avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2016 в 00:54:06

Дождик написал: Serg , Т.е. все же опять на 30мA, да?

Да.

Дождик написал: А что же делать с тем, что свет притухает, когда нагрузка увеличивается?

Вы УЗО уже заменили?

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

05.12.2016 в 00:55:02

Дождик написал: А что же делать с тем, что свет притухает, когда нагрузка увеличивается? (пылесос, холодильник, мультиварка)

это где-то контакт плохой, может даже искрит.

Дождик написал: Скажите, пожалуйста, сколько может стоить реконструкция электрощита, если он у меня в таком состоянии?

Они уберут старый и поставят новый. Стоить будет как новый.

Дождик написал: Вообще удивительно, современные холодильники ведь вроде бы мало потребляют электроэнергии, но тем не менее свет притухает.

Холодильник потребляет немного энергии в среднем за сутки, а мгновенное потребление у него может быть довольно ощутимое.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:58:59

avmal написал: Вы УЗО уже заменили?

Думаете поможет замена УЗО?

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 00:59:50

Serg написал: Стоить будет как новый.

Сколько стоит новый?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.12.2016 в 01:01:29

Serg написал: а мгновенное потребление у него может быть довольно ощутимое.

При включении...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2016 в 01:01:49

Дождик написал: Думаете поможет замена УЗО?

Просто тупо замените, а потом будем думать.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 01:03:25

Всем спасибо, пойду спать, завтра буду разбираться. :applause:

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

05.12.2016 в 01:25:32

Alex___dr написал: При включении...

Ага.

avmal написал: Просто тупо замените, а потом будем думать.

Так точно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.12.2016 в 10:07:51

Дождик написал: Это щиток, где тумблеры. А слева от него есть еще ящик, где счетчик и три фазы, сейчас его тоже выложу на всякий случай. Если надо что-то крупнее сфотографировать, скажите, пожалуйста.

Дождик, у вас элитный коттедж?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

05.12.2016 в 10:31:22

web-rr, Там места легендарные, притча во языцех, но это не означает ровно ничего.

0

Да, ни фига.

Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

05.12.2016 в 11:14:31

Знакомая ситуация. 1) Заменить УЗО (номинал узо должен быть на ступень выше номинала вводного автомата) 2) Если ситуация не изменится, то искать причину утечки. Это может быть влага, нарушение изоляции электропроводки, неисправный электроприбор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу