорело. Надо его поменять. Ну на что-нибудь получше, но с такими же параметрами. ABB там или еще что-то подобное.

Serg , Т.е. все же опять на 30мA, да? А что же делать с тем, что свет притухает, когда нагрузка увеличивается? (пылесос, холодильник, мультиварка) Вообще удивительно, современные холодильники ведь вроде бы мало потребляют электроэнергии, но тем не менее свет притухает.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:47:41

Alex___dr написал: Выделяете мышкой нужный участок текст

тест

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:48:26

Alex___dr написал: Выделяете мышкой нужный участок текста, и нажимаете жёлтую, всплывающую (слева внизу...) кнопку "цитировать"... И так столько раз, сколько нужно...

Alex___dr, спасибо! :flirt

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.12.2016 в 00:48:51

Дождик написал: тест

Тест пройден... :)

Дождик написал: Alex___dr, спасибо!

Не за что...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.12.2016 в 00:49:20

Дождик написал: Alex___dr, спасибо!

Не за что...

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:50:57

Скажите, пожалуйста, сколько может стоить реконструкция электрощита, если он у меня в таком состоянии? Я бы хотела, чтобы у меня оттуда убрали все эти лишние огромные автоматы и рубильники, скрутки, привели в порядок, чтобы я спокойно спала и уже не дергалась.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу